Старый 29.04.2021, 13:52   #1
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Способ контроля, не нарушена ли связь между контроллером и FMR

Добрый день! Поясните за System State или любой другой способ контроля, не нарушена ли связь между контроллером и FMR по RS485.

Импортировал в SMLogix этот блок, но так и не понял принципы его работы. В PDF по FMR про этот регистр ничего не нашёл.
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 14:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR служебные регистры

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Добрый день! Поясните за System State или любой другой способ контроля, не нарушена ли связь между контроллером и FMR по RS485.

Импортировал в SMLogix этот блок, но так и не понял принципы его работы. В PDF по FMR про этот регистр ничего не нашёл.
Блок Slave(link) контролирует связь с любым устройством на шине. Подробности в справке SMLogix.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 14:21   #3
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR служебные регистры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Блок Slave(link) контролирует связь с любым устройством на шине. Подробности в справке SMLogix.
Добавил устройство на основе существующей карты, карту сделал экспортом конфигураций в map-файл в конфигураторе FMR. "Slave (Link)" нет в списке.
Изображения
Тип файла: jpg SlaveLink.jpg (129.6 Кбайт, 175 просмотров)
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 14:45   #4
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Способ контроля, не нарушена ли связь между контроллером и FMR

Попробовал поработать с регистрами, которые всё-таки представлены. Когда отправляю число по "/ALARM/MASK/SYS" , он его же через какое-то время возвращает. Можно было это использовать в качестве проверки связи, каждые 10 секунд отправлять разные числа и проверять те, что вернулись.

+И я так понимаю, что можно было бы аналогичную проверку осуществлять при помощи Device (Link)? Если отключаю FMR по RS-485, на "NoResponse" COM1 начинает расти количество неответов от слейва.

Последний раз редактировалось Roll4Repairs, 29.04.2021 в 15:02
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 15:02   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR служебные регистры

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Добавил устройство на основе существующей карты, карту сделал экспортом конфигураций в map-файл в конфигураторе FMR. "Slave (Link)" нет в списке.
Контроллер SMH2010, что ли? Тогда Device(link).


Добавлено через 24 секунды


Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Попробовал поработать с регистрами, которые всё-таки представлены. Когда отправляю число по "/ALARM/MASK/SYS" , он его же через какое-то время возвращает. Можно было это использовать в качестве проверки связи, каждые 10 секунд отправлять разные числа и проверять те, что вернулись.
Да притормозите вы, пока модуль не угробили!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.04.2021, 15:05   #6
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR служебные регистры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Контроллер SMH2010, что ли?
Да притормозите вы, пока модуль не угробили!
Да, SMH2010. Пока оставил модуль в покое. Что по поводу блока для диагностики "Device (Link)", он был бы безопасен к использованию?
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 15:05   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR служебные регистры

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Да, SMH2010. Пока оставил модуль в покое. Что по поводу блока для диагностики "Device (Link)", он был бы безопасен к использованию?
Посмотрите справку на него.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 15:13   #8
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR служебные регистры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Посмотрите справку на него.
Последний вопрос, обязательно ли время от времени сбрасывать на Devilce(Link) собранную статистику о работе протокола подавая передний фронт на "PRst", или блок это делает самостоятельно?
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 15:30   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR служебные регистры

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Последний вопрос, обязательно ли время от времени сбрасывать на Devilce(Link) собранную статистику о работе протокола подавая передний фронт на "PRst", или блок это делает самостоятельно?
Как вам угодно, 2 миллиарда ошибок накопятся не очень скоро, потом счётчик пойдёт на цикл.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.04.2021, 15:46   #10
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR служебные регистры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как вам угодно, 2 миллиарда ошибок накопятся не очень скоро, потом счётчик пойдёт на цикл.
Спасибо за быстрые ответы, ушёл разбираться)
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024