добрый день. не загружается smh4 (только заставка smh4 segnetics и всё)
Пробую отформатировать. Замыкаю контакты, включаю, загорается индикатор режима программирования. Далее вытаскиваю перемычку и нажимаю форматировать. Загрузка файлов проходит успешно, SMLogix пишет Установка, контроллер перезагружается в этот момент (также только заставка на экране). И на этом всё. После ожидания - ошибка обновления.

Можете сказать что делаю не так?

логи приложил.
Вложения
Тип файла: zip SMLogix.zip (2.8 Кбайт, 15 просмотров)
bassya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 10:07   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от bassya Посмотреть сообщение
добрый день. не загружается smh4 (только заставка smh4 segnetics и всё)
Пробую отформатировать. Замыкаю контакты, включаю, загорается индикатор режима программирования. Далее вытаскиваю перемычку и нажимаю форматировать. Загрузка файлов проходит успешно, SMLogix пишет Установка, контроллер перезагружается в этот момент (также только заставка на экране). И на этом всё. После ожидания - ошибка обновления.

Можете сказать что делаю не так?

логи приложил.
перемычку вытаскивать не надо.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 11:17   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Другие контроллеры форматируются с этого компьютера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 12:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от bassya Посмотреть сообщение
Можете сказать что делаю не так?

логи приложил.
Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use

Ищите, кто занимает 67-й порт и не даёт лоджику по нему работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 14:04   #5
bassya
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
перемычку вытаскивать не надо.
В таком случае идет по кругу загрузка одних и тех же файлов бесконечно


Добавлено через 57 секунд


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Другие контроллеры форматируются с этого компьютера?
под рукой 2gi только есть. он без проблем
bassya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 14:33   #6
bassya
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Warning: 192.168.111.1 UDP Port 67 already in use

Ищите, кто занимает 67-й порт и не даёт лоджику по нему работать.
вот такая картина. когда не пытаюсь прошить, на порту никого нет.
Изображения
Тип файла: png 2022-11-17_17-28-19.png (2.8 Кбайт, 67 просмотров)
bassya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2022, 15:50   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

С другого компьютера пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 09:57   #8
bassya
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Да. попробовал с ноутбука, картина не меняется.
Ещё куплен новый кабель УСБ - не помогло
bassya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 11:13   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

А можете логи с другого компьютера предоставить? Там тоже на порт ругаться будет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 12:39   #10
bassya
Новичок
 
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Да. Точно так же ругается. Заметил еще, что после каждого загруженного файла, в диспетчере устройств пропадает сетевой интерфейс контроллера, потом появляется и грузится следующий файл.
Вложения
Тип файла: rar SMLogix.rar (1.8 Кбайт, 8 просмотров)
bassya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 13:46   #11
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Обновляю тему. Аналогичная проблемма. пробовал обновлять с двух разных компьютеров, учитывая что СМН4 довольно старый ( ориентировочно 2017 года, s\n 432935) пытался обновить версией лоджика 3.28, тоже не помогло.
В ремонт или есть еще варианты?

(добавил логи)
Вложения
Тип файла: rar Новая папка.rar (15.5 Кбайт, 3 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 14:29   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Обновляю тему. Аналогичная проблемма. пробовал обновлять с двух разных компьютеров, учитывая что СМН4 довольно старый ( ориентировочно 2017 года, s\n 432935) пытался обновить версией лоджика 3.28, тоже не помогло.
В ремонт или есть еще варианты?

(добавил логи)
Контроллер не вышел на связь после попытки всё внутри себя почистить. Как себя ведёт сам контроллер с момента начала форматирования до момента неудачи?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 14:37   #13
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Как в первом сообщении этой темы. Заставка сегнетикс смн4 и все. На кнопки не реагирует, после перезапуска питания только заставка. Форматировал как с внешним питанием, так и только по юсб.
Повторно комп контроллер не видит, если только не перевести перемычкой принудительно в режим программирования.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 14:43   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Повторно комп контроллер не видит
Если присутствует слово "повторно", значит контроллер до попытки форматирования и после неё ведёт себя по разному. В чём выражается эта разница или вы просто применили это слово, потому что оно красивое?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 14:44   #15
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Примерно такое на экране:
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20230615_121501_116.jpg (480.8 Кбайт, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230615_121406_143.jpg (499.7 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230615_121342_158.jpg (466.3 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230615_121329_116.jpg (474.5 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230615_121314_964.jpg (490.4 Кбайт, 21 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 14:46   #16
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Повторно это значит что при повторной попытке отформатировать приходится ставить перемычку и передергивать питание.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 14:46   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Примерно такое на экране:
Интересует происходящее на экране контроллера.


