|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.09.2013, 15:58 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Дополнительный датчик
Можно ли подключить к контроллеру Pixel датчик, не участвующий в процессе регулирования в алгоритме приточной вентиляции, а просто показывающий температуру, например, датчик на подающем трубопроводе (чтобы в контроллере он именовался как Тпод.). Как это сделать?
|
17.09.2013, 17:19 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дополнительный датчик
Цитата:
1) Включить какой-нибудь датчик при создании проекта. Например, влажности 2) Подписать его "Т под" 3) Настроить датчик Место, где нужно менять подпись находится элементарно: Все надписи из меню сосредоточены в макросе "Система меню" Все надписи из основного экрана сосредоточены в макросе основного экрана Итого, распишу пункт (2) по шагам: 2.1) Ищем макрос "Основной экран", воспользовавщись поиском. Поиск, как и везде, активируется комбинацией кнопок Ctrl+F 2.2) Поменять текст вам нужно в бегущей строке. Т.е. заходим в макрос "Основной экран" и ищем там макрос "Бегущая строка". Как вы уже заметили, названия всех макросов очень похожи на то, что происходит в жизни. Т.е. не стоит искать журнал в макросе "Режимы работы". Журнал находится в макросе с названием "Журнал". 2.3) Пробуем зайти в этот макрос. Если не пускает, то заменить его на библиотечный элемент, как на картинке номер один 2.4) Заходим, меняем текст (картинка номер два) 2.5) Выходим из макросов, сохраняем проект кнопкой "Сохранить" Далее настраиваем датчик: 3.1) Открываем поиск, ищем аналоговые входы 3.2) Ищем "лишний" датчик. В нашем примере это датчик влажности 3.3) Наша цель, вход "Тип датчика" 3.3) Открываем, читаем перечень типов. Например, если нужен Pt1000, то выставляем на входе Тип число "3" 3.4) Сохраняем проект кнопкой "Сохранить" Всё. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.09.2013, 12:03 | #3 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дополнительный датчик
Цитата:
Ответ на картинке. Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.09.2013 в 13:01 |
||