А есть ли в SMArte возможность передать int для записи в событие?
Вот как корректно сделать запись в журнал код ошибки, не создавая 34 события (по количеству кодов) * 4 (по количеству опрашиваемых устройств) ?

Даже боюсь калькулятор запустить, чтобы 34 на 4 умножить
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 11:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
А есть ли в SMArte возможность передать int для записи в событие?
Нет.



Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Вот как корректно сделать запись в журнал код ошибки, не создавая 34 события (по количеству кодов) * 4 (по количеству опрашиваемых устройств) ?
Либо так, либо делать свой журнал на FBD.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 12:25   #3
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Добрый день.
Нужна помощь по Журналу событий на пикселе 2514-02-0.

Непонятное поведение, закономерность так и не выявил до конца:
При появлении некоторых аварий не происходит добавления события, хотя единица висит на входе, Память готова и т.д. При этом при появлении какой-то новой аварии начинает отображаться и новая и старая, которая до этого не отображалась, иногда новые отображаются, а старые так и не появляются в списке.
Замечено, что с авариями с первыми авариями из списка таких проблем не происходит.
Все сигналы, поступающие на входы блока фиксируются РСтриггерами, то есть единица висит на входе блока журнала постоянно, до ее сброса.
На вход "Очистка журнала" также поступает фронт сигнала сброса аварий.
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана 2022-02-10 131230.png (38.9 Кбайт, 92 просмотров)
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 12:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Добрый день.
Нужна помощь по Журналу событий на пикселе 2514-02-0.
Версия лоджика, проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 14:16   #5
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

3.34.0091
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана 2022-02-10 151353.png (5.8 Кбайт, 4 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip AV2001078а.zip (440.1 Кбайт, 15 просмотров)
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 15:20   #6
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Следующее наблюдение от коллег на ОТК:
Аварии Пожар, Аварийный стоп, Аварии по фильтрам срабатывают без нареканий.
Имитируют аварию по автомату ЭН - установка отрабатывает как нужно, журнал пуст.
Дополнительно при активной аварии имитируют аварию автомата вентилятора - в журнале отображается авария ЭН, аварии автомата нет.


Добавлено через 1 минуту


То есть наблюдается какой-то сдвиг, но не со всеми авариями.
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 15:55   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

С аварией "Авария ЭН" у вас 100% повторение? На 3.34.0099 пока повторить не удается, журнал отрабатывает штатно.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 16:22   #8
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С аварией "Авария ЭН" у вас 100% повторение? На 3.34.0099 пока повторить не удается, журнал отрабатывает штатно.
Кажется понял когда это происходит.
https://cloud.mail.ru/public/65KG/AgEbd4Xh9
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 16:32   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Как делал я: откинул от журнала аварий вход очистки и этой аварии. Загрузил проект, очистил журнал, подал 1 на вход аварии - увидел аварию. Так делал несколько раз.


Добавлено через 4 минуты


На всякий случай проверил без очистки журнала. Авария также записывается. Вы проверили в 99 версии? Может это было только в 96.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 16:37   #10
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Именно поэтому у вас и не получилось воссоздать ситуацию.
В вашей ситуации не приходил в момент появления новой аварии сигнал очистки журнала. В видео я объяснил, что происходило.
Сейчас у меня заработало, сделал задержку сигнала сброса.

В общем, вопрос решен, но, ИМХО, это баг работы блока.
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 16:37   #11
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Вот так
Изображения
Тип файла: png Снимок экрана 2022-02-10 173600.png (24.2 Кбайт, 73 просмотров)
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 16:38   #12
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На всякий случай проверил без очистки журнала. Авария также записывается. Вы проверили в 99 версии? Может это было только в 96.
Сейчас попробую в новой версии.
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 17:21   #13
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

В новой версии баг тоже есть.
Нашел закономерность, почему не все аварии так себя вели.

