Готовится к выходу Конструктор насосных станций. Будет ворочать системами до 6 насосов по давлению (подача/перепад), температуре (перепад) и зависимостью перепада давления от наружной температуры.

Ротация, моточасы и АВР подразумеваются.

Что бы вы хотели там видеть? Какие функции?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.11.2020, 21:51   #2
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Готовится к выходу Конструктор насосных станций. Будет ворочать системами до 6 насосов по давлению (подача/перепад), температуре (перепад) и зависимостью перепада давления от наружной температуры.

Ротация, моточасы и АВР подразумеваются.

Что бы вы хотели там видеть? Какие функции?
Управление системами с одним частотником и двумя насосами в режиме "основной/резервный". Когда пускателем переключается к частотнику один или другой насос. Конечно это не очень хорошее техническое решение, и я это всегда доношу до заказчика... но у них часто настолько велико желание сэкономить что оно перевешивает мои доводы.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 22:50   #3
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

добавлю, что в принципе было бы неплохо иметь возможность управлять частотниками через аналоговые выходы, путь и меньшим количеством, ведь нужно куда-то подавать сигналы аварии из них, кроме давления/перепада.

еще было бы неплохо иметь возможность измерять перепад двумя датчиками давления, поскольку перепадник все так и норовят раздавить.
благо сейчас датчики с классом точности 0,5 и даже 0,25 не проблема.

сразу вопрос - опять матрикс не у дел останется?
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 06:14   #4
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Предусмотреть возможность диспетчеризации туда
И да, хотелось бы заранее узнать какие контроллеры будут поддерживаться?


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 08:07   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Готовится к выходу Конструктор насосных станций. Будет ворочать системами до 6 насосов по давлению (подача/перепад), температуре (перепад) и зависимостью перепада давления от наружной температуры.

Ротация, моточасы и АВР подразумеваются.

Что бы вы хотели там видеть? Какие функции?
нс - циркуль или повышения давления?

6 насосов или групп насосов?

если групп, то сколько насосов в группе? (до скольки шт)
если перепад, то датчик на каждом насосе или на каждой группе?
если группа, как будет работать подхват - последовательно плавно или ступеньками?

если будете разбираться и вникать могу отправить свой проект по хладоцентру.
Изображения
Тип файла: png 2020-11-11 11-05-27.png (47.9 Кбайт, 218 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 10:54   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нс - циркуль или повышения давления?
И то и то + КНС.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
6 насосов или групп насосов?
До 6 насосов в группе. Пока что одна группа.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если перепад, то датчик на каждом насосе или на каждой группе?
На группе.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если группа, как будет работать подхват - последовательно плавно или ступеньками?
Если насосы на ПЧ, то плавно, иначе полуплавно (сбрасывая ПЧ и запуская прямой пуск) и ступеньками (если ПЧ нет вообще). Звезда/треугольник в наличии.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если будете разбираться и вникать могу отправить свой проект по хладоцентру.
Почему нет) Если не жалко, то вместе с РД.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Предусмотреть возможность диспетчеризации туда
И да, хотелось бы заранее узнать какие контроллеры будут поддерживаться?
По максимуму. SMH4/Matrix точно будут.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Управление системами с одним частотником и двумя насосами в режиме "основной/резервный". Когда пускателем переключается к частотнику один или другой насос. Конечно это не очень хорошее техническое решение, и я это всегда доношу до заказчика... но у них часто настолько велико желание сэкономить что оно перевешивает мои доводы.
Есть такое отработанное решение на группу из 4 насосов - 10-летняя обкатка на 250 кВт насосах показала живучесть схемы. Будем масштабировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:24   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
На группе.
один на группе - плохой вариант. сложный при переключении-ротации и на подхвате-снятии. я вынужденно с таким бился, но второй раз - ну нафик. проще и дешевле перепадник на каждый насос...

Цитата:
До 6 насосов в группе. Пока что одна группа.
какое-нить масштабирование сразу надо бы иметь..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 11:35   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
один на группе - плохой вариант. сложный при переключении-ротации и на подхвате-снятии. я вынужденно с таким бился, но второй раз - ну нафик. проще и дешевле перепадник на каждый насос...
Можете рассказать подробнее? Мы же с вами об аналоговых датчиках давления, верно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 12:19   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можете рассказать подробнее? Мы же с вами об аналоговых датчиках давления, верно?
да.
пропорциональные датчики.

