По умолчанию Возможные проблемы при соединении SMH-2G и MC по шлейфу

Имеются SMH-2G (на дверце) и MC (на рейке), соединенные метровым шлейфом. Раньше эти же самые субъекты работали около полугода соединенными встык (без шлейфа). После соединения через шлейф стали наблюдаться непонятные вещи: как будто не проходят изменения состояний дискретных входов. Изменяем состояние входа, а оно не изменяется. Проблема решается перезаписью проекта в память.

Имеются ли какие-то механизмы защиты в шлейфе сопряжения и возможна ли гипотетически описанная мною ситуация при плохом контакте в шлейфе?
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 17:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможные проблемы при соединении SMH-2G и MC по шлейфу

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Имеются SMH-2G (на дверце) и MC (на рейке), соединенные метровым шлейфом. Раньше эти же самые субъекты работали около полугода соединенными встык (без шлейфа). После соединения через шлейф стали наблюдаться непонятные вещи: как будто не проходят изменения состояний дискретных входов. Изменяем состояние входа, а оно не изменяется. Проблема решается перезаписью проекта в память.

Имеются ли какие-то механизмы защиты в шлейфе сопряжения и возможна ли гипотетически описанная мною ситуация при плохом контакте в шлейфе?
1) Может и от плохого контакта и от помех

2) Перезаливка проекта никак не влияет, это эффект плацебо. Механизмы связи никак не зависят от конфигурации проекта

3) Нужно проследить, что МС не входят в список проблемных

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1354

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1234

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=455


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 08:45   #3
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

МС 0401 01 0
SN 20470*
Год выпуска не знаю.

SMH 2G 4222 01 2
SN 20340*
Год выпуска не знаю.

Дополнительно выяснилось, что "врут" аналоговые токовые входы. De facto давление ок. 4 атм, а показывает 1,5 атм.

Итого "врут" DIN, DOUT, AIN (токовый). Что касается AOUT, пока вроде правильно выводит. NTC (термисторы) вроде тоже правильно показывают.

Похоже, ближе всего к этой проблеме:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=455

Поможет ли фольгирование шлейфа? "заземление" фольги на минус питания?

Есть еще "в запасе" 2Gi и MC 2014 года выпуска. Подвержены ли они этой проблеме?

Проблемы с AIN (давление), как выяснилось, сохраняются и при блочном соединении SMH-2G с МС.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.10.2014 в 18:40
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 18:37   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможные проблемы при соединении SMH-2G и MC по шлейфу

Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Дополнительно выяснилось, что "врут" аналоговые токовые входы. De facto давление ок. 4 атм, а показывает 1,5 атм.
Как мне после такого с вами работать?

Всё равно что там де факто. Какой ток показывает МС и какой ток показывает мультиметр, включенный последовательно с МС? Вы же специалист, а не баба Маня на проходной. Дайте чёткие технические данные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 08:24   #5
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Возможные проблемы при соединении SMH-2G и MC по шлейфу

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как мне после такого с вами работать?

Всё равно что там де факто. Какой ток показывает МС и какой ток показывает мультиметр, включенный последовательно с МС? Вы же специалист, а не баба Маня на проходной. Дайте чёткие технические данные.
По поводу токовых датчиков - мой выезд на объект показал, что проблема оказалась в неправильном монтаже. Поэтому здесь все нормально.

За сравнение с бабой Маней «спасибо» - смеюсь до слёз уже минут 20.

По части остальных проблем - сейчас тестирую шлейф «на столе». О результатах сообщю позже.
sensei вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024