По умолчанию Показания -60 и 200 на входах (нет проблемы)

Здравствуйте! В продолжении темы хочу описать свою проблему с которой я сегодня столкнулся. Скажу сразу: 1. работаю с конструктором редко 2. я не программист) Создал проект в котором задействовал 4 AIN: t помещения, t канала, t обр.воды, t улицы. Раньше активировал только 3 AIN без датчика помещения, проблем не возникало. Скрины вложу. В чем проблема понять не могу. Показания температуры обр.воды +200С* без датчика, хотя на всех остальных -60С* ? Помогите разобраться!
Изображения
Тип файла: jpg Пиксель.jpg (162.8 Кбайт, 49 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 11:23 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Democreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2021, 23:56   #2
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)

Коротыш датчика.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2021, 09:45   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)

Цитата:
Сообщение от Democreed Посмотреть сообщение
Показания температуры обр.воды +200С* без датчика, хотя на всех остальных -60С* ? Помогите разобраться!
У вас значение на входе 30271, coverat прав - КЗ. https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pi...ixel_v4-02.pdf стр.61

А ко входам подключены датчики?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 29.10.2021 в 11:23
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2021, 00:52   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Коротыш датчика.
Весьма странное умозаключение...
При козюле цифирки должны быть близкими к нулю.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас значение на входе 30271, coverat прав - КЗ.
На самом деле эта цифра чуть меньше верхнего предела измерений...

А вот числа -28ххх должны соответствовать напряжению на входе в районе 3-х вольт. Это уже проблема signed int.

Цитата:
А ко входам подключены датчики?
Так у ТС явно значится
Цитата:
Показания температуры обр.воды +200С* без датчика, хотя на всех остальных -60С*
А вот что со входом вопрос. Либо источник тока дурит, либо утечка.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.10.2021, 15:10   #5
Democreed
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У вас значение на входе 30271, coverat прав - КЗ. https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pi...ixel_v4-02.pdf стр.61

А ко входам подключены датчики?
Добрый день! Датчики не подключены. Без подключенных датчиков показывает -60 и это нормально. При подключении датчика PT1000 к проблемному входу показания меняются с 200 на -60! На других входах проблем нет, при подключении показания с -60 меняются на реальные например 21С*.


Добавлено через 15 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Весьма странное умозаключение...
При козюле цифирки должны быть близкими к нулю.

На самом деле эта цифра чуть меньше верхнего предела измерений...

А вот числа -28ххх должны соответствовать напряжению на входе в районе 3-х вольт. Это уже проблема signed int.


Так у ТС явно значится


А вот что со входом вопрос. Либо источник тока дурит, либо утечка.
Здравствуйте! Пробовал прошивать другой (новый) контроллер, проблема та же( В итоге остановился на трех датчиках, датчик температуры в помещении исключил и без проблем! Обновил SMConstructor до v1.60, SMlogix до 3.34.0064 ничего не поменялось! Это проблемы в конструкторе ?
Democreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2021, 17:46   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Показания -60 и 200 на входах (нет проблемы)

А какой у вас точно тип контроллера?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2021, 20:19   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)

Цитата:
Сообщение от Democreed Посмотреть сообщение
Обновил SMConstructor до v1.60, SMlogix до 3.34.0064 ничего не поменялось! Это проблемы в конструкторе ?
Однозначно не в конструкторе.


Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А какой у вас точно тип контроллера?
А вот это очень правильный вопрос.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2021, 22:49   #8
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Весьма странное умозаключение...
При козюле цифирки должны быть близкими к нулю.
Чота тупанул, по ходу. Странно, что меня Илья поддержал.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А какой у вас точно тип контроллера?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2021, 00:13   #9
Democreed
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Показания -60 и 200 на входах (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А какой у вас точно тип контроллера?
Pixel - 25-12-02-0 , закупали партией около 10шт + доп модули.
S/N: 645587 с которым работаю на данный момент.
Democreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2021, 00:23   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Показания -60 и 200 на входах (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Democreed Посмотреть сообщение
Pixel - 25-12-02-0
Ну так что Вы тогда него хотите. Три входа Pt1000 и два входа NTC.

Ставьте соответствующий датчик.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 31.10.2021, 00:44   #11
Democreed
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однозначно не в конструкторе.



А вот это очень правильный вопрос.
Сначала подумал что вход AIN 3 вышел из строя, поменял на AIN4 та же басня. Дальше усомнился в самом контроллере, поменял - без изменений.
Знатоки у меня ещё вопросик! При выборе в конструкторе частотника (частотное регулирование) мониторинг аварии по обрыву ремня сохраняется! Зачем это нужно когда есть авария ПЧ? Закупать и монтировать дополнительный датчик перепада давления мне кажется лишнее! Понятно, что без ПЧ контроль работы вентилятора необходим.
Democreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2021, 01:00   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблемы с работой проекта из конструктора (нет проблем)

Цитата:
Сообщение от Democreed Посмотреть сообщение
Зачем это нужно когда есть авария ПЧ? Закупать и монтировать дополнительный датчик перепада давления мне кажется лишнее!
Так он может использоваться по прямому назначению: обрыв ремня. Если вам не нужен, поставьте в настройках время реакции равным нулю.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 31.10.2021, 01:08   #13
Democreed
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Показания -60 и 200 на входах (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну так что Вы тогда него хотите. Три входа Pt1000 и два входа NTC.

Ставьте соответствующий датчик.
Это точно! Тупанул! Спасибо! Первый мой проект с четырмя датчиками, на автомате подумал что и 4 вход под PT1000 ( Не внимательное изучение матчасти!


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так он может использоваться по прямому назначению: обрыв ремня. Если вам не нужен, поставьте в настройках время реакции равным нулю.
Ух ты и так можно?!) Спасибо!
Democreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 11:09   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Показания -60 и 200 на входах (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Democreed Посмотреть сообщение
Ух ты и так можно?!) Спасибо!
Кстати, это описано в документации https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024