По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А Вы создавали пользователя с таким паролем?
Спасибо! Настроил /etc/vncaccess.ini дописав туда в разделы пользователей user и quest по аналогии с root, перегрузил и заработало (user доступ без F10, quest только просмотр основного экрана). Просто изначально ориентировался на это

Доступ к интерфейсу делится на две градации:

1) Полный доступ к контроллеру: пароль segnetics_admin (F10 - вход в системное меню)

2) Нет доступа к вызову системного меню: пароль segnetics_user
engintoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2022, 15:31   #152
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от engintoo Посмотреть сообщение
Просто изначально ориентировался на это
Ориентироваться надо на это: https://forum.segnetics.com/showpost...90&postcount=1

И это: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4844

Т.е. на первоисточники.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2022, 15:40   #153
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от engintoo Посмотреть сообщение
Настроил /etc/vncaccess.ini дописав туда в разделы пользователей user и quest по аналогии с root
Отважные герои всегда идут в обход.
А зайти в СМ конфиг и создать юзверей никак? Это переписывает vncaccess.ini и кстати перезапускает VNC.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2022, 16:18   #154
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Logix_3.33.0233
vncsrv_201105_armhf.deb

Контроллер SMH4. Примерно через неделю невозможно управлять контроллером через VNC Server. Клиент RealVNC.
.
Тоже поймал , только после подключения пользователя с RealVNC на IOS. Пока подключались с андроида RealVNC, всё было нормально.
Появился активный пользователь с айфоном, началась деградация.
Сначала была живая картинка, без возможности нажимать кнопки, потом вылилось в бесконечную попытку установки соединения.
Перезагрузка по питанию СМН все восстановила.

Может сделать свою оболочку VNC для устройств, к сигнетику доверия больше.
теперь регистрации на реал внс через третьи страны, россию на пропускает.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 14:07   #155
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Добрый день.
Можно ли сменить пароль VNC сервера в сигнетиках? Требуется доступ к контроллеру с панели управления, на которой предустановлен свой VNC клиент, но пароль там можно задать только числовой.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2022, 14:14   #156
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
Можно ли сменить пароль VNC сервера в сигнетиках? Требуется доступ к контроллеру с панели управления, на которой предустановлен свой VNC клиент, но пароль там можно задать только числовой.
Вы лоджик-то хоть раз запускали?

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.08.2022, 15:26   #157
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Требуется доступ к контроллеру с панели управления, на которой предустановлен свой VNC клиент
На панели скорее VNC сервер. Не думаю что там есть и клиент.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2022, 15:08   #158
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На панели скорее VNC сервер. Не думаю что там есть и клиент.
Там есть как сервер, так и клиент
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2022, 22:57   #159
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Тренирую старый мозг чтобы Alt+C Gamer не пришел

Слегка доработал Web VNC пока для четверочки.
Выглядит так.

vnc.png
Все кнопочки кликабельны.
Вот дам LordN сначала потестировать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2022, 08:23   #160
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Добрый день.
Имеется 40 ТРИМов, на всех установлены VNC серверы. С февраля проблем никаких не было, все отлично работало. Но с месяц назад началась какая-то повальная эпидемия отлета VNC. Т.е. на контроллер зайти я могу, он экран кажет, но никаких реакций на клики не происходит. Пробовал через различные VNC viewer`ы и через web контроллера. Реакция одинаковая. Если подойти к контроллеру, все работает, экран живой.
Как можно найти источник данной проблемы?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2022, 10:52   #161
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тренирую старый мозг чтобы Alt+C Gamer не пришел

Слегка доработал Web VNC пока для четверочки.
Выглядит так.

Вложение 10994
Все кнопочки кликабельны.
Вот дам LordN сначала потестировать.
Работает!
Только, на мой взгляд, немного подтормаживает, хотя, возможно, мне это только кажется.
и есть один неочевидный как бы минус, мышкой невозможно нажать сразу две кнопки и потому в сисменю кроме как по ф10 не попасть


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.09.2022, 13:46   #162
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Работает!
Только, на мой взгляд, немного подтормаживает, хотя, возможно, мне это только кажется.
Ну он принципиально подтормаживает.
У меня это еще больше заметно - между нами половина России.

