|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.12.2021, 10:22 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Мелькают чёрные квадраты на экране
Всем привет, попытался залить программу, и теперь контроллер никак не реагирует ни на что, выдаёт вот такую вот картину при подаче питания
Кто-нибудь в курсе что это и как исправить? Последний раз редактировалось Ilya J., 02.12.2021 в 11:22 Причина: поправил ссылку |
02.12.2021, 11:00 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Можете описать ваши действия и состояние контроллера до ваших манипуляций?
Есть ли батарейка в контроллере? Какой SMlogix использовали? В поиске и диагностике контроллер не найти? Приложите проект? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.12.2021, 11:06 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
Батарейки нет SMLogix 3.34.0073 Сейчас пытаюсь что-нибудь загрузить, пишет "Контроллер не найден" |
|
02.12.2021, 11:23 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.12.2021, 11:30 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
|
02.12.2021, 11:53 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Перезагрузил контроллер, теперь картина статически такая
|
02.12.2021, 12:04 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Вскройте крышку, отключите батарею, дайте полежать минут 10, включите питание. Если всё ок, не отключая питание подключите батарею.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.12.2021, 12:13 | #8 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Не помогло, после отключения батареи картина как первоначально на видео. Устройство все также не находится в SMLogix.Лампочки 2,3 начали мигать периодически
|
02.12.2021, 12:15 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Полежать дали? Судя по времени поста, 10 минут никак не прошло. Пусть полежит подольше.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.12.2021, 12:17 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Цитата:
Добавлено через 12 минут Все равно картина та же |
|
02.12.2021, 12:40 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.12.2021, 12:57 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
|
02.12.2021, 13:19 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Тогда без программатора его уже не раскирпичить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.12.2021, 13:22 | #14 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
|
02.12.2021, 13:29 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Очистить EEPROM, встроенный в ATmega128. Походу у вас при заливке программы что-то пошло не так и бит запуска в работу не был записан. Это очень-очень-очень редко, но случается с SMH2010 при нестабильной связи.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.12.2021, 13:32 | #16 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
|
02.12.2021, 13:50 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
См.РЭ, там всё написано, с картинками.
Я так понимаю, что одно из двух: либо программатор у вас есть, либо вы не знаете, что это такое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.12.2021, 15:46 | #18 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
|
02.12.2021, 16:33 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Google: "купить atmel avr isp в моём городе".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.12.2021, 12:57 | #20 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
|
03.12.2021, 13:07 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
А почему бы и нет?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.12.2021, 13:09 | #22 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
|
03.12.2021, 13:55 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Мелькают чёрные квадраты на экране
Ну, это не запрещено.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |