27.10.2020, 16:51 | #511 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
140 версия.
Смарт, невозможно назначить кнопку Esc для выхода из окна исторического графика в главное меню. ( похоже, для чего то резервируется) Соответственно, при заливке раннее созданного проекта в котором клавиша Esc использовалась для возврата в меню из любого окна - после открытия тренда вернутся можно только сбросив питание. мелочь, но неприятно. |
27.10.2020, 17:06 | #512 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Тоже писал в хотелках, чтобы убрали это, лишний гемор только создает. Прилепи UI-переменную на "^Выход из экрана" и по ней переход куда надо, только с таким костылем теперь. |
||
27.10.2020, 17:10 | #513 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.10.2020, 17:23 | #514 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
в новом проекте (smh4)в смарте создаете два окна. одно - меню, другое график.
при настройке переходов с экрана график кнопки Esc, Enter, и стрелки неактивны. |
27.10.2020, 17:58 | #515 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Кнопка ESC используется для возврата назад по умолчанию.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.10.2020, 18:33 | #516 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2020, 09:48 | #517 | |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
PS Да, реально {Показ} в нормальных программах. PS2 Можете попробовать открыть модуль Показ сами, наверно я не умею еще делать закрытые блоки... (Писал ViS что я сам его написал) Последний раз редактировалось Alexicat, 28.10.2020 в 10:18 |
|
28.10.2020, 10:12 | #518 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
А проверить данный файл можете на работоспособность? Создан проект в конструкторе для 25 сегнетика (работает!), потом преобразован для Трима в Панель HMI в том же конструкторе.
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:57 |
28.10.2020, 10:35 | #519 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Вот здесь я вас не понял. Вы же прикрепили просто проект пульта... __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.10.2020, 10:52 | #520 | |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Ну вы же наверно прекрасно понимаете, что не будешь пересматривать и разворачивать все блоки, я заметил сразу как залил, но было уже поздно,т.к. заливали на месте. |
|
28.10.2020, 11:08 | #521 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2020, 11:32 | #522 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
28.10.2020, 11:40 | #523 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
28.10.2020, 11:46 | #524 | |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
По панели, не работает, причину нашел, как устранить не знаю (кроме костылей). Но раз я ламер, хочу чтоб мне сказали, рабочая ли программа до того как начну спрашивать, а то опять начнете что вот ведь мог сам увидеть (типа конструктор неправильно собрал). |
|
28.10.2020, 12:09 | #525 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Какая у вас проблема с пультом?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.10.2020, 12:28 | #526 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Что с пультом не так? Он всегда для всех одинаковый, никак не конструируется - просто сохраняется в указанное вами место.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2020, 12:34 | #527 | |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Когда включаю панель, она подключается к контроллеру, считывает аварии, температуры нет, потом выдает отсутствие связи. В настройках указал все данные порта и адрес, перезапуск из меню настроек с последующим поиском не находит контроллер. После перезагрузки снова считывает ошибки, немного работает без индикации температур, потом снова отсутствие связи. ВАЖНО: связь есть, устойчивая, настройки все введены, скорости правильные, мастер-слэйв тоже, биты/четности тоже. Кабель нормальный. ВАЖНО2: Ошибка программная, точно. |
|
28.10.2020, 12:38 | #528 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
"Не считывает температуры" - это вообще не показывает температуры (сами числа) или показывает нули (что-то иное)? Как вы определили, что связь устойчивая, если встроенная диагностика программы показывает обратное? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.10.2020 в 12:53 |
|
28.10.2020, 13:04 | #529 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
проект:
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:57 |
28.10.2020, 13:20 | #530 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2020, 13:58 | #531 | |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Температуры 0. Яж прошу, проверьте программу, вдруг опять конструктор виноват Я вот не умею проверять на глазок их. ПС Программа собрана на нормальном буке, залита без изменений, панелька залита тоже без правок. |
|
28.10.2020, 14:02 | #532 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Какой формат кадра вы прописываете? 8N2?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2020, 15:13 | #533 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Встречал такой косяк. Это 99% ошибка Лоджика. Тоже пытался управлять настройками связи из FBD, но так как особой необходимости в этом не было, настроил вручную при создании слейва и "забил" на проблему. Было это давно, года два-три назад. Видать с тем пор никто не исправлял.
|
28.10.2020, 15:16 | #534 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
PS. Это я к тому, что ваш случай и случай Alexicat могут быть абсолютно разными. Мой случай из 2007 года уж точно другой и те баги 100% были исправлены. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.10.2020, 15:19 | #535 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Чтоб не переспрашивали вот фото.
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:57 |
28.10.2020, 15:20 | #536 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
А вот что сделал и что получилось
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:57 |
28.10.2020, 15:23 | #537 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
28.10.2020, 15:24 | #538 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Так и у меня была в 2007 похожа.
Человека застрелили, он упал. Человек подскользнулся, он упал. Человеку плохо с сердцем, он упал. Видимая симптоматика очень похожа - человек падает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.10.2020, 15:26 | #539 |
Member
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Вот программа, собирал программу сегодня, и тестировал просто на голом контроллер
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:58 |
28.10.2020, 17:43 | #540 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Проверьте с полной версией пульта https://segnetics.com/ru/pult_hvac , ненужные установки можно отключить.
У нас последний месяц проблемы в работе блока SlaveX, мы его полностью переделываем. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |