Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.10.2023, 06:01   #1
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка

Господа, доброго времени суток! Имеется проблема, в такой связке... не могу опросить контроллеры matrix с проектом созданным конструктором HVAC... На этой же линии где находится matrix имеется некоторое количество Pixel, а вот они без проблем опрашиваются... Может кто то сталкивался с подобным?
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 17:07   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Господа, доброго времени суток! Имеется проблема, в такой связке... не могу опросить контроллеры matrix с проектом созданным конструктором HVAC... На этой же линии где находится matrix имеется некоторое количество Pixel, а вот они без проблем опрашиваются... Может кто то сталкивался с подобным?
Плюс с минусом RS485 перепутали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 18:54   #3
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Плюс с минусом RS485 перепутали?
Арсений...
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2023, 19:48   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Плюс с минусом RS485 перепутали?
Тогда вся линия ляжет.

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
не могу опросить контроллеры matrix с проектом созданным конструктором HVAC... На этой же линии где находится matrix имеется некоторое количество Pixel, а вот они без проблем опрашиваются...
Скорости, формат у всех одинаковые? Как подключены Матриксы? Адреса выставлены правильные?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2023, 04:57   #5
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда вся линия ляжет.

Скорости, формат у всех одинаковые? Как подключены Матриксы? Адреса выставлены правильные?
9600, 8 - N - 1, с адресами полный порядок, Матриксы подключены в Com 1, второй по мтбасу за мрлкой жэж. При прямом подключении, через терминал, всё опрашивается с матрикса
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2023, 09:24   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
9600, 8 - N - 1, с адресами полный порядок, Матриксы подключены в Com 1, второй по мтбасу за мрлкой жэж. При прямом подключении, через терминал, всё опрашивается с матрикса
подключите какой-нито сниффер на порт и поглядите что на сам деле там творится, м.б. в сети какой-то лишний мастер долбит
или реальный битрейт совсем не 9600 или еще что-нить. плюс топологию - сколько слейвов, м.б. драйвер не вывозит может еще что-то. к матрикс подключиться поглядеть туда вообще запросы приходят?
так можно сколько угодно ванговать, а толку будет нуль


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2023, 00:28   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
подключите какой-нито сниффер на порт и поглядите что на сам деле там творится
Это даст ответ на кучу вопросов.


Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
9600, 8 - N - 1, с адресами полный порядок,
А почему такая низкая скорость на 485 после МКОН. Дело конечно хозяйское но после Модбаса TCP напрашивается существенно больше.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 15:17   #8
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка

Решено! Спасибо за отклик!
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 15:29   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Master scada 4D + ОВЕН МКОН + MATRIX... Проблемка

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Решено! Спасибо за отклик!
Так поделитесь как решено.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024