Старый 27.11.2020, 13:37   #1
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Датчик 100П. Больше 200 градусов.

Всем привет, прошу совета.

Есть задача:
Имеется температурный датчик 100П.
Контроллер С2010-1111-01-5.
Нужно мерить температуру. (Больше 200 градусов).

Почитал инфу, по сопротивлениям 100П не сильно отличается от ПТ100 (в условиях моей задачи). Поэтому хочу использовать стандартный макрос обработки термодатчика из конструкторской программы.

Есть два вопроса:
1) Достаточно ли поменять тип датчика на 02?
2) Насколько знаю, этот макрос рассчитан на диапазон от -60 до 200 градусов. Существует ли способ расширить этот диапазон?


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 13:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик 100П. Больше 200 градусов.

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Есть два вопроса:
1) Достаточно ли поменять тип датчика на 02?
2) Насколько знаю, этот макрос рассчитан на диапазон от -60 до 200 градусов. Существует ли способ расширить этот диапазон?
1) Фиг знает, сравните характеристики 100П и Pt100 в нужных вам окрестностях.

2) Зайти внутрь макроса и прописать другие пределы на мин/максе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 14:26   #3
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик 100П. Больше 200 градусов.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Фиг знает, сравните характеристики 100П и Pt100 в нужных вам окрестностях.

2) Зайти внутрь макроса и прописать другие пределы на мин/максе.
Спасибо, всё получилось.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 14:41   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик 100П. Больше 200 градусов.

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Спасибо, всё получилось.
Ну это если 5-10 градусов (навскидку) погрешности устраивают.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024