Всем привет. 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix? 10 000 или 10?
Я чего то забыл.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 18:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Всем привет. 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix? 10 000 или 10?
Я чего то забыл.
Милливольты. Либо любое, если пересчёт включен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 18:17   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix

Опоздал
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 18:43   #4
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix

Вольты показывает, а не милливольты. А меня по крайней мере.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 18:50   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Вольты показывает, а не милливольты. А меня по крайней мере.
Значит масштабирование (пересчет) включено. 0-10В по умолчанию.
Или в модбасе не RAW переменные


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 22:35   #6
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix

Блин, печальная фигня какаята. У заслонки обратная связь, просаживается с 10в до 6,2в, причем на 2 вольтах, что приходят с заслонки, просаживается всего до 1.88в.
Т.е. если к AIN не подключено, то 10в, если подключить 6,2в.
Длинна трассы не длинная, кабель 0,75. Толи у заслонки такой выход дохлый, что его вход AIN просаживает, то ли сопротивление входа низкое и из за этого такая просадка.
Печально, что неленейная просадка, на низком напряжении ее почти нет, а на 10в, проседает аж на 4 вольта.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2023, 06:10   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Блин, печальная фигня какаята. У заслонки обратная связь, просаживается с 10в до 6,2в, причем на 2 вольтах, что приходят с заслонки, просаживается всего до 1.88в.
Т.е. если к AIN не подключено, то 10в, если подключить 6,2в.
Длинна трассы не длинная, кабель 0,75. Толи у заслонки такой выход дохлый, что его вход AIN просаживает, то ли сопротивление входа низкое и из за этого такая просадка.
Печально, что неленейная просадка, на низком напряжении ее почти нет, а на 10в, проседает аж на 4 вольта.
я бы проверил правильность конфига аи, может там рт1000 включен?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2023, 11:00   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Толи у заслонки такой выход дохлый, что его вход AIN просаживает, то ли сопротивление входа низкое и из за этого такая просадка.
Откройте же наконец РЭ, там конкретные числа в табличке, гадать не придётся.



Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Печально, что неленейная просадка, на низком напряжении ее почти нет, а на 10в, проседает аж на 4 вольта.
Не линейность линейного сигнала - яркий семафор, что что-то делается неправильно или что-то работает неправильно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2023, 11:43   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Толи у заслонки такой выход дохлый, что его вход AIN просаживает, то ли сопротивление входа низкое и из за этого такая просадка.
У какого то привода Белимо видел что выход 2-10 дает максимум 0.7mA. Тут получается чуть больше 0.5mA.
Воткнуть последовательно 15-20кОм и померить. Если получим на входе примерно 1-5В значит выход точно слабый


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 06.12.2023, 21:33   #10
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 10В на AIN у FMR какое значение в smlogix

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У какого то привода Белимо видел что выход 2-10 дает максимум 0.7mA. Тут получается чуть больше 0.5mA.
Воткнуть последовательно 15-20кОм и померить. Если получим на входе примерно 1-5В значит выход точно слабый
Я так и сделал. Дохлый выход.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024