Необходимо запроектировать Шкаф автоматики управления вентиляции.
2 приточки, 5 вытяжек. В проекте, который мне дали, как пример, используется 3 шт. Pixel, c модулями расширения MR. Контроллеры обвязаны по RS-485, к этой же шине удаленно подключен Trim5.
Я прикинул входы-выходы под свою конфигурацию вентоборудования. И оказалось, что не получится обойтись Pixel и модулями MR, в моем случае необходимо опрашивать большое количество аналоговых сигналов 0-10В, а с ними небогато у Pixel.
Хочу использовать FMR-1321-10-0, подключенный в шину RS-485, вместе с Пикселями и Трим5.
Вопрос к уважаемым знатокам. Будет это все в итоге работать или есть нюансы?
Redbask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 18:09   #2
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Цитата:
Сообщение от Redbask Посмотреть сообщение
Необходимо запроектировать Шкаф автоматики управления вентиляции.
2 приточки, 5 вытяжек. В проекте, который мне дали, как пример, используется 3 шт. Pixel, c модулями расширения MR. Контроллеры обвязаны по RS-485, к этой же шине удаленно подключен Trim5.
Я прикинул входы-выходы под свою конфигурацию вентоборудования. И оказалось, что не получится обойтись Pixel и модулями MR, в моем случае необходимо опрашивать большое количество аналоговых сигналов 0-10В, а с ними небогато у Pixel.
Хочу использовать FMR-1321-10-0, подключенный в шину RS-485, вместе с Пикселями и Трим5.
Вопрос к уважаемым знатокам. Будет это все в итоге работать или есть нюансы?
В линии RS-485 может быть только 1 Master, в данном случае это TRIM.Т.е. данные в пиксели с FMR придётся передавать через него.
или будет куча ошибок.

Это если я правильно понял вопрос.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 18:38   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Цитата:
Сообщение от Redbask Посмотреть сообщение
или есть нюансы?
Вспоминается популярный анекдот.

Пиксель не умеет работать в режиме мультимастер/мультислейв. Shurion верно написал, с ваших слов логично предположить, что трим мастер.

В вашей новой связке, если добавить сетевой модуль пикселю и трим подключать к сетевому модулю - будет работать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 18:52   #4
Redbask
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вспоминается популярный анекдот.

Пиксель не умеет работать в режиме мультимастер/мультислейв. Shurion верно написал, с ваших слов логично предположить, что трим мастер.

В вашей новой связке, если добавить сетевой модуль пикселю и трим подключать к сетевому модулю - будет работать.
То есть вы предлагаете Trim подключить к одному из Пикселей по Ethernet? Он в таком случае будет выступать в качестве Мастера RS-485 и будет опрашивать остальные Пиксели, а также FMR?
Redbask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 18:53   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Цитата:
Сообщение от Redbask Посмотреть сообщение
То есть вы предлагаете Trim подключить к одному из Пикселей по Ethernet? Он в таком случае будет выступать в качестве Мастера RS-485 и будет опрашивать остальные Пиксели, а также FMR?
Все Пиксели по эзернету через роутер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 19:18   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

А использование Пикселей, это прям обязательное условие?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 19:44   #7
Redbask
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А использование Пикселей, это прям обязательное условие?
Да, прописано в задании на проектирование. Заказчик стремится к унификации оборудования.
Redbask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 19:56   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Цитата:
Сообщение от Redbask Посмотреть сообщение
Да, прописано в задании на проектирование. Заказчик стремится к унификации оборудования.
А тут Вы с FMR-ками.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 20:28   #9
Redbask
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А тут Вы с FMR-ками.
Ну не ставить же десяток Пикселей, по количеству входов 0-10В
Redbask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 20:47   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Цитата:
Сообщение от Redbask Посмотреть сообщение
Да, прописано в задании на проектирование. Заказчик стремится к унификации оборудования.
Тогда придётся извращаться. Ну или таки попробовать зака уговорить заменить Пиксели на Матриксы


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 21:33   #11
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Как вариант, вообще убрать промежуточные контроллеры: Трим + нужное кол-во FMR.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 22:20   #12
Redbask
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Как вариант, вообще убрать промежуточные контроллеры: Трим + нужное кол-во FMR.
Возможно, так и поступлю.
Redbask вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2021, 07:41   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конфигурация 3 Pixel + Trim5 + FMR

заменить пиксели на матриксы


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024