|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.07.2022, 11:18 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка Database (решено)
Добрый день!
Появилась ошибка Database error. Матрикс 1021-90-0 Версия лоджика 3.34.0148 Форматирование не устранило ошибку. Но установленная программа работает. Как поправить? |
15.07.2022, 11:26 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Database
1) Вы отформатировали, ошибка осталась?
2) Вы отформатировали, ошибка пропала, загрузили программу, ошибка опять появилась? Начинать всегда нужно с нормального описания проблемы и приложения проблемного проекта. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.07.2022, 11:38 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Database
После форматирования ошибка не появляется
Залил другой проект - не появляется Залил проект первоначальный -появилась ошибка. Проект с ошибкой во вложении Проект во вложении |
18.07.2022, 13:27 | #4 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Database
Скажите пожалуйста, есть ли какая-нибудь информация по моей проблеме?
|
18.07.2022, 14:05 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Database
Проблему повторил, взял на исследование, пока в работе.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.07.2022, 14:13 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Database
Цитата:
у вас в проекте экранов не видно, так что это вообще можно сделать безболезненно. А вы сознательно поставили цикл 20мс? |
|
Благодарность от: |
18.07.2022, 14:31 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Database
В списке режимов интернет есть "режим А" с условием по несуществующей
переменной. Его нужно удалить, либо настроить на существующую Shm-переменную __________________ Инженер "Сегнетикс" |
Благодарность от: |
18.07.2022, 14:32 | #8 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Database
А вы сознательно поставили цикл 20мс?[/QUOTE]
20 мс сделал сознательно, т.к. идет обработка показаний 2-х энкодеров и необходима скорость реакции на несинхронную работу |
18.07.2022, 15:05 | #9 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Database
|
18.07.2022, 15:14 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ошибка Database
|