|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.10.2019, 12:36 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Обратная зависимость (решено)
Доброго всем времени.
Такая задача: Имеется СМШ4, датчик давления жидкости, частотник и насос. Необходимо поддерживать давление. Т.е. когда с датчика приходит 4мА, то частотник выдаёт полную мощность, когда приходит 20мА, то частотник останавливается. Как сделать прямую зависимость понятно, через апроксиматор выдаём на аналоговый выход контроллера 0-10В. Вопрос, как сделать обратную зависимость? |
16.10.2019, 12:44 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Обратная зависимость
Цитата:
Т.е. переверните выходную характеристику. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
16.10.2019, 13:10 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Обратная зависимость
|
16.10.2019, 22:00 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Обратная зависимость (решено)
а не проще ли с помощью блока SUB из 1024 выесть полученное показание датчика?
на тот случай, если давление датчика еще и на экран надо вывести? |
17.10.2019, 10:22 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Обратная зависимость (решено)
Цитата:
Где задание? Отслеживать нужно разность. А к пропорциональности еще хоть гистерезис добавить. ПИД будет оптимальнее. А иначе боюсь получится издевательство над насосом и частотником, которые будут дуть до возможного максимума. Да и решить эту задачу часто можно просто при помощи частотника. Последний раз редактировалось ATS, 17.10.2019 в 10:34 |
|