|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.11.2012, 15:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Модуль MC DOUT Safe State
Как на данный момент реализована схема перевода цифровых выходов в безопасное состояние в модуле MC программно или аппаратно?
Переводятся ли выходы в безопасное состояние при зависании FBD-проекта, при зависании ядра Linux? __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
01.11.2012, 15:58 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
При зависании чего-либо прерывается и связь. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.11.2012 в 14:29 |
|
01.11.2012, 20:59 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
Единственный момент - в особо тяжелых случаях на несколько микросекунд возможны провалы AOUT2,3, и опторелейных DOUT. Имхо, делать вечное восстановление (типа DAC+EEPROM) в некоторых ситуациях наверняка небезопасно, т.к. модуль без связи и нет никакой возможности если что "заткнуть выход" после длительного обесточивания. Тут должна действовать блокирующая автоматика. Может быть я не прав. Что касается линуха видимо Вы правы. Нелогично что погибший FBD процесс не инициирует вход в безопасный режим. |
|
01.11.2012, 22:43 | #4 | ||
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
Контроллер на котором собран MC конечно имеет свою программу, она конечно может тоже зависнуть от помехи. Однако в этом контроллере наверняка есть встроенный аппаратный WDT, есть внешний супервизор питания - это сбросит его в случае зависания. И наверняка один из начальных модулей этой программы переведет все выходы в безопасное состояние после перезапуска, до момента, пока не придет команда с самого 2Gi на изменение их состояния. Кроме того, контроллер постоянно мониторит обмен с 2Gi, и если обмен прекращается, то он также переводит выходы в безопасное состояние. Т.е. данные о безопасном состоянии хранятся именно внутри самого модуля МС. И если подать на МС только питание, то он сам выставит свои выходы в safe state. Если это так, то я склонен считать что защита модуля МС сделана на аппаратном уровне. Цитата:
Arsie, и вы меня поправьте, если что. Есть ядро "logix" которое фактически является linux-процессом и исполняет FBD-программу. Есть процесс mbs, который видимо и ведет обмен с внешними модулями, включая МС. mbs и logix тоже как то между собой обмениваются. Наверное есть какой то механизм, что если процесс logix падает, а процесс mbs работает, то процесс mbs должен прекратить обмен с модулем МС, чтобы тот перешел в безопасный режим. Вопрос: если ввести в терминале killall logix, подключенный модуль МС перейдет в безопасный режим? Либо второй вариант. Процесс logix не падает, но по каким то причинам перестает выполнять FBD программу и выводит на экран "Проектные файлы не загружены". И при этом он продолжает передавать данные процессу mbs, тот пересылать их в модуль МС, тот считать что все в порядке. А данные - это то что выставила FBD-программа в памяти перед своей смертью. Наверное еще возможны варианты. Вообщем вы как то попытайтесь разобраться, почему при зависании FBD модуль МС не переходит в безопасный режим. __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
||
01.11.2012, 23:14 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
|
|
04.11.2012, 16:23 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Итак, проверил свои догадки.
Если в linux вручную убить процесс mbs, который поддерживает связь с модулем МС, то через 1-2 сек. модуль МС переводит свои выходы в безопасное состояние. Тут все нормально, связь с МС рвется и он это отрабатывает. НО!!! Если в linux вручную убить процесс logix то модуль МС в безопасный режим не переходит!!!! Все выходы сохраняют свое последнее состояние. Т.е. процесс mbs никак не определяет, что logix умер и продолжает поддерживать связь с МС. Господа разработчики, что вы на это скажите??? Эта ситуация крайне опасна. Процесс logix может умереть например от помех, что у меня и происходит. __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
06.11.2012, 10:04 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
А расскажите поподробнее об умирании ядра при помехах. Как этого добиться? Состав оборудования? |
|
06.11.2012, 10:17 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
|
|
06.11.2012, 18:24 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
1. USB модем вставлен в разъем контроллера. 2. USB модем вынесен из щита на шнурке Модель модема Huawei E-171 от МТС. Такой рекомендован в мануале на контроллер. Помехи возникают судя по всему по питанию USB. Главное условие, заставить передатчик модема работать на полную мощность. Этого можно добиться поместив модем в плохие условия приема сотовой сети. Когда сеть либо совсем отсутствует, либо прием плохой и часто прерывается. Когда модем вынесен из щита, то ядро Logix зависает 1 раз в день. Когда воткнут напрямую в контроллер, т.е. находится в щите - зависание примерно 1 раз в час. Симптомы: 1. Произвольное скачкообразное увеличение системного тика. 2. На экран выводится сообщение "Проектные файлы не загружены" 3. Системные аварии: - превышен цикл - МС перегрузка AOut (он не подключен никуда) - МС Внутренняя неиспр. ! (было 1 раз) При последней аварии (внутр. неиспр МС) у модуля МС завис блок аналоговых входов. Т.е. все работало, кроме того, что показания AIn зависли в последнем состоянии. При этом мои PID-регуляторы исправно пытались достичь уставки, импульсы на мой внешний WDT с цифрового выхода МС исправно поступали, FBD программа работала. Это уже вопрос к Prokofiev При каких неисправностях, кроме потери связи с контроллером, модуль МС переходит в безопасное состояние??? Тем более саму аварию то он отследил, раз вывел "Внутр неиспр!" в системные аварии. __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
|
07.11.2012, 09:54 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
diman27 можете прислать свой проект в личку? Попробуем воспроизвести ситуацию как в Вашем случае.
