|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.03.2019, 18:11 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Адрес: Russia
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление бойлером
Добрый день. А можно ли стандартными средствами конструктора-условно- допилить контур управления бойлером. Что бы тен догревал воду(включался/выключался) по уставке температуры. И каким способом лучше-ПИД или может быть ШИМ. Или как термостат. Спасибо.
|
18.03.2019, 18:16 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
Цитата:
Макрос термодатчика плюс два компаратора: уставка включения и уставка отключения ТЭНа. Уставки или константами или в СМАрт, если выбранный контроллер его поддерживает. Конструктор тут соооооовсем лишний. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.03.2019, 18:31 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Адрес: Russia
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
А где его найти?
|
18.03.2019, 18:35 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2019, 06:40 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
Скорей всего автор спрашивает про макрос термодатчика. Его можно взять из любого конструкторского проекта.
А компаратор это функция сравнения, CMP в лоджике. |
19.03.2019, 09:19 | #6 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Адрес: Russia
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
Что такое компаратор я знаю)). Но термостат -в смысле логика термостата подходит когда одна ступень. А если их три? Или для логики бойлера не критично включение/выключение всех ступеней!? Там не твердотельное реле- коммутация по старинке пускателем. Я вот думаю не умрет ли он. Или дискретный выход первым?
|
19.03.2019, 11:04 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
Цитата:
Сначала вы говорили об обычном бойлере с ТЭНом. Сейчас уже у бойлера три ступени, т.е. бойлер какой-то не настолько обычный, чем представлялось. Наверное пора наконец-то раскрыть карты и рассказать нам всё полностью? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.03.2019, 21:44 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Адрес: Russia
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
Все просто. В периходный период и летом-когда отключено отопление-подогрев идет от бойлеров. У него 3 ступени-по 12КВт. И вот не знаю как ступенчато им управлять!
|
20.03.2019, 06:39 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
А почему бы не использовать макрос электрокалорифера с нулевой настройкой? Там можно выставить три ступени и защита по термостату тоже есть..
|
20.03.2019, 11:06 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
Цитата:
PS. Пушин правильно предложил, ЭК трёхступенчатый с нулевой настройкой вполне подходит на первый взгляд. Но не будем торопиться, возможно вам нужно именно пороговое управление, как более быстрое и менее проблемное именно для бойлера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 20.03.2019 в 12:57 |
|
21.03.2019, 03:50 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Управление бойлером
Если уставка ГВ 60*С, то
при 55*С - 1 ступень при 50*С - 2 ступени при 45*С - 3 ступени Возможно не самое точное решение, но наиболее простое и без перегрева ГВ выше уставки. Применение ПИД с большой долей вероятности приведет к перерегулированию. Нагрузка на бойлер не стабильная, и может меняться скачкообразно. Подобный способ регулирования применяется в многокомпрессорных чиллерах, но в более продвинутом варианте: если ГВ имеет температуру 50*С, включено 2 ступени, а температура в течении 10 минут не поднимается выше 55*С, то включается 3 ступень. Какой способ регулирования вам выбрать - решать вам. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |