Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.07.2022, 14:55   #1
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Иногда, при загрузке проекта что-то идет не так, в результате вроде как лоджик включается в режиме отладки, но по факту не работает. На экране надпись:
https://cloud.mail.ru/public/5f43/tZm77k9he

самое интересное происходит после - отключаемся, при повторном запуске лоджика - на отладку подключается сразу, без перезаливки проекта. Даже если проект изменился или вообще другой проект открыт . При этом, постоянные, которые были в программе лоджика принимают произвольные значения. Еще интереснее, если в системном меню контроллера , в подменю "Проект SM Logix" выполнить "сброс"
При попытке загрузить любой проект в контроллер - не предлагая перезалить проект лоджик подключается к контроллеру в режиме отладки, но при этом все постоянные в проекте обнуляются. даже те, что упрятаны глубоко в макросах, в том числе и закрытых.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 15:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Иногда, при загрузке проекта что-то идет не так, в результате вроде как лоджик включается в режиме отладки, но по факту не работает. На экране надпись:
https://cloud.mail.ru/public/5f43/tZm77k9he

самое интересное происходит после - отключаемся, при повторном запуске лоджика - на отладку подключается сразу, без перезаливки проекта. Даже если проект изменился или вообще другой проект открыт . При этом, постоянные, которые были в программе лоджика принимают произвольные значения. Еще интереснее, если в системном меню контроллера , в подменю "Проект SM Logix" выполнить "сброс"
При попытке загрузить любой проект в контроллер - не предлагая перезалить проект лоджик подключается к контроллеру в режиме отладки, но при этом все постоянные в проекте обнуляются. даже те, что упрятаны глубоко в макросах, в том числе и закрытых.
Загрузка происходит с ошибками. Поэтому на контроллере экран, говорящий об отсутствии проекта.

При повторной загрузке лоджик не спрашивает, т.к. проекта в контроллере нет, загрузка должна выполняться безусловно.

Подключение к контроллеру без проекта - ошибка лоджика. Что при этом слетают константы - это логично и правильно, так устроена отладка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 15:13   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Как мне теперь загрузить проект в этот контролер? перезагрузка лоджика\сброс питания контроллера проблемму не решают.
Другой контроллер, лежащий рядом на столе нормально перезаливается.
Форматировать ядро?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 15:24   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Какой версией SMlogix пользуетесь? Можно увидеть ваш проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.07.2022, 15:28   #5
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

3.34.0100

Проект вряд ли чем поможет, в данный момент любой проект на пикселе подключается к контроллеру без перезаливки.
Но мне не жалко)
https://cloud.mail.ru/public/rXy4/5PJJGbtx5

с версией 3.34.0154 проект перезалился
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 15:47   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
с версией 3.34.0154 проект перезалился
Т.е. ошибка в текущей версии отсуствует. Верно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.07.2022, 16:01   #7
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
с версией 3.34.0154 проект перезалился
А где вы взяли эту версию Лоджика?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 16:05   #8
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Т.е. ошибка в текущей версии отсуствует. Верно?
Да, спасибо. пока полет нормальный.

Цитата:
А где вы взяли эту версию Лоджика?
Главная страница сайта - https://segnetics.com/ru/
програмное обеспечение - SMLogix - скачать
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 16:08   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Да, спасибо. пока полет нормальный.
Тогда в чём смысл существования этой темы?

Я поясню. Можно скачать лоджик версии 3.19 или даже версии 3.13 и написать очень и очень много багов. Можно. Но зачем?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 16:13   #10
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

чтобы следующие пользователи могли избежать эти грабли. подмена\обнуление всех констант, в том числе в макросах очень неприятная штука, если случайно период автосохранения совпал с подключением для отладки в таком режиме.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 16:18   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
Thumbs up Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
чтобы следующие пользователи могли избежать эти грабли. подмена\обнуление всех констант, в том числе в макросах очень неприятная штука, если случайно период автосохранения совпал с подключением для отладки в таком режиме.
Производители любого софта всегда советуют использовать самый свежий софт и самые свежие драйверы к оборудованию. Я тоже уже сточил язык и пальцы, повторяя это раз за разом на форуме - вы, как старожил форума, должны помнить десятки тем, которые свелись к "обновите лоджик". Все эти темы давно в помойке.



Тем более, что "следующие пользователи" зададут свой вопрос, откроют свою тему. Название вашей темы не даёт никакого шанса увидеть в поиске, чему именно посвящена ваша тема. Т.е. тот 1% пользователей, которые перед написание всё же читают форум, точно не найдут название вашей темы интересным


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 16:49   #12
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
3.34.0100



с версией 3.34.0154 проект перезалился
нет такой на сайте
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 17:19   #13
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
нет такой на сайте
прошу прощения, очепятка. 0153 версия.


Кажется, тему закрывать ранно.
Лоджик 3.34.0153.

При очередной попытке залить проект, произошел очередной сбой, ошибка распределения память проекта, предложили обновить ядро. отформатировал пиксель из текущей версии лоджика. Теперь экран девственно чист, в служебном меню тоже чисто. Сам контроллер находится, программа заливается и судя по лоджику работает. Но экран абсолютно пустой, в служебное меню кнопками тоже не заходит.
P.S контроллер отформатировал 2 раза, монопенисуально.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 17:20   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
При очередной попытке залить проект, произошел очередной сбой, ошибка распределения память проекта, предложили обновить ядро. отформатировал пиксель из текущей версии лоджика. Теперь экран девственно чист, в служебном меню тоже чисто. Сам контроллер находится, программа заливается и судя по лоджику работает. Но экран абсолютно пустой, в служебное меню кнопками тоже не заходит.
P.S контроллер отформатировал 2 раза, монопенисуально.
Надписи на экране во время загрузки программы изменяются? Служебные которые, Load что-то там.

Если загрузить программу, где нажатие кнопки включает реле - реле щёлкает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 17:38   #15
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Во время форматирования экран не светится. мигает красный светодиод.
По окончании форматирования подсветка включается, экран пустой.
При заливке проекта экран пустой.
После заливки в окне лоджика программа работает, на кнопки реагирует, экраны меню, вынесенные на поляну показывают текущий активный экран, его можно сменить кнопками на "ощупь".

контролер s\n 749717

если интересно - тут видео процесса форматирования
https://cloud.mail.ru/public/9yuZ/DSKiupMyT

скрин свойств контроллера:
https://cloud.mail.ru/public/ntMm/B1eUge7Te

Последний раз редактировалось andre, 19.07.2022 в 17:53
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2022, 18:00   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Если есть батарейка, то отключите её и дайте контроллеру отлежаться минут 10 для верности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 10:15   #17
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

батарейки нет. простояло отключенным всю ночь. то же самое. форматирование не помогло.
Еще варианты?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 11:06   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
батарейки нет. простояло отключенным всю ночь. то же самое. форматирование не помогло.
Еще варианты?
Нет, вариантов нет. Либо скончался дисплейный модуль, либо с контроллером вообще какая-то беда. Попробуйте разобрать глянуть. Мало ли что увидите. А так в ремонт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 12:37   #19
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Город какой.
Могу дать дисплейный модуль.
Новый.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2022, 13:00   #20
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик\пиксель?

Нижегородская область.
Спасибо, мне не к спеху. Была закуплена партия контролеров с запасом, "впрок" , с этим не повезло, отправлю в ремонт.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024