Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.03.2022, 12:43 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Добрый день!
Прошу заранее меня извинить за незнание терминологии. Вопрос касается диспетчеризации и автоматизации инженерного оборудования объекта. Я занимаюсь вопросами технической безопасности (сигнализация, видео, контроль доступа и т.п.), так что тема мне малознакомая, но задачу надо решить... Суть вопроса. На объекта довольно много инженерии (ИТП, насосные, ОВ, кондиционирование, тепловые завесы, управление освещением и т.д.). Худо-бедно всё работает, но эффективность работы низкая - есть и теплопотери и перерасход электричества. На нижнем уровне контроль и управление осуществляется с помощью контроллеров, преимущественно производства CAREL, но есть контроллеры иных производителей. Была поставлена задача объединить все контроллеры нижнего уровня в единую сеть, где на верхнем уровне будет АРМ со SKADA. При этом программное обеспечение должно позволять осуществить по максимуму функции не только диспетчеризации, но и автоматизации инженерных систем в автоматическом и полуавтоматическом (с помощью диспетчера) режимах. То есть нужно максимально интегрировать контроллеры нижнего уровня и ПО АРМ. Все контроллеры нижнего уровня могут быть объединены по LonWorks и частично ModBus. Так же есть дискретные сигналы, интегрируемые через модули расширения. На это дело есть проект (вполне рабочий). По структуре проекта все сигналы собираются в шкафах диспетчеризации, где установлены контроллеры среднего уровня, модули расширения и шлюзы конвертации протоколов обмена. Всего в системе порядка 1000 сигналов диспетчеризации и управления. Шкафы объединяются между собой и АРМ с прекрасной SKADA по BacNet/IP (впрочем, это не важно). Но! Контроллеры среднего уровня вот такие https://smns.ru/product/kontrollery/...er-pxc100-e-d/ То есть, Siemens и вся обвязка от того же производителя. Как и ПО АРМ (DESIGO CC). В связи с последними событиями в мире использование Siemens стало не только неподъёмно дорогим, но и опасным с точки зрения поставки и обслуживания. Собственно вопрос такой, а можно ли вместо Siemens использовать оборудование Segnetics или что-то иное, не столь дорогое и без риска, что оно подпадёт под санкции? Попробую приложить кусочек структурной схемы... |
09.03.2022, 13:25 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Программная мощность у нас также достаточно высока. С наскоку, я не вижу проблем, если всё обвязывать модбасом. Для LON можно купить шлюзы Modbus<>LON, по ним хотя бы санкций вроде нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2022, 14:54 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Мы отталкивается от того, что контроллеры нижнего уровня - это "священная корова" и их менять нельзя (хотя бы потому, что они были запрограммированы в заводском варианте - под конкретную инженерную установку, то есть поставлялись в шкафу управления установкой совместно с этой установкой). Ну и второе - бюджет. Будь моя воля, я бы их все поменял, например на Segnetics Pixel. Но, увы, техническое задание этого не предусматривает. На данном объекте порядка 90% контроллеров нижнего уровня это старенькие (более 10 лет эксплуатации) CAREL pCO3, есть Daikin, Свит, что-то ещё. https://www.carelrussia.com/pco-sist...KK/10191/50921 Видимо, они изначально были оснащены платами интерфейса интеграции "Lon". Но, производитель заявляет, что есть и платы ModBus. https://www.carelrussia.com/bms-buil...stem-interface 1. Правильно ли я понимаю, что, если получиться перейти с Lon на ModBus с использованием таких шлюзов или шлюзов от Segnetics, удастся построить систему автоматизации и диспетчеризации, в которой верхний уровень будет общаться с нижним со 100% пониманием, а не как "серб с болгарином"? 2. Если да, то устройствами сбора и передачи сигналов могут выступить Matrix (или более мощные контроллеры) с модулями расширения, программируемые SMLogic, а "наверху" - АРМ с рекомендованным Вами пакетом SKADA? 3. Если и это верно, каков перечень данных необходим для составления примерного коммерческого предложения (без цен, они сейчас скачут - только номенклатура и количество оборудования)? |
|
09.03.2022, 15:14 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Цитата:
Где в вашей схеме предполагается использовать Матриксы? (ну или не Матриксы, это не важно на данном этапе) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
09.03.2022, 16:19 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Arsie
На данный момент структура такова. Есть 6 шкафов диспетчеризации. В них приходят уже существующие интерфейсы Lon, которыми обвязываются по 10-15 контроллеров нижнего уровня, а также ModBus (диспетчеризация силового оборудования) и много проводов дискретных сигналов. Кабели уже проложены и расключены на клеммники, и топологию по этой причине менять нельзя, то есть, сбор всех данных именно в существующих шкафах диспетчеризации. Проектом, пока что нереализованным, предусматривается установка в шкафах диспетчеризации: - Модулей расширения Siemens для получения и передачи дискретных сигналов (от датчиков загазованности, подтопления, уровня освещённости, контакторов, выдачи сигналов на реле); - Шлюзы Siemens "Modbus - BacNet/IP"; - Контроллеры Siemens на 200 точек "Lon - BacNet/IP"; - Сетевые коммутаторы, блоки питания... Я предполагал, что вместо оборудования Siemens будут установлено аналогичное оборудование Segnetics, для сбора/передачи данных от/на контроллеров нижнего уровня. Или можно как-то оптимизировать структуру? |
09.03.2022, 16:41 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2022, 18:26 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Сейчас BacNet/Lon на Desigo Insight. Но за годы эксплуатации сменились обслуживающие организации, вместе с ними пропали инженерные лицензии и ключи.
