|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.01.2024, 17:49 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Масштабирование AI в модели -9 (решено)
Добрый день.
Есть 4 совершенно одинаковых установки, Матриксы заказаны с одной партии, стоят 4 совершенно одинаковых клапана, которые дают обртаную связь 0-10В. Матриксы отформатированы из актуальной версии SMLogix, залита тестовая прошивка для проверки входов/выходов. Дак вот, на двух матриксах сигнал приходит как 0-10000, а на двух других как 0-10, WTF? Как привести входа к одному знаменателю? Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2024 в 16:41 Причина: вложения погибли |
16.01.2024, 15:57 | #2 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Масштабирование AI
А никого не смущает тот факт, что модификации разные? И похоже одна из них какая-то "левая"
|
16.01.2024, 16:01 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Масштабирование AI
|
16.01.2024, 16:14 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Масштабирование AI
Это признак, что контроллер в режиме работы с функциональными тестами. После тестирования цифра должна смениться на -0. Но этого не произошло.
Это не проблема, дам решение сегодня-завтра. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.03.2024 в 17:42 |
17.01.2024, 10:57 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Масштабирование AI
Попробуйте установить этот файл через лоджик.
Ctrl+D -> Обновить ядро -> DEB-пакет -> Установить DEB __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2024 в 16:42 |
17.01.2024, 15:19 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Масштабирование AI
Чтобы в будущем избежать повторения, при форматировании или при сбросе в заводские, контроллер будет самовыходить из режима тестирования. В следующем релизе SMLogix уже будут нужные изменения.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |