|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.03.2021, 10:46 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Мерцание экрана Pixel
Добрый день.Можете помочь разобраться в следующем у нас при включении нагрузки начинает мерцать экран Pixel. Мы проверил по питанию проблем нет .Провери конденсатор тоже нормальный.
Папку можно получить по ссылке: pixel https://yadi.sk/d/acK9CMlcd0VhNg Также вопрос почему мы не можем поменять время года постоянно стоит зима переключаем на лето возрашает на зиму. |
22.03.2021, 10:44 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Мерцание экрана Pixel
Нужно видео, т.к. "мерцать" оставляет простор для творческого подхода и нужна схема шкафа.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2021, 13:06 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 336
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Мерцание экрана Pixel
Давайте последовательно разберемся в ваших проблемах.
Если взять отключить все от контроллера, проверить "на столе" с БП 24DC, будет повторяться? - этим вы убедитесь, что контроллер впорядке. Есть вероятность, что у вас КЗ(контроллер реагирует на него и отключается) - это можно проверить, поставив перемычку на дискретных выходах, но будьте готовы к тому, что у вас где-то что-то хлопнет. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.06.2021, 10:18 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мерцание экрана Pixel
Аналогичная проблема. Мерцание. Индикации на модулях расширения нет. Поставил с другой установки(расширения прежние) - работает. Питание 24АС
|
22.06.2021, 10:44 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Мерцание экрана Pixel
Цитата:
1) Нужно всё же запитать отдельно стоящий контроллер от отдельного БП, желательно постоянного тока 2) Посмотреть, какую системную аварию отмаргивает контроллер Аргументы "поставил другой контроллер - работает" нами не принимаются. Другой контроллер может иметь другую программу или другие настройки и, например, не замыкать выход, который вызывает КЗ и последующую приостановку работы. Приостановка явно видна на видео - бегущая строка тормозит. Перезапуска при этом не происходит, это также видно на видео. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
24.06.2021, 09:38 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мерцание экрана Pixel
Спасибо! На столе от 24VDC работает нормально.
Системные ошибки: Разряд батареи Сбой супервизора ___MP1___ Ошибка ID MP Нет связи с MP * Неиспр.Uпит.MP ___MP2___ Ошибка ID MP Нет связи с MP * -Т.е. из актуальных ошибок только отсутствие связи с МР? -Надо, конечно, разделить питание переменкой от подключения входов/выходов, но может быть причина во внутреннем выпрямителе, например кондер высох? -Батарейка критично может влиять на что-то? |
24.06.2021, 10:46 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Мерцание экрана Pixel
Цитата:
Про конденсатор надо проверить. Сколько лет контроллеру? Запитайте от переменки на столе как косвенную проверку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Ilya J., 24.06.2021 в 11:22 |
|
24.06.2021, 11:24 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мерцание экрана Pixel
-2,5В для батарейки мало?
-контроллеру не меньше 5 лет, может 7. -попробую |
24.06.2021, 11:53 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Мерцание экрана Pixel
Цитата:
Если 7, то вариант с конденсатором возможен, как описано в статье. Если есть возможность, махните конденсатор. Это в любом случае как внеочередная замена масла в авто: может быть и не нужно, но 100% хуже не сделает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|