Планировалась за мена на BacNet/Ip и на Desigo CC, что во-первых не поднять по деньгам и логистике (санкции). А во-вторых, вряд ли бы позволило выполнить задачу, поставленную заказчиком, т.к. есть убеждение, что при программировании и пуско-наладке Сименса в своё время всё было сделано криво и абы как. |
09.03.2022, 18:37 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2022, 21:06 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Задача теперь - заменить Сименс на что-то более дешёвое, желательно отечественное, перевыпустив проект. То есть на верхнем уровне будет не BacNet, а что-то другое. Если на нижнем уровне надо перейти с Lon на Modbus и это будет экономически выгодно, придётся перейти. Понятно, что в части комплексной диспетчеризации и автоматизации Сименс или Шнайдер впереди планеты всей, но зачем покупать Мерседес для перевозки дров, если дрова можно перевезти на Газели? В общем, есть структурная схема, спецификация, перечень сигналов и задание на проектирование. Нужно найти техническое решение по замене Сименса на более дешёвый, надёжный с точки зрения логистики и санкций продукт с минимальной потерей в качестве. Возможно, можно встретиться с тех. специалистами Segnetics в Питере, т.к. переписка - не лучший способ решения глобальной задачи. Объект сложный, там много нюансов.... |
|
10.03.2022, 11:05 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Справочно: modbus-rtu на полевом уровне, работает на портах RS485 как тот же профибас (но на скоростях до 115200) и modbus-tcp на полевом и более высоком, аналогичен профинету, работает на эзернете (без ограничений по скорости). Про комплексность вы заметили абсолютно справедливо. Единственное, что комплексность оборачивается сильной сложностью в настройке и сопровождении, оправдывая анекдот "и сейчас со всем этим зоопарком мы попробуем взлететь" Поэтому я даже не знаю, возможно специалист нужного уровня прекрасно это всё поднимет за то же время и на обычном модбасе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2022, 16:12 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
И тут, вернусь к своему первому сообщению. Я не профи в данной области, а нюансов и тонкостей, как я вижу, предостаточно. У меня есть заказчик - организация, которая выдала техническое задание и ждёт в ответ некое коммерческое предложение. Предложение было составлено, но на Сименсе, при этом удалось уложиться в бюджетЮ впритык. Но при курсе евро 80 руб. Сейчас курс 130 и, что будет дальше, как с евро, так и со всякими немцами-швейцарцами в отношениях с Россией - непонятно, но явно ничего хорошего. При составления КП на Сименс сложностей не возникло - помогли их сотрудники в России, т.к. наша фирма давно сотрудничает с Сименсом по системам безопасности. А вот, к кому обратиться за помощью для Segnetics - вопрос. В общем-то в наличие практически всё есть для составления КП, но не хватает знаний по SKADA, программированию, протоколам, мощностям контроллеров и т.п. В интернете информации минимум и она проходит скорее, как реклама. В идеале, хотелось бы сесть с имеющейся структурной схемой и спецификацией с кем-то из Ваших сотрудников и внести корректировки в эти документы, заменив оборудование Сименс на оборудование Segnetics без потерь в качестве работы системы. Такую поддержку от Ваших специалистов можно получить? Я живу в Питере. |
|
10.03.2022, 16:15 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 177
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Я не знаю, какая у вас скидка в Сименсе, но подозреваю, что в уже выделенный бюджет вы уложитесь даже исходя из расчёта 130:1. Уж больно всё небюджетно у семёна. У нас в принципе нет контроллеров ценой в тысячу евро. И даже в 500)) А модули в основном сильно меньше сотки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2022, 22:27 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Вопрос, собственно такой. У нас помимо Сименса есть ещё и обвязка ИТП в части теплоучёта. Данные передаются по своему протоколу с переходом на RS-232, далле АРМ и как-то это DESIGO интегрировано. Реализовано на каких-то отечественных контроллерах, типа этих, только более древних https://логика.рф/catalog/1/8/ Не работает от слова "совсем". А можно ли заменить на какой-то аналог от Segnetiсs? |
|
29.03.2022, 23:47 | #14 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Уж как-то конкретнее нужно о приборах и ПО АРМ. СПТ вполне нормально работают на объектах. Цитата:
Сертифицировать для коммерческого дорого обойдется. А может и не получиться. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
30.03.2022, 10:09 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
