По умолчанию Дискретная система управления.

Блок, умеющий управлять от 1 до 15 устройствами (или от 1 до 15 ступенями одного устройства) с учётом задержек переключения и моточасов. Гибкий подход к управлению позволяет обеспечить не только равномерный износ оборудования, но и минимизировать холостой ход устройств, которыми управляет этот блок.

Входы типа "1-ok" показывают, что соответствующую ступень можно использовать. Если на входе ноль, то считается, что устройство с этим номером нерабочее и использовать его нельзя.

upd: сообщение дополнено блоком на 31 ступень. Функционирует полностью аналогично 15-тиступенчатому.
Вложения
Тип файла: txt Dev15.txt (2.3 Кбайт, 4868 просмотров)
Тип файла: msl Dev15 v3_.msl (190.2 Кбайт, 4287 просмотров)
Тип файла: msl Dev31 v3_.msl (406.2 Кбайт, 1491 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 29.08.2019 в 12:20
Arsie вне форума  
Старый 13.04.2009, 12:37   #2
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретная система управления.

так что же все таки выдаст блок Dev15 v3_.msl, если на входах (на любом количстве) будут одинаковые ("меньшие") значения ? Какой вход при этом станет первым/ведущим ?
vladun вне форума  
Старый 13.04.2009, 16:22   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретная система управления.

Если цифры одинаковые, то включен будет выход с бОльшим номером.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 15.04.2009, 12:40   #4
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретная система управления.

У блока есть вход "Пауза", каково его назначение ?
vladun вне форума  
Старый 15.04.2009, 15:04   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретная система управления.

Это минимальное время между коммутациями выходов. Т.е., если нужно включить 10 выходов, то они последовательно включатся с паузой между включениями отдельных выходов, указанной на входе "пауза".

Максимальная скорость включения будет при "Пауза" = 0. Размерность - тики.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Старый 03.04.2012, 23:34   #6
ovodenko
Новичок
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретная система управления

Стоит задача управления двумя насосами: включать и выключать их поочередно после каждых 100 часов наработки. Для этой задачи макрос подойдет, или лучше применить что-нибудь попроще?
ovodenko вне форума  
Старый 04.04.2012, 14:31   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретная система управления

Цитата:
Сообщение от ovodenko
Стоит задача управления двумя насосами: включать и выключать их поочередно после каждых 100 часов наработки. Для этой задачи макрос подойдет, или лучше применить что-нибудь попроще?
Подойдёт. Но проще взять макрос обработки насосной группы из Конструктора ИТП. Он как раз "заточен" именно под вашу задачу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.08.2020 в 00:33
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024