Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром > Проблемы с панелями Weintek

Проблемы с панелями Weintek Всё о багах панелей Weintek

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.04.2021, 15:25   #1
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вайнтек 8150хе и Матрикс (решено)

Имеется панель и несколько контроллеров матрикс с езернетом подключенных к панели по модбас тср через коммутатор едс 208а , ip адреса у контроллеров 192.168.0.10, ... 20, ... 30, и тд. Панель с адресом 192.168.0.99, маска 255.255.255.0 у всех и шлюз 192.168.0.1 у всех устройств в сети. При подключении одного из контроллеров все отлично сеть работает, когда подключаем 2 контроллера, начинается периодический сбой связи plk not response. В чем проблема?
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 17:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Имеется панель и несколько контроллеров матрикс с езернетом подключенных к панели по модбас тср через коммутатор едс 208а , ip адреса у контроллеров 192.168.0.10, ... 20, ... 30, и тд. Панель с адресом 192.168.0.99, маска 255.255.255.0 у всех и шлюз 192.168.0.1 у всех устройств в сети. При подключении одного из контроллеров все отлично сеть работает, когда подключаем 2 контроллера, начинается периодический сбой связи plk not response. В чем проблема?
Из приведённой вами информации невозможно понять, в чём проблема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 19:45   #3
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс

Проблема в том, что когда в проекте для пульта добавлен 1 контроллер , связь работает идеально, как только добавляем второй контроллер в проект связь начинает рваться периодически...


Добавлено через 1 минуту


От каждого свой кабель езернет, подключается на коммутатор моха 8 портовый....


Добавлено через 7 минут


В каждой подсети по 1 контроллеру с модулем фмр, переменные для модбас тср делал на поляне , предполагая что панель мастер, контроллеры слейвы.
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 22:32   #4
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Проблема в том, что когда в проекте для пульта добавлен 1 контроллер , связь работает идеально, как только добавляем второй контроллер в проект связь начинает рваться периодически...


Добавлено через 1 минуту


От каждого свой кабель езернет, подключается на коммутатор моха 8 портовый....


Добавлено через 7 минут


В каждой подсети по 1 контроллеру с модулем фмр, переменные для модбас тср делал на поляне , предполагая что панель мастер, контроллеры слейвы.
Переодически это на секунду и снова норм?
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 00:23   #5
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс

Да примерно так 1-2 сек
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 11:19   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс

Проект то покажете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 19:56   #7
vanek0
Member
 
Регистрация: Oct 2012
Сообщения: 50
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс

Проблема решилась увеличением времени опроса , видимо при работе через коммутатор панель не успевала опрашивать все контроллеры, и связь обрывалась..
vanek0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 10:37   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс

Цитата:
Сообщение от vanek0 Посмотреть сообщение
Проблема решилась увеличением времени опроса ,
Увеличение периода опроса или времени ожидания ответа?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 11:21   #9
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вайнтек 8150хе и Матрикс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Увеличение периода опроса или времени ожидания ответа?
Лучше и время опроса и время ответа, видимо коммутатор не особо нормальный, а панель при таком подключении ловит каждый чих и выдает "Plc no response", пару раз тоже с такой траблой сталкивался. В одном случае стоял китай нонейм коммутатор, в другом даже увеличение времени не помогало и пришлось коммутатор менять.

Последний раз редактировалось razerface, 14.04.2021 в 11:34
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024