* Объемный расход теплоносителя в трубе 1 (отопление) Объемный расход теплоносителя в трубе 2 (теплоснабжение) Объемный расход теплоносителя в трубе 3 (ГВС) Давление теплоносителя в трубе 1 (отопление) Давление теплоносителя в трубе 2 (теплоснабжение) Температура теплоносителя в трубе 1 (отопление) Температура теплоносителя в трубе 2 (теплоснабжение) Температура теплоносителя в трубе 3 (ГВС) Температура холодной воды * Стоят тепловычислители СПТ943.1 (3 штуки, обвязанные по протоколу CENYRONICS). Перед АРМ диспетчеризации установлен конвертер АПС 45. При общей задаче перехода АРМ со SKADA "Desigo Insight" на ПО и SKADA от Segnetics, хотелось бы минимизировать использование оборудования сторонних производителей (в данном случае "Логики"). Кстати, также ИТП диспетчеризируется и автоматизируется контроллерами CAREL, их тоже надо бы поменять на Segnetics для унификации номенклатуры. Они обмениваются (в теории) с верхним уровнем такими сигналами: * Наружная температура Температура обратной воды в контуре 1 (теплоснабжение) Температура воды на подаче в контур 1 (теплоснабжение) Температура обратной воды в контуре 2 (отопление) Температура воды на подаче в контур 2 (отопление) Температура воды на подаче в контур 3 (ГВС) Авария основного насоса в контуре теплоснабжения Авария резервного насоса в контуре теплоснабжения Работа основного насоса в контуре теплоснабжения Работа резервного насоса в контуре теплоснабжения Авария основного насоса в контуре отопления Авария резервного насоса в контуре отопления Работа основного насоса в контуре отопления Работа резервного насоса в контуре отопления Авария по давлению насосов теплоснабжения (основной и резервный) Авария по давлению насосов отопления (основной и резервный) * Полагаю, подобрать контроллер нижнего уровня от Segnetics проблем не составит, а вот, как быть с теплоучётом, не очень понятно |
|
30.03.2022, 11:43 | #16 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
30.03.2022, 22:13 | #17 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
В этом и загвоздка. Если посмотрите топик, там прямо написано, что я лох в автоматике и диспетчеризации.
Очень хотелось бы получить альтернативный проект на модернизацию существующей системы (построенной на Carel - низ и Siemens -верх, протокол LonWorks и немножко ModBus) от представителей Segnetics.То есть, не проект, а структурку и табличку замены одного оборудования на другое. Выбор Segnetics обусловлен исключительно импортозамещением и экономией. Тот же Carel сейчас никаких гарантий не даёт ни по логистике, ни по гарантиям, хоть они построили свой заводик в России. Существующим проектом предусматривается модернизация системы - уход от Desigo Insight с обменом по BacNet/Lon на Desigo CC с обменом по BacNet/IP (на верхнем уровне). Но, Siemens ни в какой бюджет теперь не влезает. И логистика ихняя умерла |
23.11.2022, 00:21 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Приношу свои извинения. В теме программирования ПЛК совсем не давно. Поставили задачу написать программу для ПЛК (segnetics matrix 1321). Для отслеживания массы груза используются промышленные весы. Производитель весового оборудования ответил, что для получения веса необходимо:
Цитата:
Подобное можно написать при помощи ST примерно как-то так наверное: Код:
//Код команды data[0] = 44; // D //Адрес устройства data[1] = 33; // 0 Подскажите каким образом можно решить данную проблему. |
|
23.11.2022, 00:59 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
23.11.2022, 01:40 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Только написать своё
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
24.11.2022, 12:27 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Что хотел получить после исправления примера: Отправка команды D0 \r\n Получение ответа (вес) в переменную mass |
|
24.11.2022, 17:32 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Этим летом я с одим из пользователей форума делали драйвер для кондиционера Lessar. Для примера приложу документ с описанием, что бы можно было посмотреть, как реально выглядит реализация.
Использовать C++ и шареную память я бы не рекомендовал (в документе есть пояснение, почему). Это лишние ненужные заморочки, более затратный процесс разработки/отладки. Последний раз редактировалось Gel, 24.11.2022 в 17:42 |
24.11.2022, 20:11 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Он сам и модбасом и системной шиной даже не занимается. Есть два отдельных модуля. Архитектура точно как в документе. Добавлено через 3 минуты Для начала я не верю Вашему описанию протокола. Если у ответа есть КС то должна быть и у запроса. Обычно иначе не бывает. Может расскажете что это за весы? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 24.11.2022 в 20:39 |
|
24.11.2022, 20:46 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
25.11.2022, 00:03 | #25 | |||
Новичок
Регистрация: Aug 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
Описание протокола прислали в ответном письме инженер КИП компании Мегавес (г.Краснодар). На другом форуме тоже сказали, что протокол уж сильно не стандартный. Вроде как похож на modbus ascii, но об этом ни слова. Цитата:
Собственно ранее об этом и писал, разве что не привел как контрольную сумму считать. Добавлено через 6 минут Цитата:
Спасибо за документ, особенно за обоснование в нем. |
|||
25.11.2022, 09:54 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Архитектура примерно такая же, да.
Последний раз редактировалось Arsie, 29.11.2022 в 15:00 Причина: ATS и Gel, заманали уже ругаться)) |
29.11.2022, 15:43 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
13.07.2023, 00:50 | #28 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Интеграция стороннего оборудования в Segnetics
Цитата:
|
|