Добавлено через 25 секунд


Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Повторно это значит что при повторной попытке отформатировать приходится ставить перемычку и передергивать питание.
А при первой попытке что происходит?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 15:00   #18
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Арсений, внешние проявления на экране контроллера в точности описаны пользователем bassya.
После загрузки файла экран контроллера мигает ( похоже перегружается), так несколько раз, после очередной перезагрузки на экране появляется надпись сегнетикс смн4 и все... Еще минут пять и сообщение о неудачной попытке обновления на экране монитора компа ( ноута)
Контроллер больше на связь не выходит, при переподключении не определяется. Если надо, вечером выложу ссылку на видео.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 15:34   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, внешние проявления на экране контроллера в точности описаны пользователем bassya.
После загрузки файла экран контроллера мигает ( похоже перегружается), так несколько раз, после очередной перезагрузки на экране появляется надпись сегнетикс смн4 и все... Еще минут пять и сообщение о неудачной попытке обновления на экране монитора компа ( ноута)
Контроллер больше на связь не выходит, при переподключении не определяется. Если надо, вечером выложу ссылку на видео.
Если сбросить питанием, системное меню доступно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 15:50   #20
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Контроллер при подключении не определяется, на кнопки не реагирует. Системное меню не доступно ни в каком варианте.
Разве что с бубном попробовать, но знакомого шамана нет.

P.s аккуратно разбирал корпус, видимых повреждений не обнаружил. Емкости не вздутые, горелых элементов не видно. Немного пыльно, на контроллер 5 лет стоял на объекте, для него наверно норм.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 17:18   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Контроллер при подключении не определяется, на кнопки не реагирует. Системное меню не доступно ни в каком варианте.
Разве что с бубном попробовать, но знакомого шамана нет.

P.s аккуратно разбирал корпус, видимых повреждений не обнаружил. Емкости не вздутые, горелых элементов не видно. Немного пыльно, на контроллер 5 лет стоял на объекте, для него наверно норм.
Ну вот похоже, что установка операционки внутри него завершается с ошибкой. Почему - этих данных в логах не бывает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 21:04   #22
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Ну, слава богу, с этим разобрались.
Теперь возвращаемся к вопросу в моем первом сообщении:
Цитата:
В ремонт или есть еще варианты?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2023, 23:11   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Ну, слава богу, с этим разобрались.
Теперь возвращаемся к вопросу в моем первом сообщении:
Попробовать на другом компьютере и если не получится - в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2023, 18:42   #24
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

не буду плодить новые темы, проблема при попытку форм. SMH4, собственно на картинке. Возникает при ФОРМАТИРОВАИТЬ и ОБНОВИТЬ ПО.
И еще, на форуме много написано про какую-то перемычку при форматировании, в хелпе не нашел, что это вообще?

Последний раз редактировалось Arsie, 04.09.2023 в 11:25
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2023, 20:23   #25
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Форматирование SMH4 неудачно

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
не буду плодить новые темы, проблема при попытку форм. SMH4, собственно на картинке. Возникает при ФОРМАТИРОВАИТЬ и ОБНОВИТЬ ПО.
И еще, на форуме много написано про какую-то перемычку при форматировании, в хелпе не нашел, что это вообще?
Вопрос снят, моя невнимательность!
Изначально Лоджик ставился в программ файлз (у меня win7-86), ошибка как на картинке. По советам с форума попытался установить его в Программ файлз (х86), но лажанулся и задал путь Программ файлз/СМЛоджик (х86) и снова ошибка как на картинке.

После задания указанного пути все форматнулось и вроде даже заработало...
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024