SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.09.2015, 13:25 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конструктор ИТП, показания датчиков давления (решено)
Уважаемый Арсений, подскажите почему у меня датчики температуры обрабатываются нормально. А вот с датчиков давления сигнал на входе есть, а на выходе из макроса нет.
Проект создан в Конструкторе ИТП, SMH2Gi, MC 0401. |
23.09.2015, 19:25 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 792
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)
Да нули там однозначно...
Верхний предел для датчиков задать надо. В настройках - коррекция - ДД К2 максимум. По умолчанию в проекте 0 для всех датчиков давления. |
24.09.2015, 08:04 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)
Большое спасибо! Разобрался! Поставил по 20 и всё заработало!
Последний раз редактировалось salnik, 24.09.2015 в 08:26 |
24.09.2015, 10:44 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 792
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)
|
24.09.2015, 16:55 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)
|