Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.03.2021, 23:28   #1
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

Trim5 - 4260-20-0 после обновления ОС и nix программ (через usb) стал глючить. Залилась программа нормально, но потом отвалился wi-fi. Я залез в системное меню - а там везде пустые строчки. После перезагрузки по питанию - 30 сек связь по wi-fi есть, потом пропадает и не восстанавливается. Даже один раз в системных авариях была ошибка что-то про память. Еще через некоторое время выяснилось по журналу, что Trim теряет связь по modbusRTU с Matrix несколько раз в сутки.

Изначально прошиваться Trim очень упорно не хотел - выкидывал ошибку, но раза с 5-го вдруг обновился нормально. Потом после глюков решил повторно обновить с форматированием, но глюки не ушли.

Прилагаю фото из системного меню. Там где виден текст в строчках About это фото сразу после перезагрузки, там где фото без текста - это по прошествии 30-40 секунд. Вход-выход из системного меню не помогает, только ребут питания восстанавливает системное меню не надолго.

Прошивка из SMLogix 3.33.0199
Изображения
Тип файла: jpg 20210319_191851.jpg (485.5 Кбайт, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20210319_191934.jpg (490.6 Кбайт, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20210319_191941.jpg (486.5 Кбайт, 31 просмотров)
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 12:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Trim5 - 4260-20-0 после обновления ОС и nix программ (через usb) стал глючить.

Прошивка из SMLogix 3.33.0199
Вы обновили или форматировали? На кнопке, которую вы нажимали, было написано, что конкретно вы делаете.

Если обновили - форматируйте. Если форматировали - сбросьте на заводские и снова форматируйте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 18:57   #3
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

Сначала обновил, потом форматировал, потом сбрасывал до заводских и снова форматировал. Изменений не произошло.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 19:03   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Сначала обновил, потом форматировал, потом сбрасывал до заводских и снова форматировал. Изменений не произошло.
Поймал вашу ситуацию, разбираюсь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 17:39   #5
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

То же самое поймал сегодня. Обновил из 3.33.0199. WiFi отваливается после 20-30 сек. Системное меню наполовину пусто.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2021, 22:50   #6
walksoft
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

я тоже жду решения данной проблемы
walksoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 02:28   #7
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

Дорогие разработчики, сообщите пожалуйста примерные сроки появления фикса. Очень нужно.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2021, 11:41   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Дорогие разработчики, сообщите пожалуйста примерные сроки появления фикса. Очень нужно.
Пока еще разбираемся, если вам нужно прямо сейчас, можете воспользоваться архивной версией SMlogix.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 12:02   #9
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пока еще разбираемся, если вам нужно прямо сейчас, можете воспользоваться архивной версией SMlogix.
Вышли несколько обновлений SMLogix, скажите в них исправлена данная проблема?
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2021, 12:55   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Вышли несколько обновлений SMLogix, скажите в них исправлена данная проблема?
Пока нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 17:39   #11
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 - 4260-20-0 стал глючить после обновления

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пока нет.
А этот баг влияет только на отвал связи wifi? Ethernet и RS485 работать будет?
И скажите на какую версию лучше откатываться если программа создана в v3.33?
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе