Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.08.2008, 10:43   #1
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH в качестве ДУ.

Необходимо использовать SMH или Pixel в качестве ДУ приточной машиной. Существует ли у вас готовый проект для ДУ, или намекните, как это сделать?
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2008, 10:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Если входов-выходов одного контролера хватает, то сделать в Конструкторе двухконтролерный проект: "мастер" будет как пульт ДУ (на нём будет журнал и все меню и вообще весь интерфейс с пользователем), "слейв" будет ворочать вентустановкой.

Одно "но": контроллеры будут работать только в паре, т.е. при отключении "пульта" алгоритм управления потеряет работоспособность.

Если требования к "пульту" иные, то никакого другого способа, как вручную создать программу, отвечающую нужным требованиям.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 14:15   #3
voronin
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Всем привет.
Тоже возникла необходимость управлять приточкой с пульта.
Хочу попробовать сделать ДУ из SMH
Товарищи, подскажите пожалуйста
Как в Конструкторе сделать двухконтроллерный проэкт.
Конструктор вроде делает только один проэкт.
И не разделяет для мастера и слейва.
Тем более если входов и выходов хватает на одном контроллере.
voronin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 19:36   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Цитата:
Сообщение от voronin
Всем привет.
Тоже возникла необходимость управлять приточкой с пульта.
Хочу попробовать сделать ДУ из SMH
Товарищи, подскажите пожалуйста
Как в Конструкторе сделать двухконтроллерный проэкт.
Конструктор вроде делает только один проэкт.
И не разделяет для мастера и слейва.
Тем более если входов и выходов хватает на одном контроллере.
я для этих целей поступил следующим образом:
1. сделал щиты на контроллерах Pixel
2. взял SMH2G (без модуля MC).
3. интрефейс нарисовал при помощи SMArt
4. Связь с контроллером организовать просто - достаточо првязвать готовую карту памяти в проекте для SMH2G.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 12:42   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Цитата:
Сообщение от Ser
Необходимо использовать SMH или Pixel в качестве ДУ приточной машиной. Существует ли у вас готовый проект для ДУ, или намекните, как это сделать?
Вот проектик. Умеет задавать уставку температуры, показывает температуру канала и %% работы всех устройств ВУ.

Контроллер ВУ должен иметь адрес 100.
Вложения
Тип файла: psl Пульт_х1.psl (725.5 Кбайт, 221 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 24.11.2014 в 11:54
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 16:09   #6
voronin
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Спасибо.
Буду разбираться.
voronin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:39   #7
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

пробовал, ВУ (с адресом 1) недоступна
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:53   #8
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
ВУ (с адресом 1) недоступна
См ...
Изображения
Тип файла: jpg 2014-11-24_105210.jpg (132.7 Кбайт, 83 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:53   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Цитата:
Сообщение от zonder63 Посмотреть сообщение
пробовал, ВУ (с адресом 1) недоступна
На вашем месте я бы воспользовался программой пульта из Конструктора. Так вернее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 11:55   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
См ...


Да, это адрес первого контроллера на моём стенде))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 12:02   #11
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

от блин, я думал один это 001, теперь работает ))))
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 12:03   #12
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

а в каком конструкторе уже есть пультик?

ой , туплю, у меня тож есть )))
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 12:29   #13
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер ВУ должен иметь адрес 100.
Всего-то 4 года прошло ...
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:10   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Всего-то 4 года прошло ...
Просто нашёлся первый человек, кто самостоятельно не смог найти причину

Именно поэтому пульт из Конструктора сам ищет контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:37   #15
zonder63
Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 72
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

привычка верить Арсению безоговорочно ))
zonder63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 14:52   #16
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

De omnibus dubitandum !
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 16:06   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH в качестве ДУ.

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
De omnibus dubitandum !
De verum est.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024