Добрый день.
У нас возникла проблема связи между 2G с проектом из конструктора ИТП и пультом на Трим5. Если заливать программы по умолчанию как есть без крыжика "старая карта" то всё работает. Но скадой опросить контроллер 2G получается только если поставить крыжик "старая карта". Но при этом Трим5 перестаёт работать. В журнал заносится сообщение "Невозможно отобразить систему! Панель подключена к несовместимому контроллеру" Пробовали в двух версиях SMLogix_3.28.0146 и в последней доступной версии SMLogix_3.33.0255. В проектах пульта HVAC этот крыжик стоит по умолчанию, а в проекте HEAT этого крыжика нет. Подскажите в чём проблема, почему перестаёт работать пульт если выбрать старую карту? |
22.07.2021, 11:02 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
В сервере скады есть косяки с адресами переменных. Сервер обращается к несуществующим переменным и получает отлуп.
Потому что могут сместиться адреса переменных. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2021, 11:21 | #34 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Я ставлю галку старая карта и в контроллере 2G и в пульте Трим5. Почему при этом они перестают понимать друг друга?
Я правильно понимаю что у обоих либо старая карта, либо у обоих новая карта? |
22.07.2021, 11:45 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Что вы ставите в пульте - пофигу. Это к делу и к связи с 2G не относится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2021, 13:54 | #36 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
С галкой старая карта в 2G пульт Трим5 должен подключаться к 2G? Что нужно сделать чтобы он подключился
|
22.07.2021, 14:21 | #37 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Цитата:
Вы можете сделать это самостоятельно. Куда смотреть я вам уже озвучил. Дальше вы сами. Но правильным будет попросить программиста скады доделать свою работу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.08.2021, 21:07 | #38 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
День добрый, подскажите плиз, нельзя никак обойтись
без лишнего промежуточного звена и не использовать контроллеры SMH, то есть конструктор для трима планируется или нет? Можно конечно лайт версию с pixel, но там только один контур... |
13.08.2021, 11:04 | #39 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Программа пульта является именно пультом, т.е. она изначально рассчитана работать в связке с другим контроллером.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.08.2021, 13:27 | #40 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
А других вариантов никак не планируется, например трим5 совместно с FMR???
Или ресурсов у трим5 недостаточно??? |
13.08.2021, 13:33 | #41 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Пока планов нет, ресурсов Трим5 достаточно. Собственно, уже есть клиенты, которые скрещивали проект ИТП и пульт в одном контроллере.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.08.2021, 14:24 | #42 | |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Цитата:
собственно говоря вопрос про конструктор для трима уже поднимался три года назад в этой теме, но раз в планах нет, значит придётся всё своими ручками допиливать, как всегда... Ссылку можете дать на это скрещивание, по протоптанной дорожке всегда легче идти... |
|
16.08.2021, 10:13 | #43 | |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Цитата:
вопрос - "Планируется ли пульт под новый конструктор на 5 контуров?" ответ - "Не сейчас"..." А можно всё-таки спросить, а когда?? Уже три года почти прошло. И с лайт-версией конструктора тоже непонятки... |
|
16.08.2021, 11:13 | #44 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Цитата:
При подвальном ИТП как пультом на этаже - отлично. Но в самом ИТП - чужеродно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.08.2021, 11:20 | #45 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Как ни крути - это всё-таки субъективная оценка,
Owen выпускает панели и на 7 и на 10 дюймов и ставят их где угодно и никто особо не заморачивается... В принципе можно было-бы попробовать в нашем случае Pixel, но опять же конструктор лайт не допилен... Там один контур всего-навсего. Тут ну никак не разгуляешься... |
16.08.2021, 11:28 | #46 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Так и вам никто не запрещает ставить Trim5 где угодно. Или у ОВЕНа появился конструктор ИТП под его китайские панели?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.11.2021, 18:52 | #47 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Привет, помогите советом как поставить пароль на домашней странице где 6 кнопок приточек, цель_чтобы зайти в мнемосхему нужно ввести пароль
|
22.11.2021, 20:42 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
В чем заключается суть закрытия доступа?
__________________ Саня |
23.11.2021, 11:17 | #49 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Поиск по форуму "как добавить экран смарт".
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.11.2021, 11:31 | #50 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
привет, trim5 по rs 485 будет работать с PIXEL 1211-02-0, если я залью проект созданный в конструкторе? а в трим5 залью пульт?
|
03.12.2021, 10:04 | #51 | |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Цитата:
и ещё, насколько мне известно конструктор был разработан лет 5 назад и больше не обновляется, так ли это?? Последний раз редактировалось Ilya J., 03.12.2021 в 11:12 |
|
03.12.2021, 10:28 | #52 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Успокойся - не китайские.
Цитата:
По большому счету все нужное в нем есть. Для других контроллеров вроде не планируется. P.S. Арсений вчера тут был. |
|
03.12.2021, 11:24 | #53 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Цитата:
Ответ на первый вопрос: https://segnetics.com/ru/technology Ответы на вторые два вопроса: тыц и тыц Добавлено через 20 минут К сожалению, нет. Поставил себе в план доработку под пульт. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.12.2021, 17:20 | #54 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 43
Благодарил(а): 19 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Получается, что trim 5 с pixel 25хх тоже работать не будет?
А то промучался целый день, в итоге, либо на запрос: 05 04 00 00 00 25 30 55 идет ответ: 05 84 00 00 00 25 31 8B либо чудом добиваюсь ответа: 05 04 4A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 38 Но на экране "Невозможно отобразить систему"... __________________ Вежливый человек. |
09.12.2021, 17:45 | #55 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
От модели пикселя в этом плане зависит чуть меньше, чем ничего.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2021, 17:53 | #56 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 43
Благодарил(а): 19 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Нужен шкаф управления двумя насосами спаренной конструкции, заказчик хочет pixel+trim5. Я так понимаю, что smh4 способен объединить все в себе, только модули расширения докупай? __________________ Вежливый человек. |
09.12.2021, 17:55 | #57 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
SMH4 и модуля МС будет достаточно, чтобы всё заработало "из коробки".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2021, 17:58 | #58 |
Member
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Moscow
Сообщения: 43
Благодарил(а): 19 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
В SMH4 будет реализовано это шикарное меню из коробочки, как на триме?
__________________ Вежливый человек. |
09.12.2021, 18:04 | #59 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Другое, но не менее шикарное.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
09.12.2021, 18:13 | #60 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Цитата: