|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.12.2015, 09:38 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
pixel с электрокалорифером (решено)
Есть на моём объекте приточка с электрокалорифером. Как его точно настроить не понимаю. Суть проблемы такова что в настройках есть только PI составляющие. А они не учитывают время инерционности тэнов. Вычитал что этим управляет дифференциальная составляющая. А её в настройках нет. Калорифер 7 ми ступенчатый. После выключения приточки и при низкой температуре в канале, шарашит 90 % мощности. Когда температура приближается к заданной начинает убавлять ступени. А уже поздно метаться. Он проскакивает мимо уставки. И дальше мимо внутренней защиты калорифера от перегрева. И далее последствия известны. Сброс аварии. А когда канал разогрет поддерживает уже без проблем. Мануала по настройке пикселя с электрическим калорифером я не встречал. Как включить дифференциальную составляющую? Интегральная сгставляющая на 0-ле так как она не помогает а только приводит к разбалансировке. Проверено опытным путём.
|
06.12.2015, 18:26 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: pixel с электрокалорифером
Цитата:
Если это невозможно, то первым делом убедитесь, что внутри контроллера программа именно Конструктора, а не какой-нибудь "самопал". Выяснить можно, сравнивая документацию и то, что вы видите на экране контроллера. Если это именно Конструктор, то: 1) http://segnetics.com/smconstructor_hvac - установить, найти документ к электрокалориферу 2) Там же найти программу "Настройка PID", вдруг поможет 3) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964 - пара слов о регулировании и полезная табличка PS. D-составляющая вам не поможет, при таком поведении объекта, как вы описываете. Кстати, чем чёрт не шутит, поставьте заводские коэффициенты из документации Конструктора. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.12.2015, 02:59 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel с электрокалорифером
Я прошел по ссылке в 3 вариание, и узнал что существует программа подбора коэффициентов. Т.е я подключаюсь к прибору запускаю эту программу и она сама вычисляет и подставляет свои правильные коэффициенты?
|
07.12.2015, 09:47 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: pixel с электрокалорифером
Цитата:
Вы уже проверили? Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
07.12.2015, 16:13 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: pixel с электрокалорифером
Я подумал что третий пункт самый простой.
|
07.12.2015, 16:49 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: pixel с электрокалорифером
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |