|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.06.2021, 09:05 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Супервизор странно глюкнул (решено)
По непонятной причине странно глюкнул супервизор.
Симптомы: постоянно горит белым статусный светодиод, входы/выходы не работают, напряжения не показываются, часы не работают. В ошибках сообщение "SV link error". Вылечилось перезаливкой прошивки супервизора (svfw_mtrx.bin). |
10.06.2021, 11:10 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
А что вы делали с контроллером?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.06.2021, 11:29 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
|
29.12.2021, 11:07 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Ровно та же проблема. Можете поподробнее расписать способ лечения?
|
29.12.2021, 11:20 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Форматировать контроллер уже пробовали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2021, 11:46 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
|
29.12.2021, 11:53 | #7 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
29.12.2021, 12:40 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Цитата:
настраивать разрешения в брандмауэре сбрасывать на заводские настройки из меню контроллера порт 69 проверял, не занят 3 разных ЮСБ-кабеля на 2 разных компах (рабочий комп и ноут) |
|
29.12.2021, 12:55 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Как дела с антивирусом?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.12.2021, 13:08 | #10 |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
|
29.12.2021, 13:51 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Вот здесь писал:
https://forum.segnetics.com/showpost...88&postcount=8 Добавлено через 13 минут А я еще писал: ...Кстати. В инсталляторе сравнивается текущая версия и устанавливаемой и если текущая равна или больше инсталлируемой, то SV не обновляется. Из этого вывод: штатными средствами ни откатиться, ни переустановить прошивку SV той же версии нельзя и форматирование контроллера в этом случае не помогает... Как я понимаю, это не поправили еще. Последний раз редактировалось Gel, 29.12.2021 в 14:04 |
10.01.2022, 09:02 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Спасибо тебе, добрый человек! Всё заработало!
Цитата:
|
|
06.12.2022, 15:46 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Добрый день. Та же проблема появилась.
Помогите плз, как подключиться по SSH по USB. Putty просит IP адрес, но в матриксе плата не установлена. |
06.12.2022, 15:55 | #14 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.12.2022, 16:02 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Цитата:
SV link error горит в системных авариях Через пару минут авария пропала из системных, но симптомы те же. |
|
06.12.2022, 16:08 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
А Putty можете зайти по USB на контроллер?
IP-адрес можно увидеть в SMLogix при проверке связи. Что на контроллере выдает команда, набранная в Putty: Код:
find /home/tests -name "svfw_*" |
06.12.2022, 16:11 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Форматировать контроллер из актуальной версии SMlogix пробовали?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.12.2022, 16:22 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
|
06.12.2022, 17:19 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно гоюкнул
Цитата:
Я об этом год назад писал. По-моему, даже несколько раз. Это текст из svfw_33.16.75_armhf.deb |
|
07.12.2022, 18:10 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно глюкнул (решено)
Я уже не помню, но это помогало. И еще, если связь с супервизором потерялась, можно попробовать ее восстановить сбросом контроллера, зажав ресет по мануалу.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.12.2022, 18:15 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Супервизор странно глюкнул (решено)
|