|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.08.2021, 06:12 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Модуль памяти EEPROM или FRAM? (решено)
Добрый день! На модуле памяти на лицевой части имеется маркировка "128K eeprom", при подключении к контроллеру Pixel 2511 из SMLogix и чтении свойств контроллера тип памяти определяется как FRAM, на микросхемах модуля маркировка ATMLH348 2FC D Y. Подскажите, какая это все-таки у меня память, EEPROM или FRAM?
С уважением, Алексей Последний раз редактировалось Arsie, 19.08.2021 в 13:32 Причина: Удалил некоторые вложения за ненужностью |
Благодарность от: |
19.08.2021, 07:48 | #2 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модуль памяти EEPROM или FRAM?
В системном меню тоже FRAM отображается
|
19.08.2021, 10:29 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Модуль памяти EEPROM или FRAM?
Гугл сказал мне, что это обычный EEPROM. Нет оснований не доверять ему.
Какой серийный номер модуля? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.08.2021, 13:09 | #4 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модуль памяти EEPROM или FRAM?
На модуле памяти нет серийного номера, может на коробке он и был. Если это EEPROM, то почему контроллер опознает ее как FRAM, вот в чем вопрос...
|
19.08.2021, 13:16 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Модуль памяти EEPROM или FRAM?
Что-то на стенде пошло не так. Тип памяти оператор вручную задаёт, размер и тестирование производятся автоматически.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
19.08.2021, 13:27 | #6 |
Новичок
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Модуль памяти EEPROM или FRAM? (решено)
Вы имеете в виду, что оператор на вашем производстве неправильно указал тип памяти модуля при его изготовлении? Если так, то это все объясняет, EEPROM так EPPROM.
|
19.08.2021, 13:31 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Модуль памяти EEPROM или FRAM? (решено)
Цитата:
PS. Не заметил, что с в системном меню объём 2 мегабайта. Похоже у модуля какие-то проблемы вообще в целом. В принципе, он и без форматирования работает нормально, если проблема в служебной области данных. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Недостаточно EEPROM (решено) | Mitroff | SMLogix | 23 | 13.02.2020 15:12 |
SMH-2Gi и модуль памяти | max7222 | Вопросы о SMH-2G(i) | 1 | 21.04.2017 11:04 |
Очистить модуль памяти (решено) | gregorysoft | Вопросы о Pixel | 13 | 29.08.2014 16:10 |
Организация памяти FRAM | serg_19 | Форум Segnetics | 1 | 02.07.2014 19:24 |
Сохранение программы Pixel-12 на модуль памяти | Upiter | Вопросы о Pixel | 4 | 29.08.2011 20:18 |