Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.08.2013, 23:55   #1
kubbina
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию 2Gi + BACnet/ip

вопрос конечно от чайника, но все же: поддерживает ли 2Gi протокол bacnet?
kubbina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 00:59   #2
kubbina
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

я так понял что нет. тогда есть ли такие устройства (типа шлюзов чтоли), которые бы связывали SMH-2Gi (ее протокол modbus) c протоколом bacnet?
kubbina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 06:05   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 741
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

http://www.intesis.com/eng/intesisbo..._frame_eng.htm

Что то типа этого? Купить можно в Арктике.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 21:04   #4
kubbina
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

спс заценимммм...
kubbina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 14:52   #5
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Вот тоже интересно. Все что нашел дороже самого контроллера. 25 тр.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.11.2017, 14:59   #6
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Цитата
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Вот тоже интересно. Все что нашел дороже самого контроллера. 25 тр.
так и есть вроде по деньгам
гляньте
GW-5493
HD67673-IP-A1
HD67674-IP-A1
shmidt.w сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 17:59   #7
bodis
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Сколько готовы отдать за драйвер BACnet/IP?
bodis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 18:17   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Цитата
Сообщение от bodis Посмотреть сообщение
Сколько готовы отдать за драйвер BACnet/IP?
Драйвер-программа для 2Gi или устройство-шлюз?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 16:42   #9
bodis
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

программа для 2Gi
bodis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 10:51   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Цитата
Сообщение от bodis Посмотреть сообщение
программа для 2Gi
За сколько вы её готовы продать и что она из себя представляет (интерфейс)?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 20:57   #11
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Интрига...ИНТРИГА!!! (доктор Быков)
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 21:30   #12
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 63 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Цитата
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Интрига...ИНТРИГА!!! (доктор Быков)
Я думаю что-то похожее на это [...] (не реклама), только для контроллера.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 05.12.2017 в 11:21
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 06:41   #13
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

вопрос цены
shmidt.w сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 11:20   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Цитата
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я думаю что-то похожее на это [...] (не реклама), только для контроллера.
Это нереально, т.к. "у этого" есть интерфейс. Поэтому максимум, что я жду - конфигурационный файл.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2017, 23:16   #15
bodis
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

К 2018 году выложу демо. Пока протестировать нет на чем, мой рабочий 2Gi уехал в качестве резервного на объект. Предварительно: сервер BACnet/IP под Linux, обмен данными и командами с программой через "shared memory". Лицензия на 1 ПЛК ~ 500 руб.
bodis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 18:06   #16
bodis
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Как обещал:
Инструкция на драйвер BACnet/IP для SMH-2Gi https://yadi.sk/i/dMMN31yJ3Rp6Yg

Сам драйвер и все, что нужно для его заливки в ПЛК https://yadi.sk/d/Pmijd0D03Rp6r6

Конструктивная критика приветствуется
Вложения
Тип файла: pdf Драйвер BACNET_IP для Segnetics v1.pdf (376.8 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: zip BACNET v1.zip (796.5 Кбайт, 9 просмотров)

Последний раз редактировалось Ilya J., 04.08.2022 в 18:21 Причина: прикрепил файлы из ссылок
bodis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 12:43   #17
bodis
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Сама программа SMLogix для теста
Вложения
Тип файла: psl BACNET.psl (380.8 Кбайт, 55 просмотров)
bodis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 13:11   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Цитата
Сообщение от bodis Посмотреть сообщение
Конструктивная критика приветствуется
Думаю, полезно будет портировать на SMH4/Trim.

Работу не проверял, но интерфейс у вас логичен, я сам такой использую для конфигурации внешних модулей


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2018, 18:43   #19
bodis
Новичок
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi + BACnet/ip

Драйвер на SMH4 http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3507
bodis вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
2Gi не выходит на связь chaos1727 Вопросы о SMH-2G(i) 12 19.04.2019 18:44
SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено) armk22 Вопросы о SMH-2G(i) 11 23.12.2016 11:50
Дисплей от 2G на 2Gi partner Вопросы о SMH-2G(i) 15 21.10.2016 13:14
2Gi работа со SCADA и Pixel small_thc Вопросы о SMH-2G(i) 2 11.05.2016 17:23
Как изменить формат данных Modbus в 2Gi на 8N1? AlekSir Связь с внешним миром 29 23.04.2013 09:42


Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023