Добрый день. На контроллере Pixel 2511 было кз по источнику питания потенциометра. Конденсатор С60 стал резистором Подскажите, пожалуйста, номинал.
Сопровождалось системной аварией "Перегрузка Aout", так как попутно сгорел транзистор VT11.
DimmaBorgir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 00:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата:
Сообщение от DimmaBorgir Посмотреть сообщение
Добрый день. На контроллере Pixel 2511 было кз по источнику питания потенциометра.
Не обманывайте себя, КЗ источнику не грозит и полностью безопасно, о чём явно написано в РЭ на контроллер.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 11:10   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2021, 09:02   #4
DimmaBorgir
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не обманывайте себя, КЗ источнику не грозит и полностью безопасно, о чём явно написано в РЭ на контроллер.
Вы правы. Помимо того, что источник 10v сухим НЗ-контактом соединили с общим AIN4 и AIN5, было подключено термосопротивление Pt1000 к входу AIN4 и к общей клемме дискретных входов INT.
В таком состоянии щит был при осмотре. Не исключаю, что была какая-то предыстория.
DimmaBorgir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2021, 21:16   #5
DimmaBorgir
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Вопрос еще актуален. Подскажите, пожалуйста, емкость и напряжение конденсатора С60.
DimmaBorgir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2021, 03:58   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2021, 13:08   #7
DimmaBorgir
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В архиве отсутствует эта часть схемы
DimmaBorgir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2021, 13:42   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата:
Сообщение от DimmaBorgir Посмотреть сообщение
В архиве отсутствует эта часть схемы
В архиве присутствуют абсолютно все части, которые компания Сегнетикс посчитала нужным опубликовать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2021, 11:02   #9
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Talking Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В архиве присутствуют абсолютно все части, которые компания Сегнетикс посчитала нужным опубликовать.
Суровый подход
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2021, 11:31   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: кз по источнику питания потенциометра

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Суровый подход
Вы же тоже не все семейные фото выкладываете. Есть наверняка у вас секретики


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024