здравствуйте
контроллер Pixel-2511-02-0 и модуль MR-0800-00-0 программа скорее всего стандартная но точнее сказать не могу через какое-то время работы выходит ошибка "Отказ MR800", время всегда разное от 1 до 30 минут после запуска установки причем с модуля выведены сигналы управления заслонкой, ее прогревом и запуском частотника - все эти действия выполняются, то-есть команды проходят и реле замыкаются. подскажите пожалуйста что может быть и в какую сторону капать. спасибо Добавлено через 1 час 3 минуты отфильтровал проводник по блокам вывода на экран посмотрел все блоки вывода строк данной строки "Отказ MR800" не нашел возможно разные версии программы или блоков узнать бы какая это ошибка дальше разобрался-бы |
16.12.2019, 12:11 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Отказ MR800
Красный светодиод мигает часто-часто?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2019, 13:13 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отказ MR800
да нет не мигает
или я не помню, сейчас не на объекте все таки думаю что нет давайте рассмотрим оба варианта (да мигает и нет не мигает) Добавлено через 3 минуты меня больше удивляет отсутствие данной строки как таковой в программе |
16.12.2019, 13:25 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Отказ MR800
Цитата:
Если проблемы нет, то что там и где понаделали в программе и зачем выводят именно эту надпись - шут его знает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2019, 14:12 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Отказ MR800
насколько я понимаю
монтирующая организация едва-ли писала свою программу или вносила изменения Pixel-2511-02-0 = предустановленная программа управления приточной вентиляционной установкой с водяным калорифером по лампочке действительно не помню давайте исходить из этого системные аварии не догадался посмотреть |
16.12.2019, 15:03 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Отказ MR800
Ваше предположение не соответствует истине. Все продающиеся Пиксели имеют -02- в коде. Других просто нет.