когда группа работает на одном общем датчике перепада (или на двух статиках), то все насосы работают с одного ПИД-регулятора.
при изменении числа насосов в одновременной работе нужно городить функцию разгона и остановки чтобы не было ударов/скачков/перерегулирования.
т.е. при включении каждого следующего насоса его надо плавно разогнать до уровня когда выполнится условия равенства оборотов насоса в работе и подключаемого и только после этого передать управление на выход регулятора.
причем лучше делать двухстадийный разгон. сначала разогнать плавно но довольно быстро с нуля до какого-то минимума, а потом разгонять медленно до уравнивания оборотов/частот на выходах пч.
то же самое и с остановкой каждого лишнего насоса. по достижении какого-то минимума оборотов один из насосов надо отключить от регулятора, сперва медленно замедлить, чтобы ПИД-регулятор отработал уставку без прыжка, а затем быстро и плавно запарковать/остановить.

если же на каждом насосе будет свой датчик перепада (или пара статических), то у каждого насоса свой пид. надо следующий насос ввести в группу - включил его, насос вышел на уставку (для плавности тут можно сделать плавную уставку от нуля и до нужного значения.) и потом можно перебросить его на "основной" пид, чтобы избежать раскачки. единственно, в этом случае потребуется один общий групповой датчик "за" обратниками.
кроме того, своя пара датчиков на насосе снимает необходимость иметь прессостат-перепадник, а он нужен обязательно т.к. каждый насос в группе стоит за своим обратником. если для повысительных нс найти перепадник не проблема, то попробуйте найти адекватный перепадник-прессостат для циркуля за соизмеримые деньги на 1..5мвс, охренеете от ценника.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 13:22   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да.
пропорциональные датчики.

если же на каждом насосе будет свой датчик перепада (или пара статических), то у каждого насоса свой пид. надо следующий насос ввести в группу - включил его, насос вышел на уставку (для плавности тут можно сделать плавную уставку от нуля и до нужного значения.) и потом можно перебросить его на "основной" пид, чтобы избежать раскачки. единственно, в этом случае потребуется один общий групповой датчик "за" обратниками.
У меня наоборот практика, несколько ПИДов начинают драться между собой. Хотя, если перебрасывать на какой-то общий... Но не многовато ли датчиков становится?) Ладно, это что-то типа насосных мегаваттного класса, но на обычных, 1-2 десятка кВт?


PS. Я циркули обычно так заменяю: один насос тормозится по насосной кривой или линейно, второй синхронно разгоняется, ПИД в это время заблокирован. По окончанию процесса ПИД разблокируется и корректирует разницу в характеристиках насосов. Обычна разница не очень велика и гидроударов нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 13:39   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня наоборот практика, несколько ПИДов начинают драться между собой. Хотя, если перебрасывать на какой-то общий... Но не многовато ли датчиков становится?) Ладно, это что-то типа насосных мегаваттного класса, но на обычных, 1-2 десятка кВт?


PS. Я циркули обычно так заменяю: один насос тормозится по насосной кривой или линейно, второй синхронно разгоняется, ПИД в это время заблокирован. По окончанию процесса ПИД разблокируется и корректирует разницу в характеристиках насосов. Обычна разница не очень велика и гидроударов нет.
если несколько ПИД-ов в одной группе, то надо однозначно их разводить по быстродействию иначе драка обеспечена. но это плохое з*сь.
лучше на один общегрупповой перебрасывать насосы.

если делать на статических датчиков, то их требуется всего 2+N
один на входе в группу, общий,
N на выходе насосов перед о.к.
один на выходе из группы за о.к.
первый и последний - групповой ПИД
первый и каждый из N перед о.к. - индивидуальный разгон-торможение, + датчик потока-перепадник.

как сделана ротация, уже не помню
год прошёл.. надо макет собирать и вспоминать
кажется так, насос который в был в работе перебрасывается на двухстадийную парковку, а сменный просто на пид сразу включается.
пока основной плавно проходит первую стадию пид успевает вытащить резервный на уставку.
если в работе два сразу, а подключается сменный третий - то точно также. один медленно паркуется, второй занимает его место.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 14:26   #12
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И то и то + КНС.
Можно добавить поддержку водонапорных башен? У нас они еще активно используются ввиду гористой местности и наличия естественного перепада высот.
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 14:27   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Можно добавить поддержку водонапорных башен? У нас они еще активно используются ввиду гористой местности и наличия естественного перепада высот.
Какие особенности башен в вашей местности? Есть типовой проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 14:47   #14
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какие особенности башен в вашей местности? Есть типовой проект?
Особенностей никаких нет, проектов думаю тоже (лично мне их в руки не давали), т.к. это все наследие прошлого. Единственно, каждая водонапорная башня работает в паре со своей скважиной. В скважине стоит по одному/двум/трем центробежным насосам (где как, в зависимости от водопотребления и дебета скважины). Включение насосов происходит по уровню воды в баке водонапорной башни. Контроль уровней где аналоговый, где фиксированный ("сухой контакт") - опять же наследие. Предельные аварийные уровни - "сухой контакт".
Территориально скважины и водонапорные башни разнесены друг от друга где как - минимально 200 метров, максимально есть и 4 км. Связь между точками по разному, есть проводом rs485, радиоканалом 433 МГц и gprs, все зависит от расстояния и наличия прямой видимости.

В принципе, алгоритм работы водонапорной башни обратен КНС - в КНС мы должны ОТКАЧАТЬ принятые стоки, а в водонапорной башне наоборот НАКАЧАТЬ требуемое кол-во воды. Единственно сложность в нашем случае, что скважина и башня далеко друг от друга и необходим стабильным канал связи между ними с наличием обязательного автоматического резервного канала.
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 15:10   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
Особенностей никаких нет, проектов думаю тоже (лично мне их в руки не давали), т.к. это все наследие прошлого. Единственно, каждая водонапорная башня работает в паре со своей скважиной. В скважине стоит по одному/двум/трем центробежным насосам (где как, в зависимости от водопотребления и дебета скважины). Включение насосов происходит по уровню воды в баке водонапорной башни. Контроль уровней где аналоговый, где фиксированный ("сухой контакт") - опять же наследие. Предельные аварийные уровни - "сухой контакт".
Территориально скважины и водонапорные башни разнесены друг от друга где как - минимально 200 метров, максимально есть и 4 км. Связь между точками по разному, есть проводом rs485, радиоканалом 433 МГц и gprs, все зависит от расстояния и наличия прямой видимости.

В принципе, алгоритм работы водонапорной башни обратен КНС - в КНС мы должны ОТКАЧАТЬ принятые стоки, а в водонапорной башне наоборот НАКАЧАТЬ требуемое кол-во воды. Единственно сложность в нашем случае, что скважина и башня далеко друг от друга и необходим стабильным канал связи между ними с наличием обязательного автоматического резервного канала.
Вы немного упрощаете алгоритм) Правильное управление скважинными насосы тоже не так уж и бесхитростно. Мы решили, что скважинными насосами мы управлять не будем. При этом КНС обратного действия у нас да, конечно же будет реализовано. Модули FMR можно относить на расстояние до километра, поэтому если управлять скважинными насосами как обычными, то ЩУ ваших башен построить будет можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 15:05   #16
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Станции АСПТ будут?
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 15:09   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Станции АСПТ будут?
Пожаротушение? Тут вопрос, будут ли нас применять. Обычно все хотят ненужный и невозможный сертификат.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 15:22   #18
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пожаротушение? Тут вопрос, будут ли нас применять. Обычно все хотят ненужный и невозможный сертификат.
У меня на прошлой работе получали сертификат на пожарные шкафы (вентиляция и насосы). Как раз таки с пикселем на борту. Правда там контроллер больше для сбора информации и пресловутой диспетчеризации использовался.


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 15:25   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
У меня на прошлой работе получали сертификат на пожарные шкафы (вентиляция и насосы). Как раз таки с пикселем на борту. Правда там контроллер больше для сбора информации и пресловутой диспетчеризации использовался.
По ссылке так и написано


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 15:58   #20
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пожаротушение? Тут вопрос, будут ли нас применять. Обычно все хотят ненужный и невозможный сертификат.
Арсений, будут! В этом я могу Вас уверить!!! на днях повозился с оборудованием спецавтоматики, связка из трех ШКП+Поток 3Н+ПотокБКИ... убожество то еще... Думал их решения более технологичные чем у той же Плазмы-Т... но оказалось еще хуже... Кстати вот эти ребята http://antarus.su/stancii-pozharotusheniya/ давно используют вашу замечательную продукцию! Кстати чего греха таить, до тех пор пока было так - что в специи на АСПТ указано и прошло экспертизу - то и ставим, сам ни один десяток станций собрал на SMH2G!
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 16:06   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Арсений, будут! В этом я могу Вас уверить!!! на днях повозился с оборудованием спецавтоматики, связка из трех ШКП+Поток 3Н+ПотокБКИ... убожество то еще... Думал их решения более технологичные чем у той же Плазмы-Т... но оказалось еще хуже... Кстати вот эти ребята http://antarus.su/stancii-pozharotusheniya/ давно используют вашу замечательную продукцию! Кстати чего греха таить, до тех пор пока было так - что в специи на АСПТ указано и прошло экспертизу - то и ставим, сам ни один десяток станций собрал на SMH2G!
Мы рассматривали пожарку. Хорошо, повышу ей приоритет

К сожалению, я не большой спец в СПТ, больше теоретик. Если у вас есть чем полезным поделиться в плане технологии, буду рад видеть вас на почте техподдержки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 14:02   #22
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мы рассматривали пожарку. Хорошо, повышу ей приоритет

