Проблемы с опросом в непонятной сети
Лоджик 3.34.0064
Проблема такая, что когда я ставлю управление интерфейсом через FBD он тупо не работает. Что можно попробовать. На 1 скрине управление через FBD - не работает. На 2 я выключаю управление и среды, настройки показаны. На 3 скрине все работает, когда идет внутреннее управление. |
20.11.2021, 16:33 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Вопрос номер два.
На столе лежит датчик температуры, влажности и СО2 (сенсор удален, программно пишет в показания -1). Если выключаю групповые запросы, то почему-то читается только влажность, если включить групповой, читается все, хотя и с непонятными ошибками... Почему так. Карта регистров устройства (меня интересуют на данный момент только 0,1 и 8 input reg) |
21.11.2021, 14:24 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Для этого вам нужно включиться в линию и промониторить пакеты, которые там летают. Если контроллер выдаёт неправильные запросы, то написать нам с приложением лога обмена. Если датчик выдаёт неправильные ответы, то писать куда угодно, только не нам.
Учитывая, что модбас работает стабильно, вероятность, что проблема в контроллере, крайне низка. Я же правильно понимаю, что вы пользуетесь свежим лоджиком и контроллер отформатирован именно из него? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.11.2021, 15:26 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
|
|
21.11.2021, 16:11 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
|
|
22.11.2021, 07:59 | #6 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Во-первых, потому что мой вопрос касался больше связи, нежели самих регистров, выложил я их для понимания, что читаю не всю карту.
Во-вторых, потому что мне не нужна такая точность. Добавлено через 45 секунд Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Попробую включиться в линию, темя для меня новая, никогда раньше не делал, разберусь, отправлю вам лог. Почему я написал вам.... потому что напрямую через Modbus Poll все опрашивается стабильно, без проблем, как только переключаю на Matrix (TCP/IP) начинается беда. Буду дальше разбираться, где собака кость зарыла... Добавлено через 5 минут Цитата:
|
|||
22.11.2021, 11:19 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Сразу, как вы приложите свой проект.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.11.2021, 11:19 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Добавлено через 22 секунды Можно проект с неудачным опросом и с удачным? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.11.2021, 09:38 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
1 сделал через управление FBD, не работает. Если включите внутреннее управление - заработает. Ну и через Modbus Poll их видно. Столкнулся еще с такой ошибкой (оставлял на ночь все 5 на опрос). С утра посмотрел - 2 датчика тупо матрикс не опрашивает, в блоке диагностики повисла у одного одна ошибка чтения, и второго вроде две было и все. Кол-во ошибок никак не изменялось и на датчиках видно, что обмена не было. Подумал может датчики зависли, но Modbus Poll спокойно их прочитал, значит дело в матриксе. |
|
23.11.2021, 12:36 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
23.11.2021, 13:20 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
23.11.2021, 13:24 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Я давно живу...
Телнетом 502 порт не вижу. |
23.11.2021, 13:37 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
23.11.2021, 13:46 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
23.11.2021, 14:16 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
23.11.2021, 14:23 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Приложу скрин на всяк случай.
|
23.11.2021, 14:29 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Уже увидел. Этот доступен.
Очередной баг лоджика. Смена типа контроллера скидывает все порты слейвов на 502. Что-то пока не вижу слейвов. Последний раз редактировалось ATS, 23.11.2021 в 14:48 |
23.11.2021, 15:04 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Добавлено через 9 минут Прикольно, у меня в этом проекте на одном из матриксов будет около 150 слейвов... вот весело будет, если порты так скидываться будут. |
|
23.11.2021, 15:16 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
#46758 принято
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.11.2021, 15:46 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Если этот ответ мне предназначался, то ничего эмулировать не нужно, проверьте, пожалуйста, на настоящих, проект полностью настроен на них. Только залить.
|
23.11.2021, 15:52 | #21 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Мониторили порт? Можно документацию на датчики увидеть? Конкретно по вашему проекту, я разницы не увидел. При подключении стабильно был доступен только датчик с адресом 2, при наведении блока Skave X на этот датчик переменные карты "1" показали те же значения, что и переменные с карты "2". Смущают мелькающие ошибки на блоках Slave link __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.11.2021, 16:12 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Порт пробовал мониторить.
Иногда уходят запрос на матрикс, но ответа не поступает. Потом идет перезапрос, ответ приходит. Документация на данные датчики с офф сайта и его Modbus карта. Я попробую переформулировать свой вопрос, а то я вам про Фому, вы мне - про Ерему. Возьмем для примера ИЗ ДАННОГО ПРОЕКТА датчик с адресом 1 (он и в слейве именуется как "1", порт - Ethernet) (но можно взять любой другой, они все одинаковые). 1. Уберем галочку с УПРАВЛЕНИЕ ИЗ FBD. У меня датчик опрашивается, показания идут, хоть и с непонятными ошибками. А у вас как? 2. УСТАНОВИМ галочку УПРАВЛЕНИЕ ИЗ FBD при тех же настройках. У меня НЕ РАБОТАЕТ. А у вас как? |
23.11.2021, 16:17 | #23 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
В РЭ на датчик увидел только возможность подключения по RS485. У вас там шлюз никакой не используется? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.11.2021, 16:26 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Хорошо, тогда как вы объясните тот факт, что при одинаковых настройках матрикс может читать, может не читать датчик, иногда данные начинают поступать только через минуту\две, иногда опрашиваются только определенные параметры, тогда как Modbus Poll читает его в 100% случаях? |
|
23.11.2021, 16:43 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Четные с групповыми запросами, нечетные без. Шлюзы совсем не виноваты. 090.png Но это на старичке. P.S. очень сухое помещение и CO2 скачет |
|
23.11.2021, 16:51 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
|
|
23.11.2021, 17:00 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
23.11.2021, 17:12 | #28 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
23.11.2021, 17:36 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
23.11.2021, 17:44 | #30 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Вы напомнили, что в проекте у Skave X я поставил таймаут 300, как у остальных, а не 200.