И есть ли возможность подключить контроллер к нашему тестовому серверу? Я тогда смогу посмотреть, что происходит. |
07.11.2012, 10:56 | #11 |
Новичок
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Какой блок питания (марка) запитывает 2gi?
|
07.11.2012, 17:01 | #12 | ||
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
Цитата:
__________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
||
07.11.2012, 17:07 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
Попробуйте поставить более мощный блок питания. Из этого уже половина занята самим контроллером. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.11.2012, 17:24 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
У меня модем USB2.0, у вас порт USB 2.0. Контроллер потребляет не более 500мА, модем тоже не должен потреблять больше 500мА по спецификации USB. Arsie Если Nokia 6230i потребляет 2.5А в импульсе, значит он не соответствует спецификации USB или он неисправен. Он также запросто завесит USB порт компьютера. __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
|
07.11.2012, 18:15 | #15 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
И кстати 500мА х 5В = 2.5Вт При 24В это всего 100мА потребления от источника питания за счет USB порта.
__________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
07.11.2012, 18:34 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
Когда сигнал плохой, модем производит передачу на максимальной мощности. При этом он может терять сигнал, и как следствие часто переиничивается опять таки с максимальным потреблением. При этом производитель модема декларирует потребление менее 2.5Вт, как Вы и сказали, однако на практике получается что это не совсем так. Я думаю что производители модемов имеют ввиду действующую мощность потребления (RMS POWER). Какова пиковая - умалчивается. В добавок, инет пестрит сообщениями о выключениях ноутов при подключении 3G модемов. К сожалению 2Gi не может измерить ток USB, поэтому трудно сказать какой он у Вас.. Т.о. если не сложно, то лучше всего попробовать любой из предложенных вариантов (лучше 2 или 3): 1. Выкрутить регулятор на AC/DC на максимальное напряжение (27В). Это способствует большему запасу энергии на входных емкостях 2Gi. И повысит устойчивость к пиковым перегрузкам по мощности. 2. Заменить AC/DC на более мощный, как советовал Арсений. 3. Использовать активный USB-hub. С внешним питанием. |
|
07.11.2012, 18:36 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
|
|
07.11.2012, 18:46 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
Есть шунт 75ШИП1-20-0.5, 75 мв при 20 А. Думаю на нем небольшое будет падение, на работу не повлияет, а ток измерить можно. Измерю, картинку пришлю. Когда, сказать не могу, или в эти выходные или в следующие. PS: И кстати, может тысяч 10 мкф повесить непосредственно на клеммы питания 2Gi? __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
|
07.11.2012, 19:05 | #19 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
Просто мне кажется, что все это нужно описывать в мануале на контроллер. А то ведь люди обещают заказчикам управление по СМС, интернет, ставят контроллеры на объекты - и получают глюки. А если учесть, что это также вызывает включение выходов в неизвестное состояние при зависании - то могут получить и серьезные аварии! Цитирую справку SMLogix: "Список поддерживаемых моделей модемов: · HUAWEI E171 · IRZ ES90U Это означает: · для работы перечисленных моделей достаточно правильно вписать настройки в среде SMConfig " __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
|
07.11.2012, 19:21 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
Тут главный вопрос - почему при этом контроллер зависает так, что выходы не переводятся в безопасное состояние??? Или хотя бы не перезагружается. __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
|
07.11.2012, 20:58 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль MC DOUT Safe State
Цитата:
По безопасному режиму Вам DEN ответил, что тестирует решение. Ждем... |
|