Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Если это проблема VNC сервера то как можно сделать иначе.
У внс двойное нажатие происходит, а у вас нажатие по всем кнопкам и заход в системное меню - это разные сценарии или один и тот же с разных ракурсов?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2022, 18:45   #212
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
У внс двойное нажатие происходит, а у вас нажатие по всем кнопкам и заход в системное меню - это разные сценарии или один и тот же с разных ракурсов?
На четверке и матриксе этого не вижу. Трима пока на примете нет.

На самом деле клик мышкой по кнопке на экране просто имитирует нажатие клавиатуры средствами вами же встроенного HTML5 клиента noVNC.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2022, 11:13   #213
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле клик мышкой по кнопке на экране просто имитирует нажатие клавиатуры средствами вами же встроенного HTML5 клиента noVNC.
Я понимаю) На четверке и матриксе действительно имитирует, а на триме что-то не так. Удаленный доступ к триму может чем-то помочь?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2022, 12:05   #214
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я понимаю) На четверке и матриксе действительно имитирует, а на триме что-то не так.
F1-F7 и F10 реализованы совершенно одинаково для всех контроллеров.

Цитата:
Удаленный доступ к триму может чем-то помочь?
Ну если только посмотреть как это проявляется.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2022, 12:44   #215
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
F1-F7 и F10 реализованы совершенно одинаково для всех контроллеров.
Реализацию не смотрел, а для конечного пользователя это выглядит так. Но понятно, что возможно, если исправить это в самом внс, то и ваша реализация заработает как нужно.


Цитата:
Ну если только посмотреть как это проявляется.
Вы увидите только заход в системное меню, всей гирлянды не увидите, есть смысл?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2022, 13:04   #216
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы увидите только заход в системное меню, всей гирлянды не увидите, есть смысл?
Да вроде должен все экраны увидеть. Но не настаиваю.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 16:29   #217
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да вроде должен все экраны увидеть. Но не настаиваю.
Доступ пока оставить?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2022, 18:09   #218
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Доступ пока оставить?
В первом приближении подправил. Но кнопками у Трима в VNC проблемы.
В основном посмотрел что нужно.

Если сильно не жмет можно пока и оставить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 17:04   #219
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться с VNC. Как я понимаю инструкции по настройке нет?
Вопрос, возможно ли подключиться к VNC TRIM при подключении его по Wi-Fi?
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 17:38   #220
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться с VNC. Как я понимаю инструкции по настройке нет?
Вопрос, возможно ли подключиться к VNC TRIM при подключении его по Wi-Fi?
В шапке темы:


С конца октября 2020 интерфейс VNC встроен в ОС контроллеров. При установке дистрибутива настройки появятся автоматически.


Как подключаться - пофигу, от слова "совсем". Лишь бы не RS485.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 09:51   #221
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В шапке темы:


С конца октября 2020 интерфейс VNC встроен в ОС контроллеров. При установке дистрибутива настройки появятся автоматически.


Как подключаться - пофигу, от слова "совсем". Лишь бы не RS485.
Подскажите, что я делаю не правильно?
Контроллер TRIM-4261-20-1, s/n 630904
SMLogix 3.34.0182
Контроллер был отформатирован, ядро обновлено, установлено vncsrv_201105_armhf.deb.

определяю ip через тест связи.
Прописал в SMConfig пользователя.
Подключил контроллер по вай-фай.
Подключиться не получается. Телефон на андройд, приложения VNC Viewer, MultiVNC.
Какой порт указывать при подключении по вай-фай?

Последний раз редактировалось Arsie, 15.11.2022 в 10:50 Причина: Удалил вложения за ненужностью
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2022, 10:47   #222
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Подскажите, что я делаю не правильно?
Пароль не задан. VNC как технология в принципе не существует без пароля.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от CruZaEd Посмотреть сообщение
Какой порт указывать при подключении по вай-фай?
Слава богу, что вы спросили, прежде чем начали охотиться на ведьм или бросаться на ветряные мельницы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.11.2022, 10:28   #223
CruZaEd
Member
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 43
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну так подключите его к смартфону по Wi-Fi и поищите Лоджиком контроллер. Найденный IP и используйте для подключения со смартфона по VNC.
Проблема была в том (может это пригодится для таких же тормозов как я) что я жёстко прописал IP для контроллера. Переключив на автоматическое получение IP адреса, затем вошёл в сервисное меню TRIM'а и посмотрел присвоенный IP. По нему и подключился из приложения с телефона.
Большое спасибо всем за помощь!
CruZaEd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 11:37   #224
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

На самом деле IP может быть и фиксированным, но из сетки которую выдает точка доступа Wi-Fi


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 16:48   #225
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Для работы клиента VNC через браузер нужны какие-нибудь порты, кроме 80?
Не может подключиться почему-то (выдаёт "Повторить подключение).
Подключаюсь рутом, в настройках уровня доступа VNC - Полный.

Встроенное ПО: 211014-151755
Версия проекта: 3.34.0057
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 16:59   #226
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Для работы клиента VNC через браузер нужны какие-нибудь порты, кроме 80?
Не может подключиться почему-то (выдаёт "Повторить подключение).
Подключаюсь рутом, в настройках уровня доступа VNC - Полный.

Встроенное ПО: 211014-151755
Версия проекта: 3.34.0057
Откуда вы такие версии по берете? Отформатируйтесь из актуального, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 16.11.2022 в 17:17
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 17:06   #227
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Откуда вы такие версии берете? Отформатируйтесь из актуального, пожалуйста.
Про версию чего речь?
Контроллер на объекте, работает давно. Ехать туда форматировать - занятие нерядовое.
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 17:18   #228
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Про версию чего речь?
Контроллер на объекте, работает давно. Ехать туда форматировать - занятие нерядовое.
Понял. А сторонним клиентом можете подключиться? Порты выше писали, но думаю дело не в этом.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 17:47   #229
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Понял. А сторонним клиентом можете подключиться? Порты выше писали, но думаю дело не в этом.
Да, сторонним клиентом (Real VNC Viewer) получилось
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 19:36   #230
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Для работы клиента VNC через браузер нужны какие-нибудь порты, кроме 80?
Там общение не очень хорошо через веб сокет завязано.
Если извне подключаетесь через роутер то однако ещё порт 6080 на контроллер прокинуть надо.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 10:24   #231
Cooldush
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Подскажите пожалуйста.
Первоначально проблема состоит в том, что когда подключаюсь после перезагрузки контроллера, то могу подключиться ровно один раз, а после закрытия программы процесс "vncsrv" закрывается и чтобы vnc сервер снова запустился нужно перезагрузить контроллер.
Как из терминала по telnet'у или ssh запускать vncsrv? Пробовал "vncsrv start" "vncsrv run" "vncsrv -s" и т.п. Терминал об ошибке не сообщает, ничего на эти команды не возвращает, и процесс или служба "vncsrv" не поднимается.
Cooldush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 10:34   #232
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Cooldush Посмотреть сообщение
Как из терминала по telnet'у или ssh запускать vncsrv?
service vncsrv.sh restart(stop/start)

Но какие-то чудеса у Вас происходят.
Цитата:
могу подключиться ровно один раз, а после закрытия программы процесс "vncsrv" закрывается и чтобы vnc сервер снова запустился нужно перезагрузить контроллер


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 11:24   #233
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Вы пробовали форматировать контроллер из актуальной версии SMlogix, заново скачать и установить vnc с нашего сайта ?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 12:58   #234
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы пробовали форматировать контроллер из актуальной версии SMlogix, заново скачать и установить vnc с нашего сайта ?
Может ли просто уже ОЗУ не хватает у контроллера? Поставить бота, VNC, SMConnect использовать, вот и кончается 256 мегабайт.

Надеюсь, в новой версии матрикса с 4-х ядерным процессором будет минимум гигабайт ОЗУ.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 13:26   #235
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Может ли просто уже ОЗУ не хватает у контроллера?
Допускаю, но на моей практике vnc+бот пока не было проблем.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
М
Надеюсь, в новой версии матрикса с 4-х ядерным процессором будет минимум гигабайт ОЗУ.
640 КБ хватит всем!)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 13:33   #236
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Надеюсь, в новой версии матрикса с 4-х ядерным процессором будет минимум гигабайт ОЗУ.
Есть инфа по новому процессору?



Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
640 КБ хватит всем!)
Когда-то и 64 и даже 32 хватало.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 14:14   #237
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Есть инфа по новому процессору?
А чего, там много вариантов? Какой-нибудь индустриальный Allwinner типа A40i.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 15:22   #238
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Может ли просто уже ОЗУ не хватает у контроллера? Поставить бота, VNC, SMConnect использовать, вот и кончается 256 мегабайт.

Надеюсь, в новой версии матрикса с 4-х ядерным процессором будет минимум гигабайт ОЗУ.
у меня в такой конфигурации 50% памяти занято


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2023, 15:14   #239
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Question Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Навигацию по разделам на SMH4 сделал через функциональные кнопки F1-F6.
Когда захожу стандартным способом в браузерный клиент VNC, то из всех работает только F2, потому что остальные вызывают справку, обновляют страницу и т.п.
Это можно как-то вылечить?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2023, 11:17   #240
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
В перечисленных браузерах проблема на двух моих машинах, на нескольких машинах заказчика и у десяти коллег из офиса (не поленился - прошёлся).
Дошло наконец.

Любой объект в окне браузера управляется только при получении фокуса.
Во встроенном VNC для индикации этого состояния даже подсветка-окантовочка сделана.

Пока её нет вообще управления контроллером быть не должно.

Ну кликните мышкой.

P.S. У меня за многие годы это на автомате.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024