Исходные данные:
Есть контроллер SMH4 с/н 600803
Есть проект написанный под Лоджик 3.28.0170. В этом проекте используются два модуля МС-0201-010 и MR-0120.
Контроллер отформатировал из под 3.28.0170, залил проект, получил системную аварию: нет связи с модулем MR. На модуле линк не горит, программа на входы MR не реагирует.
Отформатировал еще раз, обновил ПО из Лоджика, залил проект. Не помогло.

Нашел SMH4 из "старой" партии с/н 533500. Сделал тоже самое - все работает.
Вопрос, что я делаю не так и как это исправить?

Следующий шаг.
Контроллер SMH4 с/н 600803. Лоджик 3.32.0026. Форматирую, заливаю проект написанный под 3.28.0170. Вижу на экране "ПОДОЖДИТЕ... идет загрузка данных...". Жду долго, ничего не помогает, только снятие задачи в диспетчере. При этом проект вроде как залился, что-то работает, но не принимается правильный пароль на экране настроек.
Данные компьютера: Intel Core i7-3517U, ОЗУ - 4 Гб, ОС - windows 7 x64.

Связь с MR появилась, но работают ли входы проверить не могу, не подключается отладка.

ПК перезагружал, Лоджик сносил, перезагружал, ставил снова, не помогло.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 19:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и связь с MR

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Исходные данные:
Есть контроллер SMH4 с/н 600803
Есть проект написанный под Лоджик 3.28.0170. В этом проекте используются два модуля МС-0201-010 и MR-0120.
Контроллер отформатировал из под 3.28.0170, залил проект, получил системную аварию: нет связи с модулем MR. На модуле линк не горит, программа на входы MR не реагирует.
Отформатировал еще раз, обновил ПО из Лоджика, залил проект. Не помогло.

Нашел SMH4 из "старой" партии с/н 533500. Сделал тоже самое - все работает.
Вопрос, что я делаю не так и как это исправить?
Всё правильно, так и должно быть.


Добавлено через 56 секунд


Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Следующий шаг.
Контроллер SMH4 с/н 600803. Лоджик 3.32.0026. Форматирую, заливаю проект написанный под 3.28.0170. Вижу на экране "ПОДОЖДИТЕ... идет загрузка данных...". Жду долго, ничего не помогает
А вот с этим Илье нужно будет разобраться. Но только после того, как вы прикрепите ваш проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 19:22   #3
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё правильно, так и должно быть.
Что-то поменялось в этом мире, а я не знаю...
Есть информация с какого с/н началась "новая" партия контроллеров?
Есть ли возможность работать в Лоджике 3.28.0170 на "новых" контроллерах?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А вот с этим Илье нужно будет разобраться. Но только после того, как вы прикрепите ваш проект.
Нарисовал проект для теста. Приложено.
Вложения
Тип файла: psl Test 1.psl (162.5 Кбайт, 20 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 09.04.2020 в 02:00
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 19:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и связь с MR

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Нарисовал проект для теста. Приложено.
Нормально загрузился, показал кнопу Вкл. Перешёл на пароль, в пароле кнопы не нажимаются. Об этом нам уже рассказал ЛордН в соседней теме.

Но грузится же. И работает.

Точно нажимали "Форматировать", а не "Обновить ПО"?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 21:31   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и связь с MR

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Что-то поменялось в этом мире, а я не знаю...
Есть информация с какого с/н началась "новая" партия контроллеров?
Есть ли возможность работать в Лоджике 3.28.0170 на "новых" контроллерах?
С 6ххххх, штатных нет. Нужно форматировать из актуальных 3.30 или 3.32

Цитата:
Нарисовал проект для теста. Приложено.
Тоже загрузился без проблем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 21:46   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и связь с MR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С 6ххххх, штатных нет. Нужно форматировать из актуальных 3.30 или 3.32
С Тримом такой же сюрприз будет?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 01:59   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и связь с MR

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
С Тримом такой же сюрприз будет?
Я что-то пропустил, или Трим работает с модулями MR?

Ну вы хоть смотрите на нить разговора. Если не придерживаетесь нити разговора и вопрос в чём-то другом, не стесняйтесь, укажите это в преамбуле вопроса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 03:12   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Есть информация с какого с/н началась "новая" партия контроллеров? Есть ли возможность работать в Лоджике 3.28.0170 на "новых" контроллерах?
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С 6ххххх, штатных нет. Нужно форматировать из актуальных 3.30 или 3.32
Вопрос вроде не про MR задан, а про работу в Лоджике 3.28.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 09:42   #9
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и связь с MR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нормально загрузился, показал кнопу Вкл. Перешёл на пароль, в пароле кнопы не нажимаются. Об этом нам уже рассказал ЛордН в соседней теме.

Но грузится же. И работает.

Точно нажимали "Форматировать", а не "Обновить ПО"?
Грузиться, но не подключается для отладки. Сейчас понял почему. При загрузке почему-то включается DHCP клиент на контроллере, хотя во вкладке "Сетевые интерфейсы" в свойствах контроллера, галочка "Загрузить с проектом" снята.
Как победил:
Прописал конкретные сетевые настройки там же и поставил галку "Загрузить с проектом". После этого вроде все нормально, но все равно это ошибка, просьба обратить внимание программистов.

По поводу форматирования. И просто форматировал, и обновлял ПО, и форматировал и обновлял ПО.

P.S. Еще заметил. Дистрибутив Лоджика 3.32.0026, а в свойствах "О программе" Версия: 3.32.0024. Видимо это просто опечатка.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 11:43   #10
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и связь с MR

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Грузиться, но не подключается для отладки. Сейчас понял почему. При загрузке почему-то включается DHCP клиент на контроллере, хотя во вкладке "Сетевые интерфейсы" в свойствах контроллера, галочка "Загрузить с проектом" снята.
Как победил:
Прописал конкретные сетевые настройки там же и поставил галку "Загрузить с проектом". После этого вроде все нормально, но все равно это ошибка, просьба обратить внимание программистов.

