Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Проблемы с панелями Weintek

Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.09.2012, 15:05   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Разбор проблемы чтения input status панелью (решено)

Картинка номер один: "новая" карта памяти, неудачное чтение

Картинка номер два: "старая" карта памяти, удачное чтение

Теперь словами. Панель по какой-то причине не может или не умеет считывать нужное количество переменных. Она пытается прочитать то количество переменных, которое целиком помещается в одно слово. А одно слово - это 16 битовых переменных.

В итоге, вместо запроса на чтение трёх переменных она отправляет запрос на чтение 16 переменных. Т.к. в режиме "новой" карты объём памяти оптимизирован, то оставшиеся 13 переменных взять не от куда и поэтому контроллер отвечает флагом "общая ошибка".

В режиме же "старой" карты, в памяти контроллера безусловно выделяется буфер на 1024 переменные. В результате при запросе 16 переменных контроллер отдаёт требуемое количество вне зависимости, использована ли эта память в программе или нет.

Решение проблемы: нужно объявить в программе 16 переменных, пусть и не все из них будут использоваться. Рисунок три.
Изображения
Тип файла: png 1.png (36.2 Кбайт, 359 просмотров)
Тип файла: png 2.png (36.4 Кбайт, 311 просмотров)
Тип файла: png 3.PNG (25.0 Кбайт, 338 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 16:40   #2
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Разбор проблемы чтения input status панелью

Добавлю.
При создании модбас сервера для 2Gi мы руководствовались документом http://www.modbus.org/docs/Modbus_Ap...ocol_V1_1b.pdf в котором на странице, например, 13/51 имеется диаграмма (Figure 11) для проверки валидности запроса (см. в аттаче). Там есть такая проверка: Starting Address + Quantity of outputs == OK, т.е. мы считали, что если у контроллера запрашивают больше данных чем у него есть, то возвращаем ExceptionCode2. В примере Fasterа панель запрашивает 16 битовых переменных и поскольку столько данных у нас нет, то 2Gi возвращает ошибку 0x81 0x02.
Изображения
Тип файла: gif Fig11.GIF (19.3 Кбайт, 167 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 12.09.2017 в 12:46
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 12:59   #3
weintek.net
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Разбор проблемы чтения input status панелью

Добрый день.
Подтверждаю. При выборе битовых типов 0x/1x панель запрашивает по 16 битовых регистров в одном запросе. Если слейв не может предоставить все 16 битов, он возвращает ошибку.
Лучшим решением здесь, на мой взгляд, является дополнение карты адресов контроллера, как предлагает Arsie. Таким образом уменьшается трафик за счет уменьшения количества запросов.

Но, есть еще одно решение:
Используйте тип регистра 0x_single_Bit/1x_single_Bit. В этом случае запрашивается только один конкретный бит.
weintek.net вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024