Проблема была с авариями, сигнал которых поступал на вход блока Журнал в текущем цикле программы, а сигнал сброса журнала, сформированный по их возникновению - в следующем за ним цикле.
Если сигнал аварии и сигнал сброса поступают на вход блока Журнала в одном цикле, то такая авария попадает в Журнал.
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 17:45   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Проблема была с авариями, сигнал которых поступал на вход блока Журнал в текущем цикле программы, а сигнал сброса журнала
Вы имеете ввиду очистку журнала?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 17:49   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
В новой версии баг тоже есть.
Нашел закономерность, почему не все аварии так себя вели.
Т.е. сам журнал отрабатывает верно?

Цитата:
Именно поэтому у вас и не получилось воссоздать ситуацию.
В вашей ситуации не приходил в момент появления новой аварии сигнал очистки журнала. В видео я объяснил, что происходило.
Сейчас у меня заработало, сделал задержку сигнала сброса.
Именно поэтому у меня и не проявилось. Вы сказали проблема в журнале, я и проверял журнал, а не логику проекта в целом.

Цитата:
Проблема была с авариями, сигнал которых поступал на вход блока Журнал в текущем цикле программы, а сигнал сброса журнала, сформированный по их возникновению - в следующем за ним цикле.
Если сигнал аварии и сигнал сброса поступают на вход блока Журнала в одном цикле, то такая авария попадает в Журнал.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ase_needle.htm


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 18:03   #16
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду очистку журнала?
Да, очистку.


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Т.е. сам журнал отрабатывает верно?



Именно поэтому у меня и не проявилось. Вы сказали проблема в журнале, я и проверял журнал, а не логику проекта в целом.



https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ase_needle.htm

В итоге проблема именно в журнале. Дело не в логике проекта в целом, так как не должно иметь значения, когда приходит сигнал очистки журнала, после его снятия, если на входе аварии осталась единица она должна была активироваться снова, но этого не происходит именно если подать сигнал очистки журнала на следующий цикл после появления сигнала аварии (как я написал выше). Я знаю как выполняется программа, именно поэтому так подробно расписал по циклам, расписал я это для того, чтобы вы могли разобраться, почему возникает такой баг в журнале.


Добавлено через 11 минут


Но, к сожалению, именно при таком "стечении обстоятельств" этот баг проявился, несмотря на то, что с логикой проекта проблем нет.
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 18:16   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Да, очистку.


Добавлено через 7 минут





В итоге проблема именно в журнале. Дело не в логике проекта в целом, так как не должно иметь значения, когда приходит сигнал очистки журнала, после его снятия, если на входе аварии осталась единица она должна была активироваться снова, но этого не происходит именно если подать сигнал очистки журнала на следующий цикл после появления сигнала аварии (как я написал выше). Я знаю как выполняется программа, именно поэтому так подробно расписал по циклам, расписал я это для того, чтобы вы могли разобраться, почему возникает такой баг в журнале.


Добавлено через 11 минут


Но, к сожалению, именно при таком "стечении обстоятельств" этот баг проявился, несмотря на то, что с логикой проекта проблем нет.
уровень сигнала пох, запись идёт по переднему фронту.
если нужна запись после сброса активных сигналов надо формировать
фронт


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 18:16   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Да, очистку.
Тогда, получается, проблема не в том, что аварии не записываются. Проблема в том, что запись происходит.

Журнал не должен заносить в себя те аварии, которые уже имели единичное состояние при приходе сигнала на сброс.



Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Я знаю как выполняется программа
Я правильно понимаю, что вы хотите из журнала сделать список аварий и неактивные аварии должны пропадать из этого списка?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 18:25   #19
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда, получается, проблема не в том, что аварии не записываются. Проблема в том, что запись происходит.
Я правильно понимаю, что вы хотите из журнала сделать список аварий и неактивные аварии должны пропадать из этого списка?
Да, правильно, мне нужно отображать активные аварии.

Ну значит Баг действительно есть, только в обратном.

Я с сегнетиком не работал никогда особо, очень странно, что по вашей задумке нет никакого элемента для отображения именно активных аварий.


