На днях заметил на одном из Trim5 отставание по времени на пару минут... т.е. не синхронизируется...
В системном меню стоит автонастройка, сменил несколько раз - NTP сервер на другой, не помогло, выключал-включал, сброс на заводские настройки - результат 0.
На другом устройстве тоже Trim стоит, проверил результат такой же...
Достал из коробки запасной Trim - все тоже самое...
Что не так? Что делать?
P.S. год назад, при вводе в эксплуатацию, все было ок.
EnergyTerra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 23:16   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Значит не видят сервер. Он внешний?
Что в настройках DNS?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 00:06   #3
EnergyTerra
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Значит не видят сервер. Он внешний?
Что в настройках DNS?
Да внешний.
Роутер выступает шлюзом.
В системных настройка стоит использовать DHCP и соответственно в DNS выставляется IP роутера... как то так


Добавлено через 12 минут


На роутере открыл 123 порт не помогло


Добавлено через 13 минут


123/TCP,UDP
NTP (Network Time Protocol) — используется для синхронизации времени
EnergyTerra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 01:07   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Цитата:
Сообщение от EnergyTerra Посмотреть сообщение
Да внешний.
Роутер выступает шлюзом.
В системных настройка стоит использовать DHCP и соответственно в DNS выставляется IP роутера... как то так
Тогда на роутере должен быть указан правильный. Получение автоматом не всегда работает.
Из внутренней сетки доступ в интернет есть? По именам не по IP.

Цитата:
На роутере открыл 123 порт не помогло
Закрой - тут стучимся в обратную сторону.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 10:41   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Сервер пингуется со стороны контроллера?

Условия выполняются?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 12:20   #6
EnergyTerra
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Сервер пингуется со стороны контроллера?

Условия выполняются?
Да с внутренней сети сервер NTP пингуется, и другие устройства синхронизируются.

Условия не выполняются на первом же шаге...
EnergyTerra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 13:32   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Цитата:
Сообщение от EnergyTerra Посмотреть сообщение
Да с внутренней сети сервер NTP пингуется, и другие устройства синхронизируются.

Условия не выполняются на первом же шаге...
Какие версии ПО контроллера? Посмотреть можно в системно меню - программы.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 14:18   #8
EnergyTerra
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие версии ПО контроллера? Посмотреть можно в системно меню - программы.
на двух 200911-133224 и на одном 200923-132939
EnergyTerra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 15:58   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Цитата:
Сообщение от EnergyTerra Посмотреть сообщение
Условия не выполняются на первом же шаге...
Может у вас выполняется шаг 4?

Цитата:
4) Если отсутствует доступ к NTP-серверу, обновление времени откладывается до следующего раза (п.1-3).
В системном меню включите синхронизацию, подключитесь по SSH к контроллеру, перейдите в папку

Код:
/etc/cron.daily/
выполните команду
Код:
ls
вернется строка с процессами, которые выполняются раз в день. Проверьте наличие записи ntpdate.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 10:06   #10
EnergyTerra
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Ничего из выше указанного не помогло... синхронизация время не работает ни с одним внешним сервером.

P.S.запустил во внутренней сети свой NTP сервер все работает.
EnergyTerra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 10:24   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Цитата:
Сообщение от EnergyTerra Посмотреть сообщение
Ничего из выше указанного не помогло...
Вы по SSH команды задавали? Какие строки возвращались? Для понимания, что на стороне контроллера все нормально. Хотя это и так понятно, раз из внутренней сети заработало.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 15:40   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

не единожды сталкивался с тем, что в некоторых локалках, ip, будучи прописан на смш4 вручную, работает в локалке, но не получает выхода в инет вообще.
само-собой прописывается всё и шлюз и днс и т.д. - но пофик, инета нет.
но стоит включить дцхп - все сразу начинает работать.

хз что такое и как лечить...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 16:05   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 Автонастройка NTP

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не единожды сталкивался с тем, что в некоторых локалках, ip, будучи прописан на смш4 вручную, работает в локалке, но не получает выхода в инет вообще.
само-собой прописывается всё и шлюз и днс и т.д. - но пофик, инета нет.
но стоит включить дцхп - все сразу начинает работать.

хз что такое и как лечить...
Это роутер и его правила. Дхцп на многое влияние имеет, а не только тупо ip выдаёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024