|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.12.2021, 10:11 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка распределения памяти проекта
Помогите разобраться
Имеется контроллер Модификация MTRX 1021-70-0 Серийный номер 648469 Встроенное ПО 211014-151755 Версия проекта 3.34.0073 Возникла ошибка распределения памяти проекта. скрин 1 https://disk.yandex.ru/i/dOkLnImV7A7pLA скрин 2 https://disk.yandex.ru/i/vQyp7yYyErrutA Связь по интернету в этот момент становится невозможной. После сброса питания работает как ни в чём не бывало. Сам проект https://disk.yandex.ru/d/g6kraBeLWLf4iw |
01.12.2021, 10:48 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти проекта
Проверил в актуальной версии(3.34.0078), ошибки нет.
В какой момент ошибка возникает? Как мне её повторить? Как загружаете проект? Цитата:
Также полезно прикладывать логи. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.12.2021, 11:33 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти проекта
Хост не отвечает ни по одному порту.
Насчет повторения ошибки - не знаю, сам не могу ее повторить, она просто возникает в случайное время раз в один-два дня. Проект загружаем по Ethernet внутри локальной сети. Проект без проблем загружается как в этот контроллер, так и в другой такой же, тестовый, который лежит на столе. На нем эта ошибка не возникала ни разу, разница в том, что тестовый контроллер голый - к нему не подключены MRL и датчики. логи https://disk.yandex.ru/d/gFJ9CZtArmv_VA |
01.12.2021, 12:44 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти проекта
Ошибка произошла один раз, и спустя часа 3 произошел отвал сети. Возможно это несвязанные события.
Причина пока неизвестна, наблюдайте и фиксируйте, когда происходит ошибка. Я бы еще "на столе" потестировал. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.12.2021, 13:02 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти проекта
Вчера(05.12.2021) произошло еще что-то странное, связь с контроллером по всем портам пропала, но сам он остался работать. Сегодня(06.12.2021) связь была восстановлена (со слов выездного специалиста) перезапуском маршрутизатора, к которому подключен контроллер.
Ссылка на логи https://disk.yandex.ru/d/qGzvTU0_jknBHw При этом стоит отметить, что к маршрутизатору подключено еще 3 устройства, которые всё это время были доступны и работали нормально |
07.12.2021, 11:18 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти проекта
Цитата:
Когда следующий раз случится зависание, пусть только кабель передёрнет в розетке либо контроллера, либо марштутизатора. Если связь поднимется, то копать в сторону процессора/прошивки маршрутизатора. Обычно отключение кабеля вызывает сброс таблиц по этому направлению. Обычно, но не всегда. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.12.2021, 12:18 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти проекта
По логам контроллера видно только пропажу и восстановление связи.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |