Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
Подключаю контроллер через сетевой модуль Ethernet к ПК задаю статический IP контроллеру и пытаюсь настроить его в программе SMLogix как описано в инструкции но программа не видит контроллер ни через сетевой модуль ни через Modbus... Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Заранее спасибо.
|
27.11.2013, 10:34 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение контроллера Pixel через сетевой модуль к ПК
Цитата:
В свою очередь, мне пока нечего вам посоветовать, т.к. вы практически ничего не написали: 1) Какая операционная система? 2) Есть ли соединение с другими компьютерами или с интернетом? 3) Каковы настройки адаптера компьютера? 4) Каким способом подключен контроллер к компьютеру? До остального дойдём позже. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.11.2013, 23:27 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение контроллера Pixel через сетевой модуль к ПК
1) Операционная система XP.
2,4) Нет т.к. ПК напрямую через кабель соединён с контроллером через сетевой модуль Ethernet установленный в контроллере Pixel 1211-02. 3) А какие именно настройки адаптера компьютера нужно указать? |
27.11.2013, 23:38 | #4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение контроллера Pixel через сетевой модуль к ПК
последовал вашему совету прочитал несколько статей. Всё приведённые там способы были мной опробованы ничего не помогает программа SMLogix "не видит" контроллер
|
28.11.2013, 07:51 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение контроллера Pixel через сетевой модуль к ПК
попробуй через роутер, а так напрямую адресацию кто раздает?
|
28.11.2013, 11:14 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение контроллера Pixel через сетевой модуль к ПК
Цитата:
Настройки компьютера и контроллера должны быть идентичными, за исключением одного, самого последнего числа адреса. Т.е. 192.168.0.1 у компа, 192.168.0.2 у контроллера. Маска у обоих 255.255.255.0, шлюз любой, либо 0.0.0.0 Остальные настройки у компьютера оставить пустыми. ------------ Также уточните пожалуйста, что вы понимаете под словами "программа не видит контроллер"? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2013 в 12:00 |
|
28.11.2013, 12:25 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение контроллера Pixel через сетевой модуль к ПК
|
28.11.2013, 12:33 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение контроллера Pixel через сетевой модуль к ПК
Цитата:
Программу в Пиксель через эзернет загрузить невозможно, поэтому и найти его через эзернет нельзя. Лоджик искать пиксель через эзернет и не умеет. Ищет на ком-порту, о чём пишет в сообщении. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.12.2013, 23:01 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
Спасибо. Подключили через RS485.
|
01.06.2018, 10:58 | #10 | |
Новичок
Регистрация: May 2018
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение контроллера Pixel через сетевой модуль к ПК
Цитата:
В настоящий момент возможности загрузки прикладного проекта в Pixel (25**) через Ethernet-порт не появилось? |
|
01.06.2018, 11:24 | #11 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
Не появилось и не появится. Ethernet в пикселе не годится для загрузки проекта. Только для отладки и связи с другими устройствами.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.10.2018, 17:43 | #12 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
|
25.10.2018, 19:29 | #13 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
|
26.10.2018, 17:50 | #14 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
Прикол в том , что я его вижу, только на другом порту почему-то
|
26.10.2018, 18:00 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
Прикол-то в чём? Что вы в Опции->Параметры связи порт нужный не выбрали?
Эта ситуация подробно разобрана в видеоинструкции и обучающих материалах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.10.2018, 13:01 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
Цитата:
Нажимаю загрузить проект и подключиться для отладки. А он контроллер не найден. В поиске находит. А как загрузить так теряется. |
|
30.10.2018, 13:46 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
Цитата:
Сейчас у вас в проекте указано, что грузить нужно по адресу "222". Но у контроллера-то адрес "1", а не "222". Вот и не получается загрузить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.10.2018, 13:54 | #18 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Загрузка контроллера Pixel через сетевой модуль
Cпасибо
|