Добавлено через 4 минуты


Еще один момент непонятен, почему EEPROM расходуется в том числе на элементы экрана, которые настроены для отображения состояний на экране. Зачем для них резервировать память?
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 18:37   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Еще один момент непонятен, почему EEPROM расходуется в том числе на элементы экрана, которые настроены для отображения состояний на экране. Зачем для них резервировать память?
О каком именно элементе идет речь? Покажете в своём проекте?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 18:39   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Да, правильно, мне нужно отображать активные аварии.
Тогда у меня для вас плохая новость. Если вы уже давно гоняете контроллер в таком режиме, то он уже при смерти. Вы износили ему память.

Журнал нельзя использовать для такой функциональности.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Еще один момент непонятен, почему EEPROM расходуется в том числе на элементы экрана, которые настроены для отображения состояний на экране. Зачем для них резервировать память?
В элементе-меню используется блок ArrayII, поэтому память выделяется для любых строчек, которые вы туда добавляете. И под подзаголовки и под отображение.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Я с сегнетиком не работал никогда особо, очень странно, что по вашей задумке нет никакого элемента для отображения именно активных аварий.
СМАрт вообще довольно ограничен в наборе готовых элементов. Но вы можете сделать самостоятельно любой элемент на FBD.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 18:47   #22
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

В общем СМарт вообще не годится никуда) Память гробится как журналом аварий, так и отображением, например, состояния открытия клапана по воде... Очень юзерфрендли)
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 19:10   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
В общем СМарт вообще не годится никуда) Память гробится как журналом аварий,
Журналы однозначно используют память номер и время события нужно запомнить.

Цитата:
так и отображением, например, состояния открытия клапана по воде... Очень юзерфрендли)
А отображение-то с какого перепоя? Если только Вы что-то наворотили.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 19:20   #24
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А отображение-то с какого перепоя? Если только Вы что-то наворотили.
Та неее. Вон уже Арсений пояснил.
Если в смарте использовать "Меню настроек", то каждый его элемент, независимо от "направления" сжирает память (4 байта каждый).
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 19:36   #25
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Та неее. Вон уже Арсений пояснил.
Если в смарте использовать "Меню настроек", то каждый его элемент, независимо от "направления" сжирает память (4 байта каждый).
Меню настроек по определению элемент с памятью - запись данных либо с входа, либо с клавиатуры.
Именно сами и наворотили.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 19:38   #26
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Меню настроек по определению элемент с памятью.
Именно сами и наворотили.
Для чего тогда вообще возможность переменные в СМарте использовать только для отображения на экране?)
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 19:43   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Для чего тогда вообще возможность переменные в СМарте использовать только для отображения на экране?)
Да отображайте сколько влезет. Свой экран и выводите что угодно.
Графику, текст, числа.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 19:46   #28
i1kh
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Ответ простой - чтобы манагеры заявляли - у нас есть очень удобный редактор интерфейсов, в котором вы по-быстрому накидаете все, что вам угодно. Только по факту надо все через на фбд, чтобы хоть как-то работало и влезало в 256 байт памяти. Причем с помощью триггеров и прочих сдвиговых регистров....
i1kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 20:03   #29
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Меню настроек по определению элемент с памятью - запись данных либо с входа, либо с клавиатуры.
Именно сами и наворотили.
Элемент меню можно установить "на вывод", то бишь "только отображение значения", которое не сохраняется в памяти.
Кроме того, как пояснил Арсений, ячейки ARRAY также используются в элементах типа "подзаголовок". Зачем? Нахрена? Видать, так проще было сделать.
Так что наворотили тут программисты смарта.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от i1kh Посмотреть сообщение
Ответ простой - чтобы манагеры заявляли - у нас есть очень удобный редактор интерфейсов, в котором вы по-быстрому накидаете все, что вам угодно. Только по факту надо все через на фбд, чтобы хоть как-то работало и влезало в 256 байт памяти. Причем с помощью триггеров и прочих сдвиговых регистров....
Если нужно только отображение, то можно на экран вытащить сколько нужно элементов "Вывод числа". Они память не используют.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 20:12   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал событий

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Элемент меню можно установить "на вывод", то бишь "только отображение значения", которое не сохраняется в памяти.
Кто сказал что не запоминается? Если даже в смарте начальное значение вводится.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024