|
Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.12.2015, 21:30 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Нелюбовь Weintek к быстрому обмену (решено)
Сеть Модбас.
В сети несколько Овнов и Пикселей. Среди них стоят два Пикселя рядом в соседних щитах. Щиты и Пиксели - братья близнецы по схеме и программе, отличаются только подписи меню. На одном связь стабильная, на втором скачет. Отключаю от сети первый (тупо выдернув 485-й кабель из него) - на втором связь становится стабильная. Меняю местами подключение кабеля - ситуация та же, с тем же контроллером Меняю местами сами пиксели в щитах - ситуация та же, с тем же контроллером. Башку сломал - ни фига не понял. Есть идеи? Последний раз редактировалось ViS, 21.12.2015 в 21:47 |
21.12.2015, 22:21 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Топология сети по фен-шую?
|
21.12.2015, 23:53 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Дыкть
|
22.12.2015, 09:41 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.12.2015, 12:32 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
|
22.12.2015, 13:04 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
Т.е. проблема в одном и том же контроллере? Может в нём перемычка терминатор стоит? Тогда снять её __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
22.12.2015, 15:16 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Да откуда ж я так сразу из кармана на объекте 5В в щите возьму?
Да, на одном и том же контроллере. Перемычку ставил-снимал, естесственно. Эффекта ноль. |
22.12.2015, 15:34 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
5 вольт можно добыть из Pixel ( 7805 стаб на вых Int). Надо измерить напряжение между А и В (лучше при отсутствии обмена). Осциллографом было-бы проще ... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
22.12.2015, 15:40 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
Перемычка подключает/отключает терминатор, который ставится в КОНЦЕ линии. Врочем, ради смеха ставил/снимал и там, и там. Специально картинки положил. Проблема у конкретного контроллера, независимо от того, где он подключен в сети или в каком щите стоит (была мысль, что помеховая обстановка в щитах разная - менял местами для проверки) |
|
22.12.2015, 15:41 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Если питаете постоянным током, то закон старика Ома в помощь и используйте +24.
Если питаете трансом, то всё тот же закон, а источником используйте клемму INT. 24В-5В = 19В. 680 Ом на 5В, значит для 24В примерно на глазок 2.6 кОм. PS. А что до контроллера, то, возможно, у него подгорела защита порта. Т.е. в своё время выстояла при подключении в неё 24В, но подгореда, т.к. заметили не сразу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.12.2015, 15:49 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
Контроллер новый, нигде до этого не стоял (если у производителя только ). 24В в порт не подавалось. |
|
22.12.2015, 15:53 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Не всё так плохо. Там сама цель операции - создать "предустановленную" разницу потенциалов. Резисторы можно кратно увеличивать/уменьшать, пока у портов силёнок будет хватать
И это, напомните, дренажный провод у вас проброшен? Цитата:
Хотя тут возможны варианты, т.к. порт сам по себе рабочий, как я понимаю. Значит стенды проверочные пройдёт успешно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.12.2015, 16:02 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
Отключить ВСЕ питание - измерить сопротивление линии между клеммами А и В (вдруг где ещё терминаторы стоят, либо, напротив - нет терминаторов вообще). __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
22.12.2015, 17:27 | #14 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Не стоят, естественно, терминаторы где попало. Читаем внимательней, я писал, что на конце линии подключал/отключал терминатор. |
||||
22.12.2015, 17:36 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Без циферок измерений беспредметный разговор ...
Ещё измерить сопротивление между А и дренажем, между В и дренажем. Измерения в студию ! __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. Последний раз редактировалось serg-el, 22.12.2015 в 17:53 |
22.12.2015, 17:56 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Завтра-послезавтра буду снова этим заниматься. Тогда уже и померяем и овцелографом, может, поглянем.
P.S. На 115к, кстати, связь была норм, но на второй ветке еще будут Карели болтаться, у которых 19200 макс. |
22.12.2015, 18:32 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
Походу где то сидит или ещё один терминатор, или утечка на землю. Короткие импульсы проскакивают, а длинные заваливаются. Овцелографом посмотреть __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
22.12.2015, 20:51 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
у меня была ровно такая же проблема с 2жи. пытался связать с мв110-8а на 9600 - не пошло. а на 115200 все ок.
|
23.12.2015, 13:35 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Ну так и работайте меж собой на 115200, а с каряками на 19200. Наши контроллеры это умеют.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.12.2015, 14:00 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
|
23.12.2015, 15:01 | #21 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
Попробуйте изменить длину кабеля до проблемного контроллера. Мож там как-то звёзды сложились и вы чётко угадали в пик стоячей или отражённой волны. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.12.2015, 15:15 | #22 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
Цитата:
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
||
23.12.2015, 15:55 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Новые вводные. Походу, дело вообще не в "физике".
Ничего не меняя, тупо убираю опрос пикселя из второй ветки - начинает глючить и №6 на пару с 7-м.. Возвращаю - обратно 6-й стабильно, 7-й глючит. Бред сивой кобылы вообще... Какая тут связь - в голове не укладывается. Цепляюсь вместо панели компом с эмулятором той панели - связь стабильная. |
23.12.2015, 16:14 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.12.2015, 21:38 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
|
23.12.2015, 21:55 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
Может быть дело в задержках при ответе на запрос. Пиксели побыстрее отрабатывают.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.12.2015, 22:37 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Нелюбовь Пикселя к собрату по Модбасу
|