По умолчанию возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?

возможно ли реализовать звонок с модема (GSM модем iRZ ES90iPU или аналогичный) на телефон?

Проблема в том что в связи со спецификой сотовой сети на местности SMS то приходят сразу, а бывает через 30-60 минут.

Эта задержка критична

Вызов реализуется сразу а там дежурный пусть разбирается....
max7222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 12:11   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?

Просто так не получится.
Есть вариант использования at-совместимого модема в rs485 или 232, и написания для него своей прикладной программы на с++, чтобы слать АТ-команды в порт. Тогда можно будет позвонить.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 13:13   #3
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?

Включите GPRS модем, заведите бота в телеграм, шлите через него сообщения.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 02:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?

Цитата
Сообщение от max7222 Посмотреть сообщение
возможно ли реализовать звонок с модема (GSM модем iRZ ES90iPU или аналогичный) на телефон?

Проблема в том что в связи со спецификой сотовой сети на местности SMS то приходят сразу, а бывает через 30-60 минут.

Эта задержка критична

Вызов реализуется сразу а там дежурный пусть разбирается....
В стандарте GSM есть "звонки" трёх видов: fax call, data call, voice call.

Обычно модемы умеют только data call. Другими словами, если вам на телефон позвонит модем, вы увидите входящий data call (эта функция должна быть отрыта у оператора), но ответить на него не сможете.

Data call умеет выполнять SMH2010 на AT-совместимых модемах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 12:21   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В стандарте GSM есть "звонки" трёх видов: fax call, data call, voice call.
Двух вроде - данные (CSD) и голос.

Цитата Обычно модемы умеют только data call. Другими словами, если вам на телефон позвонит модем, вы увидите входящий data call (эта функция должна быть отрыта у оператора), но ответить на него не сможете.
Большинство последних аппаратов уже вообще не умеют принимать CSD, даже если факс и передача данных в услугах карты включены.
А модемы по умолчанию делают data call (CSD), но голосовой умеют все - достаточно добавить точку с запятой (;) после номера в команде ATD.
Кстати телефоны тайком от нас её тоже добавляют.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2017, 02:16   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: возможно ли реализовать звонок с модема на телефон?

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Двух вроде - данные (CSD) и голос.
Трёх.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023