По поводу форматирования. И просто форматировал, и обновлял ПО, и форматировал и обновлял ПО.

P.S. Еще заметил. Дистрибутив Лоджика 3.32.0026, а в свойствах "О программе" Версия: 3.32.0024. Видимо это просто опечатка.
вот и у меня такая же трабла вылезла.
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 13:56   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Вопрос вроде не про MR задан, а про работу в Лоджике 3.28.
Так вроде ниже и ответ об этом...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 14:01   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и связь с MR

Цитата:
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
вот и у меня такая же трабла вылезла.
Знаем, исправляем. Лоджик всё время грузит настройки сети из проекта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 17:19   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так вроде ниже и ответ об этом...
Так и я про то же. И вопрос про работу "новых" SMH4 в Лоджике 3.28, и ответ про то же, причём тут MR?!
Так может уже ответите: с Тримами тоже будут проблемы при работе в 3.28?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 17:38   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так и я про то же. И вопрос про работу "новых" SMH4 в Лоджике 3.28, и ответ про то же, причём тут MR?!
Так может уже ответите: с Тримами тоже будут проблемы при работе в 3.28?
Странная постановка вопроса. У последних SMH4 произведены изменения в части MR, из-за этого возникает описываемая проблема. У трима MR нет, поэтому такой проблемы там нет.

Если вас интересует общий ответ о версии 3.32 то https://forum.segnetics.com/showpost...1&postcount=16


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 17:58   #15
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и связь с MR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Знаем, исправляем. Лоджик всё время грузит настройки сети из проекта.
Так же слетает дата и время
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 20:59   #16
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Подниму немного тему.

На контроллерах SMH4 с серийными номерами от 6ххххх как-то можно работать в лоджике 3.28?
Илья намекал про "не штатные" способы. Эти способы можно огласить и использовать в работе?

P.S. Без обид, но по моему мнению, 3.28 был стабильнее. Или просто привык.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 11:36   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Подниму немного тему.

На контроллерах SMH4 с серийными номерами от 6ххххх как-то можно работать в лоджике 3.28?
Илья намекал про "не штатные" способы. Эти способы можно огласить и использовать в работе?

P.S. Без обид, но по моему мнению, 3.28 был стабильнее. Или просто привык.
Смотря, что вам нужно от контроллера. Если не используете MR и rs-485, в принципе и штатным способом сможете обойтись.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 20:34   #18
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если не используете MR и rs-485, в принципе и штатным способом сможете обойтись.
Вот я как раз на эти грабли и наступил. Пропала связь с MR и все устройства Модбас отвалились.

Про нештатные способы есть смысл обсуждать?
Или ждем 3.34 и будет у всех счастье
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 23:07   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Так это про серийные номера или модель 1011-00-0?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 11:22   #20
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Что такое модель 1011-00-0?

Разговор идет о контроллере SMH4 0011-00-0. Других я пока не видел.
И в этих контроллерах начиная с с/н 6ххххх можно использовать только лоджик версии 3.30 и старше. Если форматировать их из-под 3.28, то пропадает связь с модулями MR и устройствами Модбас.

Что там изменили - никто явно не говорит, но есть подозрение, что это изменение коснулось аппаратной части. Но это не точно.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 23:49   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Что такое модель 1011-00-0?
Как бы из Лоджика

Untitled.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 00:28   #22
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Как бы из Лоджика

Вложение 8042
Smh4 поддерживает сис. шину ФМР? Что-то новенькое подвезли) В РЭ такого нет.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 09:25   #23
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Как бы из Лоджика

Вложение 8042
Зачет за внимательность. Проверил у себя, действительно в лоджике есть новая модель. Но реально у меня нет таких контроллеров, да и на сайте только одна модификация.

Что скажет производитель?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 13:37   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Так это про серийные номера или модель 1011-00-0?
Вопрос топикстартера относительно серийных номеров.

Цитата:
Что скажет производитель?
Всему свое время

Цитата:
Про нештатные способы есть смысл обсуждать?
Допустим, лоджик 3.28 стабильнее, вам попался контроллер, который не может его штатно использовать. Какова вероятность, что вы что-нибудь не сломаете, изменяя контроллер под 3.28 лоджик?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 21:24   #25
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Допустим, лоджик 3.28 стабильнее, вам попался контроллер, который не может его штатно использовать. Какова вероятность, что вы что-нибудь не сломаете, изменяя контроллер под 3.28 лоджик?
Так вопрос не по адресу. Вы же производитель и железа и софта.
Но ответ я уже понял - ХЗ. Или другими словами - может заработать, а может и нет, но вам этим заниматься не с руки, т. к. 3.28 канула в лету, и тратить драгоценные ресурсы на ее поддержку нерационально. Надо разбирать текущие проблемы.

P.S. Раскройте тайну, изменения в железе или только софт?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 23:12   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
вам попался контроллер, который не может его штатно использовать.
Ну так случайно... Откуда-то попался.
Тогда как минимум в его документации должно быть отражено что он не может работать с софтом ниже версии такой-то из-за новой аппаратной модификации.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 23:59   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка SLogix 3.32 проекта от 3.28

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Так вопрос не по адресу. Вы же производитель и железа и софта.
Как производитель я могу посоветовать использовать самую последнюю версию лоджика, она для всех контроллеров подходит.

Цитата:
P.S. Раскройте тайну, изменения в железе или только софт?
Уже было где-то, в железе.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024