К сожалению, я не большой спец в СПТ, больше теоретик. Если у вас есть чем полезным поделиться в плане технологии, буду рад видеть вас на почте техподдержки.
Если есть какие либо конкретные вопросы, с радостью поделюсь! Ну или хотя бы какой информацией поделиться
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 14:18   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Если есть какие либо конкретные вопросы, с радостью поделюсь! Ну или хотя бы какой информацией поделиться
Функциональные схемы нужны и описательная часть проектов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 16:14   #24
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Функциональные схемы нужны и описательная часть проектов.
Функциональными схемами могу поделиться, а вот что касаемо проектов - делиться ими не вижу смысла... проектировщики свою не компетенцию просто прикрывают отсылом на СП раздел 5((( а не компетентны они именно в вопросе автоматизации АСПТ. Подготовлю тогда все что имеется из наработанного и в почту. Могу пару проектов приложить, может что то нужное найдется
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 16:15   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
Функциональными схемами могу поделиться, а вот что касаемо проектов - делиться ими не вижу смысла... проектировщики свою не компетенцию просто прикрывают отсылом на СП раздел 5((( а не компетентны они именно в вопросе автоматизации АСПТ. Подготовлю тогда все что имеется из наработанного и в почту. Могу пару проектов приложить, может что то нужное найдется
Спасибо!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 16:33   #26
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня наоборот практика, несколько ПИДов начинают драться между собой. Хотя, если перебрасывать на какой-то общий... Но не многовато ли датчиков становится?) Ладно, это что-то типа насосных мегаваттного класса, но на обычных, 1-2 десятка кВт?


PS. Я циркули обычно так заменяю: один насос тормозится по насосной кривой или линейно, второй синхронно разгоняется, ПИД в это время заблокирован. По окончанию процесса ПИД разблокируется и корректирует разницу в характеристиках насосов. Обычна разница не очень велика и гидроударов нет.
Есть определенная точка на насосной кривой, где расход через данный насос равен 0. Можно включить дополнительный насос на частоте менее этой точки и необязательно снижать частоту рабочего насоса. Догнать до 0 точки, затем синхронно у одного понизить до 0 точки при заданном давлении у другого повысить до точки с рабочим давлением. Это возможно делать с несколькими включенными насосами.
Гидроудара в сеть не будет. Но при плохих обратных клапанах (у меня встречалось в 90 % случаях) гидроудар внутри насосной остается. Обратный клапан закрывается резко. Так же место установки обратного клапана часто выбирают неправильное. При питании с бака обратный клапан опытные проектировщики ставили до насоса. На циркуляционных насосах после. Неопытные всегда после.
wilo Насосные-азбуки
grundfos. Теоретические основы гидравлики
Оптимизация повысительного насосного оборудования
Если с двумя насосами понятно, то с 3мя и более алгоритм становится более интересный. Если добавить ручной переключатель по месту на каждый насос, переключатель ручной автомат на скаде, то еще интересней.
Я по каждому насосу суммирую весовые коэффициенты.
По наработке, по режиму (в локальном управлении, местном ручном, автоматическом), по готовности (включен, в аварии, не готов). Таким образом получается очередь. Далее блок принятия решения увеличивать количество включенных, уменьшать. Критерий текущий насос на максимуме, целевой параметр не достигнут за заданное время и т.д.
Вложения
Тип файла: pdf Mathcad - Характеристии насоса упрощенные.pdf (109.4 Кбайт, 54 просмотров)
Тип файла: zip Отопление для всех.zip (656.0 Кбайт, 59 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 16:55   #27
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Рассчеты рабочей точки применял в проектах.
Сортировку по коэффициентам.
2014 года проект был.
Вложения
Тип файла: msl H (F1,F2).msl (59.1 Кбайт, 55 просмотров)
Тип файла: msl Сортировка_4.msl (21.7 Кбайт, 55 просмотров)


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 16:59   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Есть определенная точка на насосной кривой, где расход через данный насос равен 0.
Это естественно. По ней всегда идёт отсечение "нерабочего хода" в расходной характеристике. А вот вычислять эту точку на разных перепадах при совместной работе насосов - это уже круто.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 13:21   #29
dimankarpuha
Новичок
 
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Здравствуйте. Есть ли продвижения с конструктором насосных станций? Интересует АСПТ.
dimankarpuha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 10:29   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Насосные станции

Цитата:
Сообщение от dimankarpuha Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Есть ли продвижения с конструктором насосных станций? Интересует АСПТ.
ПТ станция от аналогичной неПТ отличается только требованиями к шкафу автоматики, больше ничем.

Какая-нибудь конкретная информация есть про вашу АС?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024