Приветствую!

Пробовали (возможно, планируется в будущем) подружить Matrix с MasterPLC 4D?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 12:42   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix + MasterSCADA = ?

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Приветствую!

Пробовали (возможно, планируется в будущем) подружить Matrix с MasterPLC 4D?
Я не пробовал, а в чем подвох?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 14:35   #3
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix + MasterSCADA = ?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я не пробовал, а в чем подвох?
Подвоха нет, только чистый интерес.
Если на Matrix можно будет развернуть MasterSCADA, то это будет идеальным решением для проектов диспетчеризации инженерки небольших зданий.
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 15:29   #4
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix + MasterSCADA = ?

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Приветствую!

Пробовали (возможно, планируется в будущем) подружить Matrix с MasterPLC 4D?
я думаю эти вопросы нужно задавать в Инсат
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 15:53   #5
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix + MasterSCADA = ?

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
я думаю эти вопросы нужно задавать в Инсат
Переформулирую, чтобы быть правильно понятым.
Планируется ли в будущем выпускать Matrix со встроенной исполнительной средой MasterSCADA?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 16:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix + MasterSCADA = ?

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Переформулирую, чтобы быть правильно понятым.
Планируется ли в будущем выпускать Matrix со встроенной исполнительной средой MasterSCADA?
Фиорд, например, продаёт SMH4 с испольнительной системой Изаграф. Никто не мешает делать Инсату также.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 17:28   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix + MasterSCADA = ?

Как в этом году обстоят дела с надёжностью кода? Рантайм уже перестал зависать на презентациях?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 14:30
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 17:47   #8
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix + MasterSCADA = ?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как в этом году обстоят дела с надёжностью кода? Рантайм уже перестал зависать на презентациях?
Смотреть презентации МастерСКАДА? Увольте. Как говорит господин Лебедев, скучнее может быть только видео, где распаковывают еду.
Поэтому я не смотрел ни одной. Да и перешёл на неё только год назад в связи с "импортозамещением".

С объектов вроде не прилетает ничего по зависаниям за последнее время. Хотя соглашусь, что со стороны МастерСКАДА выглядит сыроватой (особенно после буржуйских).
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 21:45   #9
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию MasterScada 4D и Segnetics(нет проблемы)

Кто нибудь уже пробовал подружить Мастерскаду 4Д, например, SMH4?

Создаю в системе АРМ, в нем добавляю протокол Modbus TCP, и модуль Modbus TCP.

Smh4 с компьютера пингуется. В него залита простая програмка которая передает нажатие клавиши в переменную модбас.

Эту переменную пытаюсь добавить в мастерскаде к модбас устройству.
При старте АРМ запускается, и через некоторое время выдает ошибку - нет связи с модбас устройством.
Может кто подскажет в каком направлении идти. Пробовал и просто через Modbus Rtu, и через modbus tcp, и через OPC сервер - результат один
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 23:37   #10
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Talking Ответ: MasterScada 4D и Segnetics

Сам спросил-сам отвечаю: все делал так. А именно через Modbus TCP модуль. Косяк был с неверным выбором представления типа данных. Исправил. Обмен данными идет, скада и контроллер увидели друг друга)

Спасибо за внимание)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 14:39   #11
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Masterscada 4d (нет проблемы)


Имеется trim5 и masterscada 4d.
Подключение осуществляется через ethernet (modbus tcp).
Может есть у кого пример программ (smlogix и MS4D) или может их сделать - с простой передачей информации из скады?
Не понимаю как их подружить.


__________________
Вежливый человек.
pragmatist сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 14:43   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Masterscada 4d

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение

Имеется trim5 и masterscada 4d.
Подключение осуществляется через ethernet (modbus tcp).
Может есть у кого пример программ (smlogix и MS4D) или может их сделать - с простой передачей информации из скады?
Не понимаю как их подружить.
Вбил название вашей темы в поиск и получил ответ.

https://forum.segnetics.com/showthre...ht=Masterscada


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 14:46   #13
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Masterscada 4d

Я это читал, спасибо.
Но все равно что-то упускаю.


__________________
Вежливый человек.
pragmatist сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 15:04   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Masterscada 4d

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
Я это читал, спасибо.
Но все равно что-то упускаю.
Пример программы для лоджика вы можете сделать в Конструкторе. Тут вообще наплевать, 18д там сказа или 146д.

По 4д же есть видеоуроки на ютубе, в том числе и по настройке Modbus-TCP.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 15:08   #15
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Masterscada 4d

https://www.youtube.com/watch?v=TR0kGT8UtNU

Вроде все понятно.
Но, как в одной поучительной басне - есть нюанс...


__________________
Вежливый человек.
pragmatist сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 15:15   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Masterscada 4d

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=TR0kGT8UtNU

Вроде все понятно.
Но, как в одной поучительной басне - есть нюанс...
Ну не знаю, я посмотрел на перемотке, всё понял. Обратитесь в техподдержку инсата. Это их хлеб.


PS. С проектами Конструктора они знакомы очень близко


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.04.2022 в 15:26
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2022, 18:42   #17
pragmatist
Member
 
Аватара для pragmatist
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 42
Благодарил(а): 18 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Masterscada 4d

Ну что сказать - будьте повнимательнее с адресами переменных.)


__________________
Вежливый человек.

Последний раз редактировалось Arsie, 04.05.2022 в 12:25 Причина: Удалил вложения за ненужностью
pragmatist сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2022, 10:28   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Masterscada 4d

Цитата:
Сообщение от pragmatist Посмотреть сообщение
Ну что сказать - будьте повнимательнее с адресами переменных.)
Быть внимательным вообще по жизни полезно


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2022, 20:18   #19
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MasterScada 4D и Segnetics

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Сам спросил-сам отвечаю: все делал так. А именно через Modbus TCP модуль. Косяк был с неверным выбором представления типа данных. Исправил. Обмен данными идет, скада и контроллер увидели друг друга)

Спасибо за внимание)
Привет, я знаю что тема старая.
Но может ответишь, мог бы ты выложить свой тестовый проект для smh4, я просто тоже сейчас ковыряюсь и было бы мне проще, если была бы возможность посмотреть пример, а то на гуглить не вышло.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024