По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отформатируйте контроллер из 3.33.213, проверьте, что проблема сохранилась. Если да, пришлите проект и папку logs. и описание действий для повторения.
1. Сбросил контроллер на заводские настройки
2. Отформатировал из-под 3.33.213
3. Включил логи
4. Залил проект
5. Подключил модем - мигает синей лампочкой. Появилась авария, что модем не поддерживается. Статус модема 0. Сбросил аварию.
6. В Программе на блоке модема поставил-снял единичку на входе reset. Модем перезагрузился, снова появилась авария
8. Отправил смс на модем - пришел отчет о доставке, но в программе статус модема 0
9. Подключил такой же модем с этой же сим-картой - авария не появилась, статус модема 1.
Логи и программа во вложении.

Спрашивал в теме по SMLogix но мне не ответили, спрошу снова здесь на примере приложенного проекта: как подключиться для отладки безе перезаливки проекта? Эта функция не работает.
Вложения
Тип файла: psl test_modem1_3_33_213.psl (330.9 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: rar log.rar (76.5 Кбайт, 2 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 12:01   #62
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
1. Сбросил контроллер на заводские настройки
2. Отформатировал из-под 3.33.213
3. Включил логи
4. Залил проект
5. Подключил модем - мигает синей лампочкой. Появилась авария, что модем не поддерживается. Статус модема 0. Сбросил аварию.
6. В Программе на блоке модема поставил-снял единичку на входе reset. Модем перезагрузился, снова появилась авария
8. Отправил смс на модем - пришел отчет о доставке, но в программе статус модема 0
9. Подключил такой же модем с этой же сим-картой - авария не появилась, статус модема 1.
Логи и программа во вложении.
Спасибо, передал разработчикам, посмотрим (#43030)


Цитата:
как подключиться для отладки безе перезаливки проекта? Эта функция не работает.
Чиним.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 12:46   #63
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Спасибо, передал разработчикам, посмотрим (#43030)
Каковы итоги? Что с модемом?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 11:35   #64
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Каковы итоги? Что с модемом?
Отладку можете проверить в последнем релизе лоджика.

Насчет модема. Логи еще в работе. Но если у вас не используется модули MR и com1 на контроллере, можете попробовать отформатировать из 3.28 версии и проверить работу модема там. Если и там не заработает, то скорее всего внутри неподдерживаемый модем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 14:58   #65
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
1. Сбросил контроллер на заводские настройки
2. Отформатировал из-под 3.33.213
3. Включил логи
4. Залил проект
5. Подключил модем - мигает синей лампочкой. Появилась авария, что модем не поддерживается. Статус модема 0. Сбросил аварию.
6. В Программе на блоке модема поставил-снял единичку на входе reset. Модем перезагрузился, снова появилась авария
8. Отправил смс на модем - пришел отчет о доставке, но в программе статус модема 0
9. Подключил такой же модем с этой же сим-картой - авария не появилась, статус модема 1.
Логи и программа во вложении.

Спрашивал в теме по SMLogix но мне не ответили, спрошу снова здесь на примере приложенного проекта: как подключиться для отладки безе перезаливки проекта? Эта функция не работает.
Логи показывают, что с первым модемом неполадки, а еще подключался второй модем, который нормально инициировался.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 15:05   #66
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Логи показывают, что с первым модемом неполадки, а еще подключался второй модем, который нормально инициировался.
Ну собственно так и было, значит неисправен сам модем?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 19:14   #67
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Ну собственно так и было, значит неисправен сам модем?
Верно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 14:46   #68
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Верно.
На модемы год гарантия?
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2021, 15:02   #69
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 + модем ICM-0100-01-0 не отправляются SMS (решено)

Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
На модемы год гарантия?
В отделе продаж уточните.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024