|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.11.2019, 14:02 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление углом открывания симистора (нет решения)
Регулировка яркости ламп семисторными ключами возможна ?
Или не хватит быстродействия ? НУ хочется . Банальной ардуино хватает. Или по другому вопрос . С какой максимальной частотой можно ? |
10.11.2019, 07:04 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: скоростной шим
Нельзя.
Ардуино избыточна раз эдак в несколько десятков тысяч. Эту задачу решали в "древности" на паре-тройке транзисторов или на проце с дай бог чтобы 0.1% быстродействия Ардуино и не имеющем ОЗУ вообще. Другими словами, все устройства реализуют заложенные в них возможности. Фазорезки в SMH4 нет. Это не его целевая область применения. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 10.11.2019 в 07:17 |
10.11.2019, 11:52 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Управление углом открывания симистора
Если если очень хочется, возьмите ТТ-реле с управлением 0-10 В.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
11.11.2019, 09:44 | #4 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление углом открывания симистора
|
11.11.2019, 10:11 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Управление углом открывания симистора
Регулировать
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
11.11.2019, 10:17 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Управление углом открывания симистора
|
11.11.2019, 11:56 | #7 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление углом открывания симистора
Я не знал про такие . Думал они только дискретные .
Спасибо ) |
11.11.2019, 16:55 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Управление углом открывания симистора
Вторым открытием будет то что современные лампочки в большинстве случаев не диммируются.
|