SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.11.2020, 19:35 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
У Матрикса на АО напряжение 1/10 (решено)
Возникла проблема: напряжение на аналоговом выходе в 10 раз меньше, чем в программе. Т.е. в программе 720, на выходе 0,72В. Кроме вольтметра к выходу ничего не подключено. В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Arsie, 05.11.2020 в 11:40 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
04.11.2020, 20:04 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10
Так как матрикс и фмр сделаны на одной базе, то предположу, что для матрикса это тоже справедливо.
Попробуйте задать 7200 и наверняка будет вам 7,2 вольта __________________ Пуш зе темпо |
Благодарность от: |
04.11.2020, 21:12 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10
|
05.11.2020, 11:27 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10
Значение на выходе задается в милливольтах.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.11.2020, 11:41 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 163
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10
Дело в том, что целевым контроллером в Конструкторе был выбран не Матрикс. Макросы были созданы с учётом аппаратуры целевого контроллера - не Матрикса.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.11.2020, 22:36 | #6 | |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10
Цитата:
Вот принтскрин перед тем как я нажал кнопку "Создать одиночный проект". Вот проект, только что созданный. Видно, что там задан Матрикс. Это тот самый проект, который я затем немного изменил и прислал в первом посте. Что я делаю не так? Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2020 в 11:05 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
06.11.2020, 11:05 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 163
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10
Цитата:
PS. Не забывайте прилагать картинки, если упоминаете их в тексте. Сейчас прилагать не нужно) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2020 в 11:15 |
|
07.11.2020, 20:44 | #8 | |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: СПб
Сообщения: 77
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10
Цитата:
Интересно, что именно в этот раз я воспользовался этой формой назначения I/O, хотя обычно её пропускаю, и вот такой результат. |
|
09.11.2020, 10:51 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 163
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: У Матрикса на АО напряжение 1/10
Значит вы не назначили аппаратного выхода в форме назначения I/O. Перенастройка не была осуществлена.