Не знаю в какую тему написать, а новую создавать не хочу. Напишу сюда:
Что за модуль расширения МС0211-01-0? На сайте его нет. У нас он есть в единственном экземпляре и очень хорошо контачит со всеми контроллерами (в отличие от других модулей). Хотелось бы приобрести еще такие, но - выпускают ли такие модули в настоящее время? |
07.02.2024, 17:42 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Цитата:
Модули выпуска до осени 2011 года, модели xx11 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.02.2024, 17:43 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Цитата:
https://segnetics.com/ru/mc __________________ Саня |
|
08.02.2024, 11:07 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Поправьте меня если не прав:
Поскольку модули МС уже не выпускаются, при выходе их из строя, придется использовать в качестве расширения модули MR (не меняя контроллер)? Или придется и контроллеры тоже менять? |
08.02.2024, 11:12 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Контроллер менять не надо, а вот назначение входов-выходов, вероятно, изменить придется.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.02.2024, 13:51 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Кстати, учитывая что на связку контроллер + МС был спрос, то почему бы и не выпускать эту связку в одном корпусе и за меньшую сумму, чем сумма компонентов по отдельности? Иначе говоря, почему бы не выпустить новую версию SMH2010, а не SMH5, который по слухам будет похож, то ли на Трим, то ли на SMH4, т.е. входов-выходов своих у не будет? Я не очень люблю панельные контроллеры, но иногда они таки бывают в тему, но именно потому что у них и входы-выходы и HMI в одном, что дешевле выходит чем по отдельности. Например есть ведь Конструктор ИТП для SMH4 + MC, можно было бы сделать и для нового панельного контроллера и не нужен стал бы Матрикс в этой роли, раз его все одно нельзя.
|
08.02.2024, 16:16 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Это всё приведёт исключительно к удорожанию.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.02.2024, 11:23 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Что за странность? Было два корпуса, станет один = уже на этом есть экономия. Оптимизировать что-нибудь еще, блоки питания там. Но это было бы понятно: есть SMH4 без входов-выходов и есть (мог бы быть) SMHх с входами-выходами. Это кстати китайский подход, они так объединяют панельку и контроллер, которые даже программируются у них в разных средах, но в корпусе одном = выходит недорого.
|
09.02.2024, 11:31 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Было два корпуса, в себестоимости которых уже нет расходов на RND, станет один, в себестоимости которого будут эти расходы. Уже на этом есть удорожание.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.02.2024, 21:20 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Может есть в планах разработка нового модуля МС на современной (доступной) элементной базе в том же корпусе (очень удобно получается) и с примерно таким функционалом, что и были модификации модуля МС?
Лично я был бы сильно доволен. Может быть меня поддержат в этом вопросе и другие пользователи вашего оборудования. |
15.02.2024, 21:37 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Вообще как-то некрасиво четверочке обрезание сделали.
И поддержку MRL не сделали и MC на ноль помножили. А параметры AIN у него интереснее были чем на FMR Но похоже король умер... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.02.2024, 00:30 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
У каждого свои предпочтения. Мне даром четверочка не нужна, уже в дрожь бросает когда ИТП приходит с "четверочкой".
|
16.02.2024, 05:30 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
а что с ними не так?
|
16.02.2024, 09:22 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Насколько я помню, Конструктор ИТП и работал только для SMH4 и модулей MC. SMH2 - не выпускаются, на Pixel - только урезанный и недоделанный вариант, Trim - нельзя и не выпускается, Matrix - запрещено. Что осталось у Сегнетикса для ИТП? SMH4 + MR-ки, дорогие, как не знаю что? При этом аналоговых входов там нет. По факту Сегнетикс добровольно "зарубил" у себя целое годное направление работы. Да, еще можно SMH4 + FMR с "допиливанием" руками. Последняя лазейка, но учитывая тенденцию...
|
16.02.2024, 10:05 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Цитата:
|
|
16.02.2024, 11:15 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
1. отваливаются кнопки, тач
2. один работал-работал, приходим экран черный, горит один красный светодиод. По РЭ "Непрерывное свечение светодиода LED3 красным цветом означает переход контроллера в режим обновления программного обеспечения". Что делать с ним? выкинули на.... 3. Все они идут с программой из конструктора. Мне этот вариант просто не нравится. |
16.02.2024, 11:29 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Это что-то новенькое. Вы точно ничего не напутали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.02.2024, 11:54 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Слишком золотая связка получится. Особенно для простенького ИТП.
Но речь шла о MC который был неплох И когда-то не очень дорог. Сейчас четверка только для чего-то большого. И не знаю что там будет с пятеркой. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.02.2024, 13:19 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
|
16.02.2024, 13:39 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
А Матрикс чем плох?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.02.2024, 14:08 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
|
16.02.2024, 14:17 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Соберите себе типовой проект на матриксе и клонируйте.
|
16.02.2024, 23:02 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Ничего к сожалению не путаю. Даже в сисменю не войти.
Статистика такая. У меня 10 итп на SMH4 3 постоянно ходят к застройщикау по гарантии 4 стоят отключенные, т.к. программа постоянно останавливается. Внешне очень похожа на конструкторскую. 1 не подаёт признаков жизни. Вот такая млин статистика. |
19.02.2024, 10:47 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Это именно отваливаются кнопки или сам контроллер зависает? Если перезапустить "кнопки" начинают работать?
Интересно было бы получить логи с одного из таких контроллеров и версию софта узнать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.02.2024, 18:36 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Цитата:
Я бы на папку projects с интересом взгянул __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
19.02.2024, 19:24 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Я вот тоже думаю, вероятность не ноль на эту тему.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.02.2024, 00:59 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Я и не говорил, что они с конструктора. Похожи очень. Поэтому я за отсутствие конструктора итп по матриксам.
На папочки как взглянуть, пароли стоят ведь от горе программистов. Добавлено через 3 минуты Гарантия!! Не дают поковырять. |
21.02.2024, 13:15 | #28 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: MC 0211
Возможно не более чем человек с обезьяной.
Цитата:
Кстати сами тоже используете конструкторские макросы. Цитата:
Цитата: