SMH2010 DEVICE(Kernel) не работает как в описании (нет проблемы)
здравствуйте!
у блока DEVICE (Kernel) есть выход "PowerTrouble" не могу понять как он работает... в описании к блоку говорится, что при краткосрочном провале питания (менее 3 сек) на данном выходе появляется импульс. Ставил на него RS триггер на входе R всегда был "0" на выход Q -лампочку (физически), вывод на дисплей символа... ни какой реакции. SMH2010, ядро 240 То ли ошибка в описании, то ли я чего не так делаю? |
02.06.2021, 15:28 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2021, 16:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании
питание, есессно выключал, ждал пока погаснет дисплей (менее 3 сек), затем включал. ни какой реакции.
батарейки нет |
02.06.2021, 16:30 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2021, 17:58 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании
поставил батарейку (хорошую 3.67В)
результат тот же |
02.06.2021, 18:03 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании
Вообще, что вы от этого сигнала хотите? Выключение питания так поймать не получится, не тратьте время. Это больше для анализа качества электропитания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2021, 18:34 | #7 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: DEVICE (Kernel) не работает ка в описании
В общем понял. Спасибо.
с батареей, действительно работает, но только, если в "задании свойств устройства" отсутствует галочка в пункте "сброс при провале питания". без батарейки, в любом случае функция не работает |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы) | president | Вопросы о Pixel | 27 | 08.08.2019 12:46 |
AutoSCADA не работает на Win10 (нет проблемы) | Goscha | AutoSCADA (вентиляция) | 9 | 25.03.2018 17:02 |
Логика FBD не работает правильно (проблемы нет) | vlanaz | SMLogix | 8 | 30.11.2016 00:44 |
Как узнать модификацию контроллера SMH2010 исполнение без корпуса? (решено) | timeonhome | Вопросы о SMH2010 | 6 | 06.10.2015 15:36 |
Странное поведение SMH2010 (проблемы пусконаладки) | Alex_Kidd | Вопросы о SMH2010 | 6 | 05.05.2015 21:11 |