|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.11.2019, 13:54 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
FMR и счетчики с дискретным выходом
Вопрос как бы в следующем: к FMR подключено 4 счетчика с дискретными выходами (1 импульс = какому то объему), FMR будет общаться с Trim 5, что получит Trim 5 если в период между опросами входов FMR проскочит импульс(т.е. перейдет с 0 на 1, а затем с 1 на 0)?
|
28.11.2019, 14:31 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
Фильтрация есть. Счетчики и вычитывайте как на МР-ках |
|
28.11.2019, 14:42 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
У вас видимо используются просто дискретные входы, вместо счетных.
|
28.11.2019, 15:12 | #4 |
Member
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
|
28.11.2019, 16:03 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
И в чем проблема использовать память?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.11.2019, 16:08 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
А результат у Вас в Триме - сохраняйте. |
|
06.10.2020, 15:04 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
Может кто поделится рабочим макросом? |
|
06.10.2020, 16:04 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
P.S. Можно через поиск поискать готовые примеры, которые уже выкладывали на форуме. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.10.2020, 17:21 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
Вы не поверите, искал: FMR+счетный вход, поиск выдал эту тему. P.S. слепил такую конструкцию, вроде работает, если слишком часто не перезаписывать данные, может кому пригодится. |
|
06.10.2020, 17:35 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.10.2020, 17:44 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
Не так такие алгоритмы делаются. Совсем не так. И совсем не зря во всяких коммерческих счётчиках расхода (воды/электричества/чего угодно) стоит батарейка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.10.2020, 17:58 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
P.S. у меня не коммерческий учет. P.P.S. Далеко не во всяких батарейки ставят. http://www.vtkgroup.ru/catalog/%D0%B...D0%BD%D1%8B-4/ |
|
06.10.2020, 18:13 | #13 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
Привязались вы к слову "макрос". Любой алгоритм строится для решения определённой задачи. У вас с постановкой задачи проблема, потому и решения толком не получается. Макросы-то тут при чём? Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
06.10.2020, 18:59 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
Поддержу Арсения. Зачем сбрасывать? И кто сказал что ваш лонг в аррай не переполнится? |
|
06.10.2020, 23:18 | #15 | |||
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
Цитата:
Сбрасываю при периодической записи в память - на случай внезапного пропадания сети ( сам макрос на основе счетчика моточасов). Да, я понимаю, что реле определяющее сеть и ИБП ( на крайний случай емкость по питанию 24V большого номинала) будут гораздо эфективнее, но щит уже собран по проекту, поэтому работаем с тем, что есть. Цитата:
Есть: импульсные выходы с расходомера, типа РСЦ , поданные на счетный вход FMR Стабильность питания ( сети ) не гарантируется, возможно внезапное отключение в любой момент ( расходомер питается от того же источника, что и контролер ) Задача - Вывести на экран контролера показания суммарного расхода, по возможности максимально совпадающего с показаниями расходомера. ( сам он стоит далеко, в неудобном месте, чтобы вести запись в журнал) Добавлено через 13 минут Да, Вы правы. Спасибо. Наверное, есть смысл сразу переводить лонг в реал и работать уже с ним. |
|||
07.10.2020, 07:21 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
если на линухе - используйте исторические блоки. счетчик сбрасывать не надо, по таймеру записывайте разности и ловите момент переполнения счетчика - типа вот так https://yadi.sk/d/rpnTAqIe-08RTw |
|
07.10.2020, 07:45 | #17 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
Есть еще индикация. Цитата:
Цитата:
|
|||
07.10.2020, 12:35 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR и счетчики с дискретным выходом
Цитата:
А с чем вы работаете? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|