Цитата:
мышкой невозможно нажать сразу две кнопки и потому в сисменю кроме как по ф10 не попасть
А чукча хитрый - кнопочка F10 это надпись SYSTEM.

Одновременное нажатие не поддерживается самим VNC сервером.

Вот интересно это со смартфона проверить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.09.2022, 14:51   #163
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Сваял ещё два тестовых экранчика.

demom.png
demot.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2022, 20:14   #164
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тренирую старый мозг чтобы Alt+C Gamer не пришел

Слегка доработал Web VNC пока для четверочки.
Выглядит так.

Вложение 10994
Все кнопочки кликабельны.
Вот дам LordN сначала потестировать.
Я бы тоже поюзал.
Будем ждать.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2022, 21:20   #165
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я бы тоже поюзал.
Будем ждать.
Да просто это отлаживается удаленно на его контроллерах.
Пока прототипы. Причешу чуток.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.09.2022, 10:46   #166
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да просто это отлаживается удаленно на его контроллерах.
Пока прототипы. Причешу чуток.
Ждём)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 14:10   #167
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ждём)
Ну пока вариант покататься. vnc.zip

Универсальный пока не готов ( да и нужен ли?).

P.S. Ногами не пинать! Быдлокодеры царапают как умеют.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 14:32   #168
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

тут прикол в том, что сайты можно разместить на любом одном каком-нить плк, а те уже лезут куда надо и показывают vnc
лично мне сама идея понравилась тем, что так можно нагрузить свой "настольный" смсервер, например, или любой другой плк, самый "свободный" из всех, а "рабочие" плк "не трогать" вовсе какбы


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 14:50   #169
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тут прикол в том, что сайты можно разместить на любом одном каком-нить плк, а те уже лезут куда надо и показывают vnc
В данном варианте только к своему контроллеру.
Но ты видел что можно посмотреть и другой..


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 14:54   #170
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В данном варианте только к своему контроллеру.
Но ты видел что можно посмотреть и другой..
так этот вариант-то тоже интересный, а то мужики-то не знают


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 15:59   #171
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну пока вариант покататься. Вложение 10997

[/SIZE].

P.S. Ногами не пинать! Быдлокодеры царапают как умеют.
Класс
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 16:04   #172
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Класс
Покатайте это на разных смартфонах.
Очень интересно.

Вот еще думаю скрытую кнопочку рестарта VNC добавить.

P.S. На самом деле там ничего нового. Все сделано средствами уже установленного клиента noVNC


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 19.09.2022 в 16:19
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 16:36   #173
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

попробую при возможности, я еще ни разу с телефона не пробовал, все с компа.
роутер захвачу вайфайный и попробую тогда.
что посоветуете поставить на смартфон?
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 16:43   #174
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
что посоветуете поставить на смартфон?
Интересно потестировать в разных браузерах.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 16:59   #175
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Хорошо попробую
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 18:05   #176
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот еще думаю скрытую кнопочку рестарта VNC добавить.
Это было бы просто.... эм... жизнеспасительно. Матриксы тоже стали зависать. Реально эпидемия, 4 месяца проблем не было....
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 18:21   #177
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Это было бы просто.... эм... жизнеспасительно. Матриксы тоже стали зависать.
Зависают все. Это видимо проблема именно VNC сервера.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 18:44   #178
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В данном варианте только к своему контроллеру.
Но ты видел что можно посмотреть и другой..
кстати, а этот вариант через какие-нить приложухи vncшные могут/будут работать? или только браузер без вариантов?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 18:54   #179
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кстати, а этот вариант через какие-нить приложухи vncшные могут/будут работать? или только браузер без вариантов?
Это и есть браузерный клиент. Т.е. клиент VNC, выполняющийся в браузере.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2022, 19:03   #180
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: VNC server (удалённый рабочий стол, RDP)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это и есть браузерный клиент. Т.е. клиент VNC, выполняющийся в браузере.
а, ну ясно, +/-
но не всё

я к тому, что ATS как-то умудрился достучаться и завести vnc на матриксе с ядром 3.32.0145 на котором вроде дебка vnc не была установлена. но я конечно могу ошибаться на эту тему... давно было... но на сайте админки vnc нету - или в том ядре её